ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

06.12.2007 в 21:15:39

А где транс спрятан...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.12.2007 в 21:21:58

2eqq Щас всё брошу и буду транс рисовать...:p

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 21:27:39

sergey_sav написал : Щас всё брошу и буду транс рисовать...

Народ желает знать - где транс? Неужели тяжело нарисовать? :confused:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.12.2007 в 21:33:36

2avmal Будьте так любезны, вообразите, что трансформатор с галогенками условно выражен единым блоком с надписью "Галогенки". вот плз

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 22:01:56

sergey_sav написал : трансформатор с галогенками условно выражен единым блоком с надписью "Галогенки".

Вот теперь совсем другое дело. Можно же, если захотеть? ;) Теперь всем понятно, что при включении люстры транформатор шунтируется. А то "щас все брошу ..."

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.12.2007 в 22:14:59

Шутим?
А сколько чернил израсходовано... :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 22:18:33

sergey_sav написал : А сколько чернил израсходовано...

Неужели чернила ради такого дела жалко?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2007 в 12:45:58

sergey_sav написал : Есть вариант! В распаячной коробке, где сходятся концы со светильников и выключателя, не правильно соединены два проводника. Ноль на галогенки выдаётся не на прямую, а через лампы люстры. Выкрутите лампы люстры и галогенки перестанут зажигаться. Проверьте.

Так и есть! Выкрутил лампы, галогенки погасли. Коробка зашпаклевана в стене, но ее расковырять не проблема, главное потолок курочить не придется. Получается, что это не ремонтники, а строители ошиблись. Огромное спасибо за помощь!

0
uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.12.2007 в 13:59:12

Serg500 написал : Дом новый.

При таком раскладе должен быть четвёртый провод из потолка (заземляющий) - странно что его нет..

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.12.2007 в 14:28:35

2uc1wwg Новый относительно чего? О годе ввода, а тем более о возрасте проекта неизвестно... Поэтому вполне м.б. и без земли. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2007 в 15:15:41

Serg500 написал : Получается, что это не ремонтники, а строители ошиблись.

Быстрее всего, как раз, ремонтники, когда распределяли три конца из потолка для люстры по нагрузкам. А вот чтобы потолок не курочить, то понадобится уже в распаечной коробке перекоммутацию делать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу