Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2007 в 15:56:57

Разница между Вашим и моим вариантами в том, что у Вас отсутствие опасной разности потенциалов между СМ и ванной обеспечивается "СУП здания и УЗО соседей", у меня - местной СУП и "моим" УЗО. Хм, получилась разница только в принадлежности и подконтрольности средств защиты. Другая важная разница: у Вас при неисправности защиты пострадаете скорее всего только Вы (не дай Бог!), у меня - могут пострадать многие (не дай Бог!) - при нарушении электрической неразрывности стальных труб стояков и одновременном отказе моего УЗО.

Получается с одной стороны бОльшая ответственность, но и полная подконтрольность защиты, можно поставить брендовые УЗО, 2 УЗО каскадом и т.д., с другой тороны - ответственность только за себя и полная неподконтрольность защиты.

Arr написал : Установить под защитой УЗО на 30 мА электроприборы класса 1, контакты\жилы PE шнуров\розеток которых подключить к ШИНЕ PE лестничного щитка.

УЗО дополнит защиту, но не сможет защитить от выноса опасного потенциала по РЕ :(

По правде говоря, у меня СМ все еще подключена по Вашему варианту, но без УЗО - потому что никак не раскошелюсь на хорошее УЗО, а плохому доверить жизни соседей нельзя. И нельзя без УЗО включать СМ в местную СУП. Доп. защита - организационные мероприятия, как Вы и описывали (видимый разрыв РЕ при вынутой вилке). Но при наличии качественного УЗО (лучше двух УЗО каскадом) вариант с включением СМ в местную СУП при двухпроводном питании мне представляется более безопасным. Кроме того, мы так и не знаем, что за "заземляющая шина" у автора приварена к ванне. Ну и мне больше по душе вариант, когда я могу влиять на вероятность того или иного развития событий.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.12.2007 в 16:17:02

Kamikaze написал : Но при наличии качественного УЗО (лучше двух УЗО каскадом) вариант с включением СМ в местную СУП при двухпроводном питании мне представляется более безопасным

НЕ согласен, поскольку использование водопроводных труб в качестве PE проводника ("заземление на водопровод") есть прямое нарушение
ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: ... трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

За контроль за непрерывностью и неразборностью магистрального PEN формально отвечают эксплуатационщики, а вот за разрывы или "появление" изолирующих вставок в стояке водоснабжения ИМХО формально не отвечает никто. :(

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2007 в 16:56:59

Arr написал : НЕ согласен, поскольку использование водопроводных труб в качестве PE проводника ("заземление на водопровод") есть прямое нарушение

Ну это не совсем использование труб в качестве РЕ. Какая задача РЕ? - исключить появление опасного потенциала (обеспечить срабатывание защит при пробое). В нашем случае эта задача возлагается на УЗО. А с трубами просто выполняется уравнивание.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.12.2007 в 18:16:17

Kamikaze написал : Ну это не совсем использование труб в качестве РЕ

ЛЮБОЙ проводник, соединяющий защитный зажим\клемму\контакт вилки электроприбора класса 1 с заземлителем здания является PE проводником.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

05.12.2007 в 00:46:09

Kamikaze написал : можно поподробней? Что за шина, откуда приходит, куда уходит, к чему приварена?

Вот сделал фото. Это, видимо, не шина, а просто арматурина, которая не дает ванне "съехать" в сторону, т.к. приварена к двум ножкам. Куда уходит не ясно. Вопрос: а в П44 у всех ли панелей объединяется арматура, т.е. можно ли говорить о том, что присоединение к арматуре равноценно заземлению? Судя по тестеру, вроде так и есть.

Kamikaze написал : В верхнем орехе. РЕ идет вверх на шину РЕ, 2 N вниз, к счетчикам.

Это понятно. Вопрос, откуда идет разделение на верхнюю шину рабочего нуля (не самую верхнюю). И второй вопрос: зачем есть площадка рабочего нуля, если, как Вы говорите, N проходит через счетчики?

Читаю новые ответы, но уже позднее время, чтобы разложить для себя все по полочкам. Поэтому два экспресс-вопроса:

  1. Как вам такая схема. Делаем СДУП при 4-проводном стояке! На кабель, соединяющий PE от ЩЭ и трубы/ванну ставим автомат, чтобы если будут большие токи, не было бы пожара?
  2. Мне казалось, что в каждом доме/подъезде должна быть система, которая отключает фазу (фазы), если пропадает земля. Просветите, пожалуйста, насчет этого!

Остальные вопросы завтра...

