16.02.2010 в 23:44:17
avmal написал : вы подразумеваете тираспольские АЕ 1031, то у них отсутствует электромагнитный расцепитель,
Бывают как с так и без того и другого. Уже писал, что попался АЕ1031 и без того и без другого, только контактная пара, дугогаситель и ПЩ.
AlexsandrS написал : в норме 230
16.02.2010 в 23:47:07
haramamburu написал : вероятность "муляжа" тоже не исключается.
Вот видите, и вас посетила реалистичная мысль - стоило только немного подумать ...
17.02.2010 в 00:08:13
avmal
Но тем не менее через мои руки прошел не один десяток ЛН с перегоревшим "предохранителем" (совместно со спиралью)
17.02.2010 в 00:50:45
haramamburu написал : Но тем не менее через мои руки прошел не один десяток ЛН с перегоревшим "предохранителем" (совместно со спиралью)
А я и не утверждаю, что наряду с дерьмом у нас нормальная продукция не продаётся.
17.02.2010 в 01:09:38
nailnovo написал : есть там предохранитель.
Если поизводитель не "забыл" его сделать...
avmal написал : Если бы был, то перегорел бы он, а не сработал бы автомат.
Да.
avmal написал : Экий вы идеалист ... Разумно рассуждающий человек сказал бы в этом случае: "Предохранитель в ЛН должен быть, но это не значит, что он там есть".
Мне встречался... :)
17.02.2010 в 01:36:16
Внесу свою лепту. При сгорании китайских галогенок на 230 В, даже если в цепи стоит блок плавного розжига "Гранит", вышибает автоматы по всей цепи до группового щитка на лестничной площадке. Как правило, автомат цепи освещения (6-10 А), вводной автомат (25-40А) и на лестнице 40-63 А. Проводка может быть и медной и алюминиевой. Заземление может быть, может не быть. Блок розжига выживает в половине случаев. Замена ламп на более менее неймовые снимает такую проблему. Таким образом, получается, что не надо ставить дешевые подделки, они конструктивно недоработаны. P.S. Я долгое время грешил, что это блоки розжига так себя ведут. Но потом знакомый поведал, что он на одном объекте все электронные примочки снял, запарившись по столбу лазить - не помогло. Спасла замена ламп на дорогие.
24.02.2010 в 15:48:07
У меня такое тоже наблюдается периодически. При включении света в комнате лампа перегорает и автомат выбивает. Причем лампа чаще всего взрывается: либо лопается цоколь, либо вовсе повисает... Происходит при включении и чаще всего это было в выходной часов в промежуток 23.00-01.00. Причем в других местах (коридор, кухня, ванная) - лампочки перегорают крайне редко. Но тут есть разница: в комнате люстра из 5 лампочек по 60 ватт с цоколем E14, а в других помещениях 1-2 лампы по 100 Вт с цоколем E27. Ставил лампочки разных производителей - всеравно горят.
24.02.2010 в 17:11:32
imdb написал : Причем лампа чаще всего взрывается: либо лопается цоколь, либо вовсе повисает...
Дерьмовые лампочки...
imdb написал : Ставил лампочки разных производителей
GE, Philips, Osram, Калашниково?
25.02.2010 в 09:30:07
Alex___dr написал : Дерьмовые лампочки...
Возможно.
Alex___dr написал : GE, Philips, Osram, Калашниково?
GE, Philips, Космос, вроде еще какие-то были, но уже не вспомню.
25.02.2010 в 12:05:18
Читаю я читаю и не могу вспомнить, чтобы я когда либо сталкивался с выбиванием автомата при перегорании лампы (всё-равно какого производства). Могу дать только один совет: не ставить дешёвые китайские автоматы по 25 рублей "в целях экономии" (IEK например, не раз меня подводили: идет нагрев контактов внутри автомата, ток больше, но он НЕ срабатывает), и просчитать ток нагрузки на автомат или измерить; он не должен быть более 0,75 номинала автомата т.е. 16А автомат не нагружать более 12А (конечно в пределах разумного на нагрузку в 10А не надо вешать автомат 40А), если нагрузка превышает 0,75In, то поставить автомат следующего предела. ...как-то так...:sorry:
25.02.2010 в 12:24:51
MadElektrik написал : 16А автомат не нагружать более 12А
фигня какая то. тут итак советуют на кабель 2,5кв ставить АВ 16А. если ещё и нагружать не более 12А то фуня получается. попробуйте пояснить грамотно это клиенту.... подозреваю что он пошлёт далеко-далеко
25.02.2010 в 12:41:59
greg111 написал : на кабель 2,5кв ставить АВ 16А
извините, от сюда:
я думаю - вполне
25.02.2010 в 13:16:49
MadElektrik написал : не могу вспомнить, чтобы я когда либо сталкивался с выбиванием автомата при перегорании лампы
А я не помню, когда последний раз у меня перегорала лампа без выбивания автомата ...
25.02.2010 в 19:25:36
imdb написал : GE, Philips, Космос, вроде еще какие-то были, но уже не вспомню.
Еще Pila была.
25.02.2010 в 19:47:54
avmal написал : А я не помню, когда...
СУДЬБА... (с) Евдокимов
на работе около 50-ти ламп накаливания в т.ч. галогенных даже IEK-овские, оставшиеся в живых, которые стоят по номиналу держат. мож они слишком китайские?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу