В пятиэтажке в трёх щитовых поставил на коммунальное освещение Хагер и АББ автоматы С16А. При перегорании лампочек на лестничных площадках довольно часто выбивает автоматы. Чувствительные, эт не советский союз )))
сейчас знакомый звонил. жалуется на АНАМовский регулятор- перегорел 600Вт-ник. купил 1000Вт так при перегорании лампочки и этот сгорел. и АВ тоже выбило.
Не стыковка в предыдущем вашем посту номер 111. По вашей ссылке видим что для кабеля трёхжильного не 25 А допустимый длительный ток в таблице, а 21 А .
Комментатор написал :
...не только для защиты кабеля, но и для защиты розеток, а они как правило все на 16А.
ну и зачем тогда ставить 2,5 кв. вообще? ставьте 1,5 и будет Вам счастье.:a
Я не помню БЫТОВОЙ техники, которая была бы более 3-х кВт. А 1,5кв "держит" 15А=3,3кВт. Я на рынке начинаю беситься когда при мне "впаривают" человеку, которому надо протянуть ОДНУ розетку для стиралки, провод на 2,5 кв. :mad:
Ответ очень прост:
Правильно, если у Вас не одна розетка на этом проводе, а , допустим, две. Тогда Вам и провод 2,5кв. нужен будет и автомат 25А. Что на это скажете?
:confused::eek:
Что-то мы развели разговор не о том. тема наз.:При перегорании лампочки выбивает автомат.:D
По-моему я и начал увод от темы. Прошу прощения у форумчан.:o
я думаю что АВ может выбивать при перегорании лампы в том случае, если есть "неконтакт" (все проблемы в электрике или от того, что нет контакта там где он должен быть, или контакт где его не должно быть (с))на пути АВ-лампа, или, повторюсь, несоответствие номинала АВ. Также могут иметь место и "палёные" лампы, в которых предохранителя нет.
MadElektrik написал :
Я на рынке начинаю беситься когда при мне "впаривают" человеку, которому надо протянуть ОДНУ розетку для стиралки, провод на 2,5 кв.
Похоже, что любое разумное решение в области электротехники вас должно приводить в бешенство. Попробуйте поискать себя в других областях науки и техники - нервы цельнее будут.
MadElektrik написал :
я думаю что АВ может выбивать при перегорании лампы в том случае, если есть "неконтакт"
Передача электроэнергии без проводов по методу Тесла?
разумное в плане навариться побольше? Или давайте тогда на лампы кидать 2,5 кв, а на стиралку 10кв. и АВ на 16А: если что выбьет АВ а линия будет цела, только посчитайте во сколько это обойдётся. Затраты должны быть обоснованы.
У меня 5 лет машинка работает на 1,5кв и 16А АВ, отдельная линия от щитка и ОДНА розетка. Ни провода не "задубели" ни денег много не пришлось отдавать ни автомат не греется. Зачем больше если машинка 2кВт?
avmal написал :
...без проводов по методу Тесла?...
сейчас уже есть и такие разработки, но я имел в виду переходное сопротивление в соединениях.
Если оно повышается, то при том же напряжении, для достижения той же мощности нужен больший ток (з-н Ома) вот Вам и срабатывание АВ от перегорания лампы.
Работал на жд и когда в муфтах на перегоне соединения с плохим контактом, то на станции амперметром это замечательно видно, конечно не конкретное место их на перегоне до ближайшей станции может быт до сотни.
Или я опять не прав.
Могли бы этот глупый вопрос и не задавать, а то можете получить ответ, который вам очень не понравится.
MadElektrik написал :
я имел в виду переходное сопротивление в соединениях.
Если оно повышается, то при том же напряжении, для достижения той же мощности нужен больший ток (з-н Ома) вот Вам и срабатывание АВ от перегорания лампы.
MadElektrik написал :
2 года на жд не работаю и применять его было негде, но что там ТАКАЯ зависимость тока от переходного сопротивления помню точно.
Насчёт "жд" не советчик, но надеюсь, что вы электрику не практикуете.
Зависимость тока от сопротивления цепи действительно у Ома есть - она обратнопропорциональна. Т.е для поддержания на нагрузке номинальной мощности надо увеличить напряжение источника питания при падении напряжения на переходных сопротивлениях групповой линии. Что там у вас за дополнительный генератор включается при ухудшении контактов, одному Богу известно ...