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

05.12.2007 в 01:22:49

Georg III написал : На кабель, соединяющий PE от ЩЭ и трубы/ванну ставим автомат, чтобы если будут большие токи, не было бы пожара?

  • Это категорически запрещено!

Georg III написал : Мне казалось, что в каждом доме/подъезде должна быть система, которая отключает фазу (фазы), если пропадает земля. Просветите, пожалуйста, насчет этого!

  • не было и не требуется...
0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

05.12.2007 в 01:55:25

Valeryko написал : Это категорически запрещено!

Я описАлся. Имелось ввиду в ванной комнате, при монтаже ДСУП, на отдельный кабель PE от квартирного щитка до КУП поставить автомат. PE на стиралку и прочие PE в квартире не разрывать.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

05.12.2007 в 08:34:33

Georg III написал : Я описАлся. Имелось ввиду в ванной комнате, при монтаже ДСУП, на отдельный кабель PE от квартирного щитка до КУП поставить автомат. PE на стиралку и прочие PE в квартире не разрывать

  • Тем более запрещено- смысл защитного заземления - провод РЕ - сокращение - в переводе с английского протектед еврс - может докрасна нагреться, но только не отключиться чем угодно и не отгореть ...
  • не надо ничего выдумывать - есть проекты и нормативные требования...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.12.2007 в 08:56:53

Georg III написал : Вопрос, откуда идет разделение на верхнюю шину рабочего нуля (не самую верхнюю). И второй вопрос: зачем есть площадка рабочего нуля, если, как Вы говорите, N проходит через счетчики?

Четыре площадочки над автоматами? 2 N, ответвленные от PEN, разветвляются скрутками на 4, проходят через счетчики каждой квартиры (типа для учета) и теперь эти 4 N - "персональные рабочие нули" каждой из квартир, и наверху к этим нулям на четырех изолированных колодочках присоединяются рабоче-нулевые жилы проводов, уходящих в квартиру.

Georg III написал : На кабель, соединяющий PE от ЩЭ и трубы/ванну ставим автомат,

РЕ коммутировать запрещено, исключение - только для штепсельного соединения. раз. Если отключится АВ в Ваше отсутствие Вы этого не будете знать, пока не долбанет. два.

Georg III написал :

  1. Мне казалось, что в каждом доме/подъезде должна быть система, которая отключает фазу (фазы), если пропадает земля.

Мечты-мечты... :(

Georg III написал : Вопрос: а в П44 у всех ли панелей объединяется арматура

Должна.

2Arr Много думал... Пришел к выводу, что включать СМ в МСУП без РЕ от ЩЭ - все-таки плохая идея. Так заманчиво из стены торчит арматура...

  1. Непрерывность цепи обеспечена сваркой арматуры в панелях и закладных деталей панелей между собой, получается трехмерная многократно резервированная цепь.
  2. Демонтах арматуры невозможен.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

05.12.2007 в 10:59:39

Kamikadze

Спасибо за отклик! Это получается, что у нас такие "жиденькие" нули, да еще и на скрутках?! А больше ниоткуда ноль не взять?

Kamikaze написал : Если отключится АВ в Ваше отсутствие Вы этого не будете знать, пока не долбанет. два.

Я бы сказал "возможно долбанет". Т.к. АВ только включает/отключает МСУП. У меня сейчас МСУП нет, током не бьет. Если действовать по Вашему варианту, только поставить автомат и к нему какое-нибудь устройство оповещения, то будет полностью безопасно. Верно? Вопрос только, а бывают ли такие "приставки-зуммеры", или "приставки-флаги" к автоматам? :)

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

05.12.2007 в 11:08:21

Valeryko написал :

  • Тем более запрещено- смысл защитного заземления - провод РЕ - сокращение - в переводе с английского протектед еврс - может докрасна нагреться, но только не отключиться чем угодно и не отгореть ...

Автомат только включает/отключает отдельную линию PE (от ЩЭ или от КЩ), предназначенную только для МСУП. Стиралка же постоянно подключена к отдельной линии PE (не забываем, речь о 4-проводной системе). Нормативы в данном случае не нарушаются, имхо. Вот ссылка на хорошую картинку - отдельное спасибо Kamikadze - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28439&d=1194808041 При обрыве PEN и установленной МСУП (соединение PEN-трубы) через это соединение потечет ток в сотни и тысячи А (дом 17 этажей). Кабель, если это только не магистраль, в этом случае сгорит, автомат предохранит его от возгарания, а квартиру - от пожара! А "сигнализатор", установленный на автомат вовремя оповестит об обрыве PEN.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу