Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

29.11.2007 в 13:01:19

всем привет!...

пришло время переваривать стояки отопления...

исходный вариант показан на фотке...

куплены биметаллические радиаторы GLOBAL Style 500...

я склонен делать по варианту №1 (во вложении), но сварщик настаивает на варианте №2, хотя может сделать и как мне надо (но все же настаивает на варианте №2)...

проконсультировался с сантехниками, обслуживающими дом - они не против варианта №2, хотя пробурчали про температурные деформации (и они правы!)... но в общем и целом - вариант №2 их устраивает...

дом новый, 8-й этаж 15-этажки, стояки из черной трубы 3/4", подача верхняя, температура теплоносителя 70град, в сильные морозы может достигать 98град, давление в системе 6 бар, вентили в подвале шаровые, опрессовки до 10бар не бывает - все со слов обслуживающих сантехников... они же советуют делать подводку к радиаторам армированным ПП...

мне, в принципе, с точки зрения эргономики, удобнее делать по варианту №2, т.к. вентили будут зашиты в коробе (с доступом через люки)... в варианте №2 вентили будут снаружи, и подводка от вентилей к радиаторам получится слишком короткой - ~5-7см...

изначально, посоветовавшись тут в форуме, решил делать все на металле, но для этого прийдется отключать стояки 2 раза, а их 5, отключение каждого - минимум 500руб, т.е. я попадаю еще на 2500-3000руб...

прокомментируйте, пожалуйста, т.к. не хочется делать изначально неправильно, но также не хочется тратить зря деньги ни сейчас, ни потом в случае возможных проблем... спасибо...

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28591

29.11.2007 в 14:00:02

Krick написал : решил делать все на металле, но для этого прийдется отключать стояки 2 раза

А ПП под давлением присоединят? :D При таких температурах только металл, конечно...

Смещённый стояк "правильнее", но принципиальной разницы всё-таки нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

29.11.2007 в 17:52:06

ВТБ! написал : Смещённый стояк "правильнее", но принципиальной разницы всё-таки нет.

тогда буду делать по варианту №2, спасибо за ответ!...

ВТБ! написал : А ПП под давлением присоединят?

узнАю... а если резьбовыми соединениями?... штатный сантехник ТСЖ говорит, что паять нужно...

ВТБ! написал : При таких температурах только металл, конечно...

что интересно, у штатного сантехника ТСЖ отопление сделано армированным ПП, но говорит, что и металлопластиком можно, т.к. за 5 лет давления выше 6 бар ни разу не было...

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

29.11.2007 в 18:22:00

2Krick
лучше делайте черметом.
и читайте смайлики после поста про ППР от ВТБ!. :)

если будет 98грд и 6 атм то Ваш ППР простоит макс 5лет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28591

29.11.2007 в 18:28:41

Maks2002 написал : если будет 98грд и 6 атм то Ваш ППР простоит макс 5лет

Так там сотня градусов может пару недель в году. Когда у сантехника прорвёт, он других предупредит. :)

Krick написал : за 5 лет давления выше 6 бар ни разу не было

А вдруг авария? Система-то не автономная...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139964

29.11.2007 в 20:16:10

2Krick Скажу вам один аргумент против ПП - у вас дети есть? Так вот они могут и залезть ногами на эту трубу и ножичком поковырять и молоточком постучать.....

Я бы: 1) Наверное не менял конвекторы на радиаторы - поставил бы другие конвекторы, ну.... или низкие радиаторы - при равной мощности они длинее и перекрывают весь проём окна - если окно широкое

2) Делал бы на сварке + резьба (ну куда без неё когда кран подсоединяешь) Резьбы приваривал бы к концам труб покупные накатанные, а не резал-бы на концах трубы.

3) Перед регулировочным клапаном - /я так понимаю это термоголовка/ - поставил бы отсечной шаровой кран - иначе если сломается регулировочный
его не поменяешь/прочистишь без отключения стояка

4) Схема №1 интуитивно нравится больше

0
Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

30.11.2007 в 12:31:27

BV написал : Резьбы приваривал бы к концам труб покупные накатанные, а не резал-бы на концах трубы.

а это для чего?... чем плохи бочонки из чермета 3/4" при варианте №2?...

BV написал : Схема №1 интуитивно нравится больше

мне тоже, но

Krick написал : с точки зрения эргономики, удобнее делать по варианту №2, т.к. вентили будут зашиты в коробе (с доступом через люки)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

30.11.2007 в 22:57:54

А чем Вас не устраивают эти стояки. По моему разумению, так новье еще. Радиатор да, только на металлолом годиться. Если уж решили варить, то только нормальной железякой оцинкованой. Все эти новации с МП и ПП в комбинации с черметом на отоплении до добра не доводят.

0