sergey_sav написал : Похоже, что тоже сжимы, но вопрос - куда пошли проводники от них. Что в слаботочном отсеке?
Да ясно что. Какой-нить хаб, антенный усилитель или БП домофона.
21.11.2007 в 10:24:36
sergey_sav написал : Похоже, что тоже сжимы, но вопрос - куда пошли проводники от них. Что в слаботочном отсеке?
Да ясно что. Какой-нить хаб, антенный усилитель или БП домофона.
21.11.2007 в 11:51:24
2Sonic Ага. Причём с трёхфазным блоком питания. :) Или ребятки мини АВР поставили...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.11.2007 в 22:48:59
Уважаемые!
А почему никто не скажет автору темы, что то, что предлагает sergey_sav, просто смертельно опасно?! По ссылке, которую привел Kamikadze есть во-первых ведержки из ПУЭ, которые запрещают создание СУП в ванной, а во-вторых - суждение уважаемого Arr, который указал, что при четырехпроводной сети стоит соединять ванну (заземленную специальной шиной) с трубами, а у розеток "землю" тащить от ЩЭ от площадки PE.
26.11.2007 в 23:01:56
Фанат IKEA написал : А почему никто не скажет автору темы, что то, что предлагает sergey_sav, просто смертельно опасно?!
А Вы прямо мне и скажите, где я порекомендовал сделать, что либо смертельно опасное. Лучше конкретно и без общих слов. плиз.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.11.2007 в 23:14:58
Вы советуете соединить PE от щита с "землей" (трубы, шина на ванну).
26.11.2007 в 23:22:07
Фанат IKEA написал : Вы советуете соединить PE от щита с "землей" (трубы, шина на ванну).
Вы читать умеете? Вы представляете, что такое дополнительная система уравнивания потенциалов? Если нет, то лучше спросить, чем делать земечания по вопросу, которым Вы не владеете. Было сказано, что коль в ЩЭ всё обстоит хорошо и есть РЕ шина (про сечение магистральных проводов не говорим, так как при электроплитах оно будет не менее 16 мм кв. по Ал.), то можно организовать ДСУП со всеми вытекающими соединениями.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.12.2007 в 20:17:42
sergey_sav
Спасибо! Купил примерно такую коробку. Стоит ли делать ДСУП на кухне? Между стальной мойкой, PE, трубами и шиной заземления, которая приварена к ванной? Если нет, то почему? Имхо, условия с ванной одинаковые: рядом с мойкой с измельчителем стоит посудомойка.
02.12.2007 в 21:01:32
2Georg III А Вы темы
читали?
И все равно решили взвалить на свои плечи уравнивание потенциалом магистрального PEN (совмещенного рабочего и защитного нулевого проводника) и трубопроводов, на которые Ваши добрые соседи цепляют "отмотку" счетчика, а веселые сантехники - "массу" сварочника?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.12.2007 в 22:38:10
2Kamikaze
Вот и я говорю: один неумный (sergey_sav) посоветует, а другой не совсем разбирающийся сразу побежит исполнять, причем с риском для своего здоровья. А все при этом молчат. То ли квалификации не хватает, то ли еще чего... Я бы таких горе-советчиков... в топку!
02.12.2007 в 22:53:28
Вы лучше сами посоветуйте, как делать. критик.
02.12.2007 в 23:05:12
Уважаемый leonard, так я уже советовал: соединяем ванную, ее шину, трубы. Можно хоть в коробке, хоть на шине, хоть на сжимах. PE в ДCУП НЕ подсоединяем. PE берется от ЩЭ. Т.е. никакую СУП или ДCУП в квартире не организуем. Понятно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.