Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

25.02.2010 в 21:57:48

В пятиэтажке в трёх щитовых поставил на коммунальное освещение Хагер и АББ автоматы С16А. При перегорании лампочек на лестничных площадках довольно часто выбивает автоматы. Чувствительные, эт не советский союз )))

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.02.2010 в 22:13:01

сейчас знакомый звонил. жалуется на АНАМовский регулятор- перегорел 600Вт-ник. купил 1000Вт так при перегорании лампочки и этот сгорел. и АВ тоже выбило.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

27.02.2010 в 21:30:06

MadElektrik написал : извините, от сюда: http://scab.ru/tokovyie-nagruzki-na-...i-provoda.html видим, что на кабель 2,5кв (медь) допустимый длительный ток 25А.

25 а про одножильные провода написано, а кабель трёхжильный в вашей таблице- 21 А....

0
Аватар пользователя
MadElektrik

Местный

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

27.02.2010 в 22:54:45

Комментатор написал : а кабель трёхжильный...

Повторю: "Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами";

для автомата номиналом 25А - 18,5.

Где нестыковка?:confused: по-моему всё логично

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

27.02.2010 в 23:28:08

Не стыковка в предыдущем вашем посту номер 111. По вашей ссылке видим что для кабеля трёхжильного не 25 А допустимый длительный ток в таблице, а 21 А .

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

27.02.2010 в 23:31:38

И потом, на кабель трёхжильный 2,5 квадрата автомат ставится 16А не только для защиты кабеля, но и для защиты розеток, а они как правило все на 16А.

0
Аватар пользователя
MadElektrik

Местный

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

28.02.2010 в 11:18:39

Комментатор написал : ...не только для защиты кабеля, но и для защиты розеток, а они как правило все на 16А.

ну и зачем тогда ставить 2,5 кв. вообще? ставьте 1,5 и будет Вам счастье.:a
Я не помню БЫТОВОЙ техники, которая была бы более 3-х кВт. А 1,5кв "держит" 15А=3,3кВт. Я на рынке начинаю беситься когда при мне "впаривают" человеку, которому надо протянуть ОДНУ розетку для стиралки, провод на 2,5 кв. :mad:
Ответ очень прост: Правильно, если у Вас не одна розетка на этом проводе, а , допустим, две. Тогда Вам и провод 2,5кв. нужен будет и автомат 25А. Что на это скажете? :confused::eek:

0
Аватар пользователя
MadElektrik

Местный

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

28.02.2010 в 11:43:46

Что-то мы развели разговор не о том. тема наз.:При перегорании лампочки выбивает автомат.:D

По-моему я и начал увод от темы. Прошу прощения у форумчан.:o

я думаю что АВ может выбивать при перегорании лампы в том случае, если есть "неконтакт" (все проблемы в электрике или от того, что нет контакта там где он должен быть, или контакт где его не должно быть (с))на пути АВ-лампа, или, повторюсь, несоответствие номинала АВ. Также могут иметь место и "палёные" лампы, в которых предохранителя нет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2010 в 12:12:56

MadElektrik написал : Я на рынке начинаю беситься когда при мне "впаривают" человеку, которому надо протянуть ОДНУ розетку для стиралки, провод на 2,5 кв.

Похоже, что любое разумное решение в области электротехники вас должно приводить в бешенство. Попробуйте поискать себя в других областях науки и техники - нервы цельнее будут.

MadElektrik написал : я думаю что АВ может выбивать при перегорании лампы в том случае, если есть "неконтакт"

Передача электроэнергии без проводов по методу Тесла?

0
Аватар пользователя
MadElektrik

Местный

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

28.02.2010 в 13:43:56

avmal написал : ...любое разумное решение...

разумное в плане навариться побольше? Или давайте тогда на лампы кидать 2,5 кв, а на стиралку 10кв. и АВ на 16А: если что выбьет АВ а линия будет цела, только посчитайте во сколько это обойдётся. Затраты должны быть обоснованы.
У меня 5 лет машинка работает на 1,5кв и 16А АВ, отдельная линия от щитка и ОДНА розетка. Ни провода не "задубели" ни денег много не пришлось отдавать ни автомат не греется. Зачем больше если машинка 2кВт?

avmal написал : ...без проводов по методу Тесла?...

сейчас уже есть и такие разработки, но я имел в виду переходное сопротивление в соединениях. Если оно повышается, то при том же напряжении, для достижения той же мощности нужен больший ток (з-н Ома) вот Вам и срабатывание АВ от перегорания лампы.
Работал на жд и когда в муфтах на перегоне соединения с плохим контактом, то на станции амперметром это замечательно видно, конечно не конкретное место их на перегоне до ближайшей станции может быт до сотни. Или я опять не прав.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2010 в 14:01:52

MadElektrik написал : Или я опять не прав.

Могли бы этот глупый вопрос и не задавать, а то можете получить ответ, который вам очень не понравится.

MadElektrik написал : я имел в виду переходное сопротивление в соединениях. Если оно повышается, то при том же напряжении, для достижения той же мощности нужен больший ток (з-н Ома) вот Вам и срабатывание АВ от перегорания лампы.

Начните, кстати, с изучения закона Ома.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.02.2010 в 14:05:50

MadElektrik написал : 5 лет машинка работает на 1,5кв и 16А АВ

это нормально я считаю. нагрузка там 10А. по нормативам проходит.

0
Аватар пользователя
MadElektrik

Местный

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

28.02.2010 в 14:17:04

greg111 написал : по нормативам проходит

Хоть кто-то со мной согласен:applause:

0
Аватар пользователя
MadElektrik

Местный

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

28.02.2010 в 14:20:45

avmal написал : Начните, кстати, с изучения закона Ома.

а как мощность ( в Ваттах т.е. активная)находится U*I? "глупый вопрос" а теперь "I" выразите через закон Ома
"глупый" вопрос"

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2010 в 14:41:57

MadElektrik написал : 2 года на жд не работаю и применять его было негде, но что там ТАКАЯ зависимость тока от переходного сопротивления помню точно.

Насчёт "жд" не советчик, но надеюсь, что вы электрику не практикуете. Зависимость тока от сопротивления цепи действительно у Ома есть - она обратнопропорциональна. Т.е для поддержания на нагрузке номинальной мощности надо увеличить напряжение источника питания при падении напряжения на переходных сопротивлениях групповой линии. Что там у вас за дополнительный генератор включается при ухудшении контактов, одному Богу известно ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу