17.12.2007 в 17:42:51
dimmmm80 написал : kamikadze
Назвали груздем...
17.12.2007 в 17:50:16
ВТБ! написал : Назвали груздем...
ой очепятка kamikaze конечно))))))
17.12.2007 в 19:10:22
dimmmm80 написал : Можно ли без штробления переделать разетку в выключатель?
В установочную коробку для розетки можно поставить хоть розетку, хоть выключатель, без разницы. Вы это имели в виду?
dimmmm80 написал : кабель идет по потолку, сделать его разрыв, завести оба конца в распаячную коробку и там все подключить, Правильно ли? И можно ли соединять провод 3x2/5 с 3x1/5 ?
Имеется в виду кабель верхнего света от щитка по квартире? Не вижу проблем.
dimmmm80 написал : Можно ли в распаячной коробке еще подключить два вывода под светильники на кухне. Все к тому же проводу от щитка?
Типа продлить-разветвить линию от щитка дальше на кухню? Почему бы и нет - лишь бы коммутация в коробке поместилась.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.12.2007 в 19:16:48
dimmmm80 написал : ой очепятка kamikaze конечно))))))
Та ладно, даже я :) не всегда знал, что "камикадзе" по-аглицки без "d" пишется ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.12.2007 в 21:32:54
avmal написал : Сообщение от dimmmm80 Автоматы беру однополюсные? Если деньги есть, то после УЗО, разумеется, лучше 1Р+N.
Извините, что вклиниваюсь, не подскажете, УЗО надо ставить тоже 2х полюсные?
17.12.2007 в 21:58:02
А УЗО и не бывают однополюсные, только 2-х и 4-х полюсные. 2-х полюсные - для однофазной сети, 4-х - для трехфазной.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.12.2007 в 23:20:31
Спасибо.понял.просто на многих схемах это не нарисовано.
18.12.2007 в 12:30:16
Уважаемые avmal, ВТБ и Kamikaze/
Посмотритте пожалуйста мою схему разводки на предмет ошибок.
Вопросы появились: - в коридорном щитке увидел для своей квартиры Дифавтомат 50А -100 ма. Нормально ли это для моей схемы?
На схеме ввод идет на УЗО 63А-30ma, плиту, УЗО 16А-10ма. Как одним кабелем 3x6 организовать этот ввод? Нужна колодка специальная?
18.12.2007 в 15:32:59
Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"? :confused:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.12.2007 в 16:34:32
Kamikaze написал : Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"?
В смысле? В квартиру приходит провод 3x6, с него выход на 2 Узо и на автомат плиты. В коридорном щитке стоит дифавтомат 50А- 100 ма нашего производителя
Мощность будет на входе не более 7.5 квт
18.12.2007 в 17:14:36
dimmmm80 написал : В смысле? В квартиру приходит провод 3x6, с него выход на 2 Узо и на автомат плиты.
Просто провод от УЗО 63/30 идет вниз подчеркнуто НЕ соединяясь с вводом. (Обводик на линии ввода).
Может, пообъединять некоторые линии к потребителям? Например, розетку в коридоре и розетку телефона повесить на один кабель, вытяжку (она же не много потребляет?) на кухне запитать шлейфом от розетки-1.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.12.2007 в 17:30:50
Kamikaze написал : Просто провод от УЗО 63/30 идет вниз подчеркнуто НЕ соединяясь с вводом. (Обводик на линии ввода).
Может, пообъединять некоторые линии к потребителям? Например, розетку в коридоре и розетку телефона повесить на один кабель, вытяжку (она же не много потребляет?) на кухне запитать шлейфом от розетки-1.
Провод соединяется ( это я так нарисовал криво)) Розетку в коридоре с розеткой телефона проблемно объединять - кинут кабель уже к каждой. А зачем это делать? Тоже самое с вытяжкой и разеткой.
А как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты? Что использовать?
18.12.2007 в 20:15:53
dimmmm80 написал : кинут кабель уже к каждой. А зачем это делать? Тоже самое с вытяжкой и разеткой.
Тогда, конечно, смысла переделывать нет. Просто можно было сэкономить на кабеле и штроблении без особого снижения потребительских св-в.
dimmmm80 написал : А как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты? Что использовать?
Как по мне - завести в одно устройство, от него перемычкой такого же сечения - в следующее, от него - в третье. Еще лучше - не разрезая жилу снять изоляцию на участке, сложить вдвое и зажать в первое устр-во, далее также во второе и т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.12.2007 в 09:59:29
dimmmm80
50А - нужен вводной кабель 3*10. На плиту положено делать линию 3*6.
Зачем автомат 16А на ванну? Требование производителя?
19.12.2007 в 10:19:46
dimmmm80 написал : как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты
УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу