Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2007 в 23:19:57

Georg III написал : в ванной заземляющую шину нашел, приварена. Она с PEN где объединяется, во ВРУ или еще где?

А можно поподробней? Что за шина, откуда приходит, куда уходит, к чему приварена?

Georg III написал :

  1. Подскажите, где все же разделяется PEN?

В верхнем орехе. РЕ идет вверх на шину РЕ, 2 N вниз, к счетчикам.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2007 в 23:23:48

Фанат IKEA написал : Т.е. никакую СУП или ДCУП в квартире не организуем.

А что делаем для обеспечения безопасности?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2007 в 23:33:10

Фанат IKEA написал : соединяем ванную, ее шину, трубы.

Конечно.

Фанат IKEA написал : PE в ДCУП НЕ подсоединяем. PE берется от ЩЭ.

Нет. Есть риск, что от щитка по РЕ на СМ придет потенциал, сильно отличающийся от труб. Или наоборот. В общем СМ нужно обязательно уравнять с трубами, ванной и пр. Поэтому РЕ от СМ, стоящей в ванной нужно включить в местную СУП, а от щитка тащить только L и N. Для полной законности сего деяния нужно питать СМ через безопасный разделительный трансформатор. Нереально. Остается уповать на УЗО. УЗО - обязательно. Если под "заземляющей шиной" автор подразумевает стальную полосу, проходящую через ванную совместно с трубами из подвала, то это, фактически и есть "пятый провод" стояка, РЕ. Включив его в нашу СУП мы получим полноценную ДСУП, а не местную СУП. Полный идеал.

Фанат IKEA написал : Т.е. никакую СУП или ДCУП в квартире не организуем.

Соединяя что-то мы как раз и организуем СУП. То ли местную, то ли дополнительную.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2007 в 02:48:38

2 Фанат ИКЕА Не будет ли для Вас сильно затруднительно прочитать нормативные документы об обязательности организации ДСУП? Внимательно посмотрите что необходимо подключать к шине РЕ. После этого можете умничать... и не обращайте внимания на "не умные советы sergey_sav".

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2007 в 08:44:13

ДСУП-то конечно обязательна.Но ПУЭ-7, требующие ДСУП, исходят из уже имеющейся СУП и пятипроводного стояка, где по пятому проводу ток не течет, на нем не падает напряжение, и при включении РЕ в ДСУП нет токов уравнивания РЕ с трубами и пр. А у автора дом построен по другому проекту, по старой редакции ПУЭ, где ДСУП с включением в нее PEN (PE ответвленного от PEN) не предусматривались вообще. Тогда по нормативам делалось уравнивание ванны с трубой ХВС, и всё.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2007 в 09:54:32

Какой то странный, половинчатый подход к рассмотрению этого вопроса... Дом старый - ПУЭ смотрим старое, значит ДСУП не надо? А тогда, простите, зачем вести вообще речь о проводнике РЕ? Дом то старый, сеть двухпроводная и не надо ничего переделывать, оставить всё в соответствии со старой редакцией ПУЭ. Так?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2007 в 10:45:08

sergey_sav написал : оставить всё в соответствии со старой редакцией ПУЭ.

"Не навреди!" (с) Включение PE, ответвленного от PEN, в ДСУП может принести больше вреда чем пользы. Сейчас двухпроводка работает? проблемы есть? Работает, проблем нет. А кинув проводок 4 мм2 от PEN к трубам, можем получить большой ток уравнивания, больше, чем может выдержать этот проводник без опасного перегрева. Вплоть до возгорания. Хотели как лучше, а может получиться как всегда. Ведь в новостройках ДСУП выполняется в каждой квартире. Даже если случится какая авария - ток разделится на все квартиры. А тут одна ДСУП на весь дом - у автора. Ему за всех и отдуваться.

Нельзя бездумно применять некоторые пункты новых правил к электроустановке, выполненной по старым. Если хотите жить по-новому - извольте всю электроустановку здания реконструировать по новым ПУЭ. Тогда и применяйте новые правила в полном объеме.

sergey_sav написал : А тогда, простите, зачем вести вообще речь о проводнике РЕ?

