21.11.2007 в 21:49:13
vadH написал : После счетчика на данный момент присутствуют две линии - к одной через АстроУзо 40А 30ma (вариант с защитой от перенапряжения (срабатывает по паспортным данным при напряжении больше 255В)) присоединена вся старая проводка, другая через обычное меллеровское УЗО 40А 30ma идет к ванной
ИМХО АСТРО здесь выполняет роль общего дифавтомата. У нас тоже поставили защитный ноль и общее УЗО. ( правда включили, как автомат ( если как УЗО-вышибает).
Непонятно, зачем у вас второе УЗО стоит с такими же номиналами? Пустите через одно из них все автоматы. Поскольку у нас тже Вятка автомат ( выбросили намедни) то думаю все же, что проблема в утечке через стиралку и ни в чем другом. А что второе УЗО не срабатывает, так это потому, что срабатывает первое :-))
21.11.2007 в 22:19:40
2старыймастер Прочитать первый пост и посмотреть схему слабо?
21.11.2007 в 22:20:38
Кому интересно на тему помех и аналогов ДПН-ов
22.11.2007 в 17:27:28
Валерий-2 написал : узо Астро Ф3251 выпускается ну года три
Ага. Реле от перенапряжения сняли с производства, а узо с защитой от перенапряжения в засекреченном виде содержали. Только для своих. :D
22.11.2007 в 21:43:26
lev125 написал :
Лёва125, хватит трепаться. На устройство АстроУЗО Ф3251 (с защитой от перенапряжений), установленное у меня дома, имеется сертификат ГОСТ Р за номером РОСС RU.ME01.B01903 N0844802 (копию которого выдают при покупке в Астро) и выдан этот сертификат (точнее - действует) с 17.06.2003г. Надеюсь, что вычислить разницу 2007-2003 можно без калькулятора. Не стоит свою некомпетентность списывать на мифическую "секретность". И к "своим" я там никогда не относился. Вопросы есть?
23.11.2007 в 08:17:14
Валерий-2 написал : выдан этот сертификат (точнее - действует) с 17.06.2003г.
Сертификат выдается на 3 года - максимум. Наша фирма выпускает ЗАСы с 1995 года, и никогда не оформляли сертификат на срок более 3 лет - такое положение...:confused:
15.01.2008 в 16:11:44
Поставил на входе параллельно варистору, указанному в 11 посте, конденсатор подавления ЭМП помех 1мкф. Вроде, пока не срабатывает УЗО.
15.01.2008 в 19:49:27
Sonic написал : Я тут клиенту насоветовал реле напряжения РНПП-311. Тоже отечественный девайс. А реальный опыт эксплуатации у кого есть?
опыт есть, и довольно положительный. ставили на питание холодильных агрегатов.из 50 штук НИ ОДНО не вышло из строя года за два. попалось 1 реле с заводским браком и 1 однофазное и всё. смело ставьте. и цена не высокая, правда?
15.01.2008 в 19:52:06
до этого ставили ОВНЫ, так постепенно все выгорели-слабое у них место-безтрансфотматорное питание схемы. одним словом сырой вариант.(двумя)
15.01.2008 в 20:00:54
vadH написал : Поставил на входе параллельно варистору, указанному в 11 посте, конденсатор подавления ЭМП помех 1мкф. Вроде, пока не срабатывает УЗО.
Можно вместо конденсатора сетевой фильтр типа такого
15.01.2008 в 20:05:06
greg111 написал : до этого ставили ОВНЫ, так постепенно все выгорели-слабое у них место-безтрансфотматорное питание схемы. одним словом сырой вариант.(двумя)
Слабое место бестр. питания - это применение в качестве балластного конденсатора типа К73-17, даже на 630В они частенько в 220-вольтовой сети выбросами пробиваются.
У Новатека имхо более грамотно - применен балластный конденсатор класса Х2 ( пробивное > 2 кВ)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.