avmal написал : Сообщение от napalmxp И насколько это пожаробезопасно?
На 0%.
И много случаев пожара от сгоревшей в толще штукатурки скрутки?
05.12.2007 в 16:36:52
avmal написал : Сообщение от napalmxp И насколько это пожаробезопасно?
На 0%.
И много случаев пожара от сгоревшей в толще штукатурки скрутки?
05.12.2007 в 17:01:55
Викторыч написал : И много случаев пожара от сгоревшей в толще штукатурки скрутки?
Тут как-то описывали подобный случай - там коробка с такими скрутками была забита то ли газетами, то ли тряпками - если оплавится изоляция и коротнет, то ударной волной вполне может выбить тонкий слой штукатурки и раскидать горящие тряпки по комнате.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.12.2007 в 17:15:30
Kamikaze написал : то ударной волной
Там что заряд заложен? 8()
05.12.2007 в 17:28:43
Викторыч написал : И много случаев пожара от сгоревшей в толще штукатурки скрутки?
Поясните тогда, на сколько процентов прибавляется пожаробезопасности при скрутке алюминия с медью?
05.12.2007 в 20:51:33
umkas написал : А на сколько она рассчитана?
Если: медь 2,5кв - 5,9кВт алюминий 2,5кв- 4,4кВт надо думать, что должен быть запас, например +20%
Я не знаю что у вас за клема была. Можете узнать её ток у производителя. Знаю, что номинальный ток wago 773 серии - 24А (для проводов до 2,5 квадратов), для серии 222 - 32А (для проводов до 4 квадрата), что вопщем-то перекрывает номиналы автоматов, применяемых для защиты таких кабелей.
05.12.2007 в 20:56:41
Клейма WERIT 0.75-2.5кв
05.12.2007 в 20:57:52
umkas написал : Я не знаю что лучше: скрутка или клейма но медь и алюминий - это зло!!! Вот клейма где 2 провода алюминия и один медный, правда нагрузка была max
05.12.2007 в 22:09:26
umkas написал : Клейма WERIT 0.75-2.5кв
А автомат какой на защите? А потом Werit, насколько я знаю, для алюминия со смазкой не выпускает.
05.12.2007 в 23:35:06
umkas написал : Я не знаю что лучше: скрутка или клейма но медь и алюминий - это зло!!! Вот клейма где 2 провода алюминия и один медный, правда нагрузка была max
Судя по фото - явно не Ваго с пастой для алюминия, а скорее Duewi или Werit. А такие клеммы для меди, но не для алюминия, вот и результат.
06.12.2007 в 00:11:08
F
avmal написал : А автомат какой на защите?
Автомат 16А (старый, черный такой, дом 1984 г.) правда не сработал (сейчас делаю ремон все меняю)
iale написал : Судя по фото - явно не Ваго
Werit
iale написал : А такие клеммы для меди, но не для алюминия
В чем отличие, только в пасте?
06.12.2007 в 00:17:44
umkas написал : В чем отличие, только в пасте?
ну да, окись алюминия-то с провода надо снять, чтобы контакт надежный с луженой шинкой в клемме обеспечить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу