старыймастер
старыймастер
Эксперт

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1783

21.11.2007 в 21:49:13

vadH написал : После счетчика на данный момент присутствуют две линии - к одной через АстроУзо 40А 30ma (вариант с защитой от перенапряжения (срабатывает по паспортным данным при напряжении больше 255В)) присоединена вся старая проводка, другая через обычное меллеровское УЗО 40А 30ma идет к ванной

ИМХО АСТРО здесь выполняет роль общего дифавтомата. У нас тоже поставили защитный ноль и общее УЗО. ( правда включили, как автомат ( если как УЗО-вышибает).

Непонятно, зачем у вас второе УЗО стоит с такими же номиналами? Пустите через одно из них все автоматы. Поскольку у нас тже Вятка автомат ( выбросили намедни) то думаю все же, что проблема в утечке через стиралку и ни в чем другом. А что второе УЗО не срабатывает, так это потому, что срабатывает первое :-))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116624

21.11.2007 в 22:19:40

2старыймастер Прочитать первый пост и посмотреть схему слабо?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116624

lev125
lev125
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

22.11.2007 в 17:27:28

Валерий-2 написал : узо Астро Ф3251 выпускается ну года три

Ага. Реле от перенапряжения сняли с производства, а узо с защитой от перенапряжения в засекреченном виде содержали. Только для своих. :D

0
Валерий-2
Валерий-2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140

22.11.2007 в 21:43:26

lev125 написал :

Лёва125, хватит трепаться. На устройство АстроУЗО Ф3251 (с защитой от перенапряжений), установленное у меня дома, имеется сертификат ГОСТ Р за номером РОСС RU.ME01.B01903 N0844802 (копию которого выдают при покупке в Астро) и выдан этот сертификат (точнее - действует) с 17.06.2003г. Надеюсь, что вычислить разницу 2007-2003 можно без калькулятора. Не стоит свою некомпетентность списывать на мифическую "секретность". И к "своим" я там никогда не относился. Вопросы есть?

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

23.11.2007 в 08:17:14

Валерий-2 написал : выдан этот сертификат (точнее - действует) с 17.06.2003г.

Сертификат выдается на 3 года - максимум. Наша фирма выпускает ЗАСы с 1995 года, и никогда не оформляли сертификат на срок более 3 лет - такое положение...:confused:

0
vadH
vadH
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 324

15.01.2008 в 16:11:44

Поставил на входе параллельно варистору, указанному в 11 посте, конденсатор подавления ЭМП помех 1мкф. Вроде, пока не срабатывает УЗО.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.01.2008 в 19:49:27

Sonic написал : Я тут клиенту насоветовал реле напряжения РНПП-311. Тоже отечественный девайс. А реальный опыт эксплуатации у кого есть?

опыт есть, и довольно положительный. ставили на питание холодильных агрегатов.из 50 штук НИ ОДНО не вышло из строя года за два. попалось 1 реле с заводским браком и 1 однофазное и всё. смело ставьте. и цена не высокая, правда?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.01.2008 в 19:52:06

до этого ставили ОВНЫ, так постепенно все выгорели-слабое у них место-безтрансфотматорное питание схемы. одним словом сырой вариант.(двумя)

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.01.2008 в 20:00:54

vadH написал : Поставил на входе параллельно варистору, указанному в 11 посте, конденсатор подавления ЭМП помех 1мкф. Вроде, пока не срабатывает УЗО.

Можно вместо конденсатора сетевой фильтр типа такого http://www.platan.ru/img_base/view/000767.gif поставить.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.01.2008 в 20:05:06

greg111 написал : до этого ставили ОВНЫ, так постепенно все выгорели-слабое у них место-безтрансфотматорное питание схемы. одним словом сырой вариант.(двумя)

Слабое место бестр. питания - это применение в качестве балластного конденсатора типа К73-17, даже на 630В они частенько в 220-вольтовой сети выбросами пробиваются.
У Новатека имхо более грамотно - применен балластный конденсатор класса Х2 ( пробивное > 2 кВ)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу