Andryshka
Andryshka
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

19.11.2007 в 21:49:45

Не пойму, как котел регулирует температуру воды в отоплении. Нет термодатчика на подающем трубопроводе. В инструкции написано, что в базовом варианте он нагревает до 80 градусов, потом постепенно отключает тэны. Чушь получается. Если кто знает, обьясните пожалуйста.

0
Andryshka
Andryshka
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

21.11.2007 в 16:39:47

Таки нет на этом форуме специалистов по котлам?

0
Andryshka
Andryshka
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

26.11.2007 в 21:38:35

Всё, народ, разобрался! Блин, и ведь бывает-же такое! В общем из-за того, что провода проходят рядом с трубкой от термометра (индикатор на переднюю панель), просто неправильно определил что это: перепутал провод с трубкой, они одинакового сечения и трубка в одном месте плавно пересекает провод и кажется что трубка (на самом деле провод) идет в емкость с тэнами! Как говориться - и на старуху бывает проруха!

0
sAn4es
sAn4es
Новичок

Регистрация: 06.12.2008

Москва

Сообщений: 23

06.12.2008 в 18:42:56

ктонить может мне подсказать по котлу Мора Топ ЕК 24 Сб Частенько выгорает предохраниетель сто милиампер маленький черный похожий на конденсатор Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.. еще как мне его посмотреть с компа?

0
sAn4es
sAn4es
Новичок

Регистрация: 06.12.2008

Москва

Сообщений: 23

06.12.2008 в 23:09:37

Люди ктонить перешивает их из тут присутствующих?

0