А проводник РЕ в данном случае - это проводник защитного уравнивания потенциалов в местной СУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2007 в 10:54:11

По-моему, достаточно приводилось на форумах случаев перегорания металличеких оплеток шлангов гибких подводок к "заземленным на щиток" водогреям и т.д. Потому что через провод РЕ, ответвленный от PEN, - корпус водогрея - шланг происходило уравнивание PEN с трубами. Та же ДСУП, фактически, только без выделенной КУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2007 в 15:04:42

2Kamikaze Тем не менее, советы подключить защитный контакт розеток к шине РЕ щитка остаются в силе? Как тогда могут развиваться события в ванной (кухне) в аварийной ситуации... ведь все металлические части соединены с трубами, а корпус стиралки (посудомойки) с РЕН шиной ЩЭ. Поэтому я и спросил, может не стоит тогда искать приключений на свою квартиру и забыть о защитном контакте до полного переоборудования системы электроснабжения дома?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2007 в 15:11:51

sergey_sav написал : Тем не менее, советы подключить защитный контакт розеток к шине РЕ щитка остаются в силе?

Kamikaze написал :

Фанат IKEA написал : PE в ДCУП НЕ подсоединяем. PE берется от ЩЭ.

Нет. Есть риск, что от щитка по РЕ на СМ придет потенциал, сильно отличающийся от труб. Или наоборот. В общем СМ нужно обязательно уравнять с трубами, ванной и пр. Поэтому РЕ от СМ, стоящей в ванной нужно включить в местную СУП, а от щитка тащить только L и N. Для полной законности сего деяния нужно питать СМ через безопасный разделительный трансформатор. Нереально. Остается уповать на УЗО. УЗО - обязательно.

вот мое мнение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.12.2007 в 15:16:33

Kamikaze написал : В общем СМ нужно обязательно уравнять с трубами, ванной и пр. Поэтому РЕ от СМ, стоящей в ванной нужно включить в местную СУП, а от щитка тащить только L и N.

Чудеса какие-то :( Вы же сами же ссылаетесь на ветки, в которых я неоднократно обьяснял, что так делать НЕЛЬЗЯ и вы были согласны.

Моя позиция была и остаётся неизменной:

В домах с электроплитами (с четырёхпроводным стояком, с непрерывно проложенным неразборным PEN стояка сечением более 16мм2, с качественно выполненной ШИНОЙ раздела в лестничном щитке ("неполноценная" TNCS), при отсутствии видимых деффектов СУП здания и при минимальной вменяемости соседей и обслуживающего персонала) в качестве временной меры, до реконструкции стояка на пятипроводку можно: Установить под защитой УЗО на 30 мА электроприборы класса 1, контакты\жилы PE шнуров\розеток которых подключить к ШИНЕ PE лестничного щитка.
Все неэлектрофицированныё "железки" (ванны, мойки) соединить с трубопроводами водоснабжения индивидуальными ж\з проводниками сечением минимум 4мм2. Для электрооборудования подключаемого как к электросети, так и к трубопроводами использовать изолирующие вставки\шланги на трубопроводах. Это электрооборудование стараться подключать к розеткам ТОЛЬКО на время работы (обеспечивая видимую коммутацию их PE в составе их сетевого шнура одновременно с остальными проводниками). Трубопроводы с шиной PE лестничного щитка во избежания протекания больших токов уравнивания НЕ соединять !!!

Да, при таком решении требования 7 редакции ПУЭ выполнены не в полном обьёме, корпуса СМ и трубопроводы НЕ обьединены ДСУП и отсутствие опасного потенциала между ними должна обеспечить СУП здания и УЗО соседей. Полностью выполнить требования ПУЭ 7 будет можно только при реконструкции ЗДАНИЯ - то есть как минимум при установке уравнивающих проводников во ВСЕХ квартирах или при переходе на пяти проводный стояк.

Если есть сомнения в непрерывности\целостности магистрального PEN или в надёжности СУП здания или во вменяемости соседей\обслуги, то действуем как при обычной TNC - уравниваем ТОЛЬКО ванну-мойку- трубопроводы, а электроприборы подключаем двухпроводкой (без PE), под защитой УЗО, смиряясь с "пощипываниями" через конденсаторы фильтров "висящих" корпусов электроприборов.

2Kamikaze 2sergey_sav Давайте обсудим эту проблему ещё раз, аргументируйте ваши мнения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу