05.12.2007 в 11:26:48

Georg III написал : Это получается, что у нас такие "жиденькие" нули, да еще и на скрутках?! А больше ниоткуда ноль не взять?

Ну принцип разумной достаточности выполняется. И РЕ все-таки ответвляется более солидным проводом. Только скрутки бы убрать. До появления скруток, надо полагать, эти нули шли через полюс "мега-пакетника", пока этот полюс не выгорел. По-хорошему, надо выкинуть этот пакетник и поставить 4 двухполюсных АВ, отключающих ноль и фазу каждый со своего счетчика. А единственное "месторождение" нолей - и рабочего и защитного - белый PEN стояка.

Georg III написал : Если действовать по Вашему варианту

Это вариант sergey_sav выходит (полная ДСУП), + АВ. При срабатывании АВ система превращается в вариант от Arr. Мой вариант канул в лету :o Зато у меня есть новый вариант :) - применить 3-х - 4-х полюсный АВ, чтобы при срабатывании полюса в ДСУП сразу отключалось питание СМ. (4-х полюсный - чтобы отделить СУПовой полюс от полюсов питания СМ пустым полюсом - для пущей безопасности. Во как:))

Georg III написал : Вопрос только, а бывают ли такие "приставки-зуммеры", или "приставки-флаги" к автоматам?

У всех порядочных фирм, выпускающих АВ, есть модули вспомогательных контактов, пристыковываемые к АВ, и переключающиеся одновременно с контактами АВ. Наверняка есть вариант с вспомогательным контактом, замыкающимся при отключении АВ. Вот на такой контакт и можно повесить сигнальную лампу и/или сирену.


Ох, блин, народная самодеятельность.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

05.12.2007 в 11:36:49

Хм... Мне кажется, что в ванной убить может током столь малым, что на него и автоматов-то не бывает. Это, наверное, надо какие-то плавкие предохранители для РЭА смотреть.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

05.12.2007 в 15:57:10

Georg III написал : поставить автомат и к нему какое-нибудь устройство оповещения

"Оповещатель" сделать в принципе можно, но он имеет смысл только в том случае, когда на его "оповещение" кто-то будет предпринимать адекватные технически грамотные действия. То есть идея "оповещателя" неизбежно превращается в очередную попытку придумать некую мифическую "запасную защиту от неисправностей основной защиты". :(

Пони, как обычно, бегают по кругу и уже сотни кругов набегали, вот здесь, например: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

05.12.2007 в 17:31:45

Georg III написал : Автомат только включает/отключает отдельную линию PE (от ЩЭ или от КЩ), предназначенную только для МСУП. Стиралка же постоянно подключена к отдельной линии PE (не забываем, речь о 4-проводной системе). Нормативы в данном случае не нарушаются, имхо.

  1. нарушением является само изготовление МСУП - без проекта и неспециалистом
  2. любые коммутационные аппараты в цепях защитного заземления категорически запрещены, независимо от того, что заземляется ...в 4-х проводной системе тоже...

Georg III написал : Вот ссылка на хорошую картинку - отдельное спасибо Kamikadze -

  • я и не таких ужасов могу нарисовать... что характерно, на практике никаких массовых пожаров и массовой гибели людей от тока при отгорании нуля что-то не зафиксировано...все больше от элементарной безалаберности..

Georg III написал : При обрыве PEN и установленной МСУП (соединение PEN-трубы) через это соединение потечет ток в сотни и тысячи А (дом 17 этажей). Кабель, если это только не магистраль, в этом случае сгорит, автомат предохранит его от возгарания, а квартиру - от пожара! А "сигнализатор", установленный на автомат вовремя оповестит об обрыве PEN.

  • простите, но защитить "отдельно взятую квартиру" в доме, изолировав ее "по периметру"
  • от всех напастей невозможно
  • и не надо ничего сочинять , особенно если Вы не специалист в этой области
  • есть проект, есть общие для всех требования и обгонять справа в пробке нельзя, даже если очень хочется...
  • правила и проекты поверьте, не идиоты сочинили, и ехать по левой стороне можно будет только тогда, когда это будет правилом для всех - иначе лобовое - так понятнее?
0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

05.12.2007 в 19:45:47

Arr написал : Все неэлектрофицированныё "железки" (ванны, мойки) соединить с трубопроводами водоснабжения индивидуальными ж\з проводниками сечением минимум 4мм2.

А что делать, если трубопроводы водоснабжения пластиковые?

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

07.12.2007 в 20:23:59

Arr написал : Пони, как обычно, бегают по кругу и уже сотни кругов набегали

Ну а как относится к конкретно моей системе (в соавторстве с Kamikadze) такой мустанг, как Вы? :) Т.к. мое предложение отличается от варианта в ветке, ссылку на которую Вы привели. Как только автомат и "оповещатель" сработали, т.е. отключилась МСУП, исчезло заземление PEN и об этом было оповещено, жилец в квартире разрывает L и N на входе в квартиру с помощью рубильника. Можно сделать, чтобы срабатывал мощный 2p автомат на вводе в квартиру.

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.12.2007 в 21:30:50

Georg III написал : жилец в квартире разрывает L и N на входе в квартиру с помощью рубильника

Жилец получил тёмную обесточенную квартиру с неизвестным напряжением между PEN стояка и трубопроводами. Жилец умный, он взял вольтметр (китайский?) и аккуратно (в темноте) измерил это напряжение, например, 2 Вольта. Что ему делать дальше?

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

07.12.2007 в 21:38:23

Arr, ничего мерить не надо. Ежели автомат отключил МСУП, то это означает обрыв PEN. Звоним в ЖЭК и требуем во-первых обесточить подъезд, а во-вторых быстренько все исправить.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.12.2007 в 21:41:16

Georg III написал : Звоним в ЖЭК и требуем во-первых обесточить подъезд, а во-вторых быстренько все исправить.

А они вправе спросить:"А откуда Вы такой умный, что определили обрыв РЕН?!"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

07.12.2007 в 21:43:21

Ну, можно просто сказать, что "листричества нет" и ждать пока починят... Ну или сказать, что между фазой и трубами 220В, а свет не горит, значит PEN оборвался.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.12.2007 в 21:44:53

Georg III написал : Ежели автомат отключил МСУП, то это означает обрыв PEN

То, что ток уравнивания превысил некоторое (взятое "от балды") значение уставки контрольного автомата ещё НИЧЕГО не значит. В ветке, на которую я приводил ссылку, есть графики зависимости тока уравнивания от времени, РЕАЛЬНО измеренные мною в моей квартире (дом серии П44). Вы их видели?

Georg III написал : что между фазой и трубами 220В

Жековские придут, измерят (если найдут чем), увидят один или два Вольта, обматерят (на первый раз) и уйдут.