13.12.2007 в 19:00:01
А под термоусадку намажьте силикона...
13.12.2007 в 22:11:33
2 КонстаТим 50-тиградусным феном термоусадка не усядет. Или не полностью.
13.12.2007 в 22:37:23
n-p-n написал : 2 КонстаТим 50-тиградусным феном термоусадка не усядет. Или не полностью.
Согласен. Так же не сядет при 70-ти градусном морозе... В условиях вакуума тоже не сядет - фену дуть нечем будет...
13.12.2007 в 22:43:50
КонстаТим написал : Купите 10 см термоусадочной трубки, обдуйте из фена (только что б жена не узнала...) - а фсе!
Герметичность гарантирована? Лично проверяли?
13.12.2007 в 23:09:43
Гарантировать может только госстрах. Как сделаете... Я кабель своих малышей все ж сначала обматываю тянущейся изолентой, а потом термоусадкой. Потом снова тянущейся лентой. Береженого Бог бережет...
13.12.2007 в 23:35:16
Под термоусадку намазывают пластилинововидный герметик. Не знаю как он называется. Серо-бурый какой-то. Напоминает строительный герметик с гермолент, которыми в совецкое время уплотняли стыки в панельных ломах. Потрясающе уплотняет даже фирменные плоские кабели.
14.12.2007 в 18:08:41
Burrdozel написал : Любой подходящий по сечению кабель или даже провод в двойной изоляции, например ПВС.
Зачем так рисковать, если выпускают и продают специальные кабели:
Alex___dr написал : Герметичность гарантирована? Лично проверяли?
Это зависит от уровня кривизны рук исполнителя и используемых метериалов. ИМХО с бытовым феном ничего хорошего не получится.
УЗО обязательно в любом случае.
14.12.2007 в 19:19:10
:p Техконсультанту на заметку: температура срабатывания аварийного размыкателя фена намного превышает температуру усадки пластика. Посему достаточно прикрыть половину всасывающих дырочек и спокойно усадить трубачку.
И вопрос к Вам же, Arr . А зачем насосу УЗО?:eek:
14.12.2007 в 20:06:56
2samorez Флаг вам в руки, усаживайте хоть спичками, только потом не плачьте, что счётчик "много накручивает", током от трубопроводов трясёт или узо срабатывает.
samorez написал : А зачем насосу УЗО?
ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
14.12.2007 в 20:35:01
samorez написал : Посему достаточно прикрыть половину всасывающих дырочек и спокойно усадить трубачку.
А фен при этом не гигнется? Чем прикрыть? Ладонью? ;)
14.12.2007 в 20:42:45
Arr написал : током от трубопроводов трясёт
Погружной насос всегда заземлен на скважину через воду. Посему его заземлять через щиток пустая трата матсредств. И от трубопроводов никогда не затресет, ибо заземлен сам насос.
УЗО предназначено для защиты пользователя, а не для предотвращения утечки на корпус. Если насос абсолютно заземлен, то пусть себе утекает.
Вот если проводка в порядке, а УЗО выбивает Вы займетесь ремонтом насоса? Сильно сомневаюсь.:nо: Пока качает будет работать! "Я сказал!.." (с) :)
Сам юзаю погружник в стальной обсадной трубе. Даже не стал заморачиваться с "нулем" - взял его с трубы, а все "квадраты" посвятил фазе. Скважина в будке, на двери концевик к пускателю насоса.
14.12.2007 в 20:45:27
n-p-n, хароший вапрос. Фен не пострадает, ибо от перегрева он самовыклюцица если что. Прекрывать же лучше простой бумажкой. Она прекрасно "присасывается", а после выключения отваливается, упреждая забывчивость мастера.:)
14.12.2007 в 21:52:47
Вопрос к Arr : А как УЗО ведет себя в условиях Подмосковья, на пониженном напряжении, скачках и т.д. ? Что то мне мне местные электрики не советуют, говорят отключается часто.
По-поводу бытового фена: не думаю что это хорошая идея. Два раза ставил муфту строительным феном. Достаточно долго по спирали в несколько проходов вел от одного конца к другому. Муфта достаточно толстая и длинная и усаживается не за 3 секунды. Не уверен что бытовой фен справится. Хотя конечно нет опыта ... :)
14.12.2007 в 22:28:50
Насчет муфт не знаю. Но для изолирования вполне достаточно трубок. Там толстота в усаженом виде не превышает одного мм.
14.12.2007 в 22:49:39
2samorez
Прочитайте для начала раздел 1.7 ПУЭ и уясните что означают термины PE, N, PEN, TN, ТТ. Почитайте в форуме "электрика" про принципы работы УЗО.
Или пригласите специалиста, поскольку действия вроде
samorez написал : не стал заморачиваться с "нулем" - взял его с трубы
могут привести к плачевным последствиям.
Klausss написал : местные электрики не советуют
А они у вас умеют говорить? Чудеса...
Klausss написал : говорят отключается часто.
Если защита срабатывает, то надо сеть чинить, а не защиту выбрасывать. Почитайте форум "электрика", там все проблемы с УЗО сотни раз разобраны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу