Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.12.2007 в 15:32:59

Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"? :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

18.12.2007 в 16:34:32

Kamikaze написал : Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"?

В смысле? В квартиру приходит провод 3x6, с него выход на 2 Узо и на автомат плиты. В коридорном щитке стоит дифавтомат 50А- 100 ма нашего производителя

Мощность будет на входе не более 7.5 квт

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.12.2007 в 17:14:36

dimmmm80 написал : В смысле? В квартиру приходит провод 3x6, с него выход на 2 Узо и на автомат плиты.

Просто провод от УЗО 63/30 идет вниз подчеркнуто НЕ соединяясь с вводом. (Обводик на линии ввода).

Может, пообъединять некоторые линии к потребителям? Например, розетку в коридоре и розетку телефона повесить на один кабель, вытяжку (она же не много потребляет?) на кухне запитать шлейфом от розетки-1.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

18.12.2007 в 17:30:50

Kamikaze написал : Просто провод от УЗО 63/30 идет вниз подчеркнуто НЕ соединяясь с вводом. (Обводик на линии ввода).

Может, пообъединять некоторые линии к потребителям? Например, розетку в коридоре и розетку телефона повесить на один кабель, вытяжку (она же не много потребляет?) на кухне запитать шлейфом от розетки-1.

Провод соединяется ( это я так нарисовал криво)) Розетку в коридоре с розеткой телефона проблемно объединять - кинут кабель уже к каждой. А зачем это делать? Тоже самое с вытяжкой и разеткой.

А как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты? Что использовать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.12.2007 в 20:15:53

dimmmm80 написал : кинут кабель уже к каждой. А зачем это делать? Тоже самое с вытяжкой и разеткой.

Тогда, конечно, смысла переделывать нет. Просто можно было сэкономить на кабеле и штроблении без особого снижения потребительских св-в.

dimmmm80 написал : А как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты? Что использовать?

Как по мне - завести в одно устройство, от него перемычкой такого же сечения - в следующее, от него - в третье. Еще лучше - не разрезая жилу снять изоляцию на участке, сложить вдвое и зажать в первое устр-во, далее также во второе и т.д.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

19.12.2007 в 09:59:29

dimmmm80

50А - нужен вводной кабель 3*10. На плиту положено делать линию 3*6.

Зачем автомат 16А на ванну? Требование производителя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

19.12.2007 в 10:19:46

dimmmm80 написал : как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты

УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2007 в 10:38:54

ВТБ! написал : УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.

Это если оно все рядом стоит.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

19.12.2007 в 10:58:37

Kamikaze

Если щиток с тремя рейками, то и ступенчатый блок шин не грех поставить.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

19.12.2007 в 15:56:59

Kamikaze написал : Как по мне - завести в одно устройство, от него перемычкой такого же сечения - в следующее, от него - в третье. Еще лучше - не разрезая жилу снять изоляцию на участке, сложить вдвое и зажать в первое устр-во, далее также во второе и т.д.

Нихрена не понял если честно)))) Неужели у УЗО такая широкая дырка, что туда войдет фаза 3х6 сложенная вдвое?

ВТБ! написал : 50А - нужен вводной кабель 3*10. На плиту положено делать линию 3*6.

Зачем автомат 16А на ванну? Требование производителя?

Там стоит 50 амперник и провод 3х6, тут я ничего поменять не могу, также и с плитой - кабель 3x4 уже проложен(( По поводу ванны гидромассажной - кабель 3х2.5 - по идее автомат на 16 должен быть? Требований особых нет у производителя.

ВТБ! написал : УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.

Тоже ничего не понял если честно)))

ВТБ! написал : Если щиток с тремя рейками, то и ступенчатый блок шин не грех поставить

Щиток с 2 рейками - имеются в виду рейки под автоматы? И 2 шины у него есть- одна сверху, одна внизу. Щиток Vi-ko на 16 мест.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

19.12.2007 в 16:00:09

dimmmm80 написал : Требований особых нет у производителя

Номинальная мощность указана? Или номинал предохранителя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу