Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

21.11.2007 в 10:24:36

sergey_sav написал : Похоже, что тоже сжимы, но вопрос - куда пошли проводники от них. Что в слаботочном отсеке?

Да ясно что. Какой-нить хаб, антенный усилитель или БП домофона.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2007 в 11:51:24

2Sonic Ага. Причём с трёхфазным блоком питания. :) Или ребятки мини АВР поставили...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 22:48:59

Уважаемые!

А почему никто не скажет автору темы, что то, что предлагает sergey_sav, просто смертельно опасно?! По ссылке, которую привел Kamikadze есть во-первых ведержки из ПУЭ, которые запрещают создание СУП в ванной, а во-вторых - суждение уважаемого Arr, который указал, что при четырехпроводной сети стоит соединять ванну (заземленную специальной шиной) с трубами, а у розеток "землю" тащить от ЩЭ от площадки PE.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2007 в 23:01:56

Фанат IKEA написал : А почему никто не скажет автору темы, что то, что предлагает sergey_sav, просто смертельно опасно?!

А Вы прямо мне и скажите, где я порекомендовал сделать, что либо смертельно опасное. Лучше конкретно и без общих слов. плиз.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 23:14:58

Вы советуете соединить PE от щита с "землей" (трубы, шина на ванну).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2007 в 23:22:07

Фанат IKEA написал : Вы советуете соединить PE от щита с "землей" (трубы, шина на ванну).

Вы читать умеете? Вы представляете, что такое дополнительная система уравнивания потенциалов? Если нет, то лучше спросить, чем делать земечания по вопросу, которым Вы не владеете. Было сказано, что коль в ЩЭ всё обстоит хорошо и есть РЕ шина (про сечение магистральных проводов не говорим, так как при электроплитах оно будет не менее 16 мм кв. по Ал.), то можно организовать ДСУП со всеми вытекающими соединениями.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.12.2007 в 20:17:42

sergey_sav

Спасибо! Купил примерно такую коробку. Стоит ли делать ДСУП на кухне? Между стальной мойкой, PE, трубами и шиной заземления, которая приварена к ванной? Если нет, то почему? Имхо, условия с ванной одинаковые: рядом с мойкой с измельчителем стоит посудомойка.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2007 в 21:01:32

2Georg III А Вы темы
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43340 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33946 читали? И все равно решили взвалить на свои плечи уравнивание потенциалом магистрального PEN (совмещенного рабочего и защитного нулевого проводника) и трубопроводов, на которые Ваши добрые соседи цепляют "отмотку" счетчика, а веселые сантехники - "массу" сварочника?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2007 в 22:38:10

2Kamikaze

Вот и я говорю: один неумный (sergey_sav) посоветует, а другой не совсем разбирающийся сразу побежит исполнять, причем с риском для своего здоровья. А все при этом молчат. То ли квалификации не хватает, то ли еще чего... Я бы таких горе-советчиков... в топку!

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

02.12.2007 в 22:53:28

Вы лучше сами посоветуйте, как делать. критик.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2007 в 23:05:12

Уважаемый leonard, так я уже советовал: соединяем ванную, ее шину, трубы. Можно хоть в коробке, хоть на шине, хоть на сжимах. PE в ДCУП НЕ подсоединяем. PE берется от ЩЭ. Т.е. никакую СУП или ДCУП в квартире не организуем. Понятно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.