Добрый день!
Народ, подскажите, всю голову поломал, где капать, что делать..
Имеется двухконтурный котер Беретта Чао 24CSI , за 4 года эксплуатации - выходит из строя 3 -й теплобменник. Первый проработал почти 2 года, второй 1 год с небольшим, последний -10 месяцев...
Причина выхода из строя - соединие двух контуров и рост давления в системе отопления до давления магистарали воды. Были бы они недорогими, я бы может и смирился с заменой раз в год, но они ж в районе 200 грина. да и есть не всегдя .. вот сегодня - нету... мож завтра появятся.
Официалы разводят руки и парят чтото про воду, типа неправильная она в россии. Прошлый раз - в январе посоветвали поставить омагничиватель, типа какаято теория про накипь, и типа дыра получается там где накипь.. поставил... напики мож и нету .. а может и есть..
Возможно косвенная причина - и в том что в магистрали давление поднялось, было 3-4 атм, щас дома поставили рядом высокие , подняли давление до 6 атм... в магистрали отопления держал рекомендованое - 1,2...1,5 . Может редуктор поставить и понизить вхлодное до 2-3 , мож подольше поработает обменник..?
Год назад была теория (ктото подсказал) про электрокорозию, тип аземля приходящая на котел - неправильная и отличается от земли в других квартирах и и.д. (отопление то у всех свое, и трубы подводки не метал, но труба газовая - у всех общая) , но я проде мерял токи - 0.. да и УЗО стоит.. Короче сломал весь мозг.. Опять 200 грина и не понятно на сколько хватит.. Мож у кого мысли какие будут?
Выкинуть то конечно котел можно, но в ту нишу, где он щас стоит тока 2-х контурник и встанет, да и переделка подводки газа пугает, он у меня "железной" трубой напрямую подведен..
Спасибо..
ЗЫ Такие же котлы во всем доме(75 квартир), я конечно не совсеми общался на эти темы, но у народа тож по разу, точно поменяли (хотя есть счастливчики - ничего не случалось), чтото еще летело(платы, пресостаты перклинивало, вентиляторы сгорали).. но 3 теплообменника - еще никто не менял...