Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"? :confused:
18.12.2007 в 15:32:59
Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"? :confused:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.12.2007 в 16:34:32
Kamikaze написал : Что за путаница проводов вокруг "ввод в квартиру"?
В смысле? В квартиру приходит провод 3x6, с него выход на 2 Узо и на автомат плиты. В коридорном щитке стоит дифавтомат 50А- 100 ма нашего производителя
Мощность будет на входе не более 7.5 квт
18.12.2007 в 17:14:36
dimmmm80 написал : В смысле? В квартиру приходит провод 3x6, с него выход на 2 Узо и на автомат плиты.
Просто провод от УЗО 63/30 идет вниз подчеркнуто НЕ соединяясь с вводом. (Обводик на линии ввода).
Может, пообъединять некоторые линии к потребителям? Например, розетку в коридоре и розетку телефона повесить на один кабель, вытяжку (она же не много потребляет?) на кухне запитать шлейфом от розетки-1.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.12.2007 в 17:30:50
Kamikaze написал : Просто провод от УЗО 63/30 идет вниз подчеркнуто НЕ соединяясь с вводом. (Обводик на линии ввода).
Может, пообъединять некоторые линии к потребителям? Например, розетку в коридоре и розетку телефона повесить на один кабель, вытяжку (она же не много потребляет?) на кухне запитать шлейфом от розетки-1.
Провод соединяется ( это я так нарисовал криво)) Розетку в коридоре с розеткой телефона проблемно объединять - кинут кабель уже к каждой. А зачем это делать? Тоже самое с вытяжкой и разеткой.
А как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты? Что использовать?
18.12.2007 в 20:15:53
dimmmm80 написал : кинут кабель уже к каждой. А зачем это делать? Тоже самое с вытяжкой и разеткой.
Тогда, конечно, смысла переделывать нет. Просто можно было сэкономить на кабеле и штроблении без особого снижения потребительских св-в.
dimmmm80 написал : А как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты? Что использовать?
Как по мне - завести в одно устройство, от него перемычкой такого же сечения - в следующее, от него - в третье. Еще лучше - не разрезая жилу снять изоляцию на участке, сложить вдвое и зажать в первое устр-во, далее также во второе и т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.12.2007 в 09:59:29
dimmmm80
50А - нужен вводной кабель 3*10. На плиту положено делать линию 3*6.
Зачем автомат 16А на ванну? Требование производителя?
Следование моим советам вредит кошельку
19.12.2007 в 10:19:46
dimmmm80 написал : как провод 3х6 подключить на 2 УЗО и автомат плиты
УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.
Следование моим советам вредит кошельку
19.12.2007 в 10:38:54
ВТБ! написал : УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.
Это если оно все рядом стоит.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.12.2007 в 10:58:37
Kamikaze
Если щиток с тремя рейками, то и ступенчатый блок шин не грех поставить.
Следование моим советам вредит кошельку
19.12.2007 в 15:56:59
Kamikaze написал : Как по мне - завести в одно устройство, от него перемычкой такого же сечения - в следующее, от него - в третье. Еще лучше - не разрезая жилу снять изоляцию на участке, сложить вдвое и зажать в первое устр-во, далее также во второе и т.д.
Нихрена не понял если честно)))) Неужели у УЗО такая широкая дырка, что туда войдет фаза 3х6 сложенная вдвое?
ВТБ! написал : 50А - нужен вводной кабель 3*10. На плиту положено делать линию 3*6.
Зачем автомат 16А на ванну? Требование производителя?
Там стоит 50 амперник и провод 3х6, тут я ничего поменять не могу, также и с плитой - кабель 3x4 уже проложен(( По поводу ванны гидромассажной - кабель 3х2.5 - по идее автомат на 16 должен быть? Требований особых нет у производителя.
ВТБ! написал : УЗО и двухполюсный автомат одной серии и двухполюсную гребёнку.
Тоже ничего не понял если честно)))
ВТБ! написал : Если щиток с тремя рейками, то и ступенчатый блок шин не грех поставить
Щиток с 2 рейками - имеются в виду рейки под автоматы? И 2 шины у него есть- одна сверху, одна внизу. Щиток Vi-ko на 16 мест.
19.12.2007 в 16:00:09
dimmmm80 написал : Требований особых нет у производителя
Номинальная мощность указана? Или номинал предохранителя?
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу