16.12.2007 в 22:25:42
Ogre написал : если автомат 25А нафига то 6 мм, парадокс
не нужно тогда 6 квадратов, конечно. Только Вы уверены, что через пару лет не захотите поставить себе новую плиту, которая будет кушать уже под 10 кВт?
16.12.2007 в 23:16:46
stas® написал : Сообщение от Ogre если автомат 25А нафига то 6 мм, парадокс
не нужно тогда 6 квадратов, конечно. Только Вы уверены, что через пару лет не захотите поставить себе новую плиту, которая будет кушать уже под 10 кВт?
Ну смысл в этом есть )) тогда 32А и 6 квадрат оптимально
16.12.2007 в 23:18:05
stas® написал : не нужно тогда 6 квадратов, конечно.
Логика, конечно, оригинальная, но обычно автомат под сечение подбирают, а не кабель под автомат.
Ogre написал : тока если автомат 25А нафига то 6 мм,
Предыдущий мой ответ и к вам относится, а необходимость в 6 квадратах высказана предыдущим оратором.
stas® написал : Только Вы уверены, что через пару лет не захотите поставить себе новую плиту, которая будет кушать уже под 10 кВт?
16.12.2007 в 23:40:45
avmal написал : Логика, конечно, оригинальная, но обычно автомат под сечение подбирают, а не кабель под автомат.
Для начала - кабель подбирают под потребителя. А затем уже оснащают цепь соответствующим автоматом (соответствующим, кстати, не только кабелю, но и нагрузке). Однако при принятии решения нужно думать и о возможном развитии.
17.12.2007 в 00:43:53
stas® написал : при принятии решения нужно думать и о возможном развитии.
При принятии решений нужно, в первую очередь, руководствоваться требованиями нормативной документации, которая оговаривает сечение медного провода для однофазных электроплит.
stas® написал : оснащают цепь соответствующим автоматом (соответствующим, кстати, не только кабелю, но и нагрузке).
Судя по этой трактовке способа выбора защитного автомата для розетки, предназначенной для зарядки мобильника, автомат у вас стоИт на 1А максимум. Или это не так?
stas® написал : Для начала - кабель подбирают под потребителя.
Это "начало" относится к выбору кабеля для стационарного оборудования, если вы сами проектируете электроснабжение. Если вы довольствуетесь монтажом или потреблением, то о выборе сечения провода заботится проектная организация.
17.12.2007 в 01:11:16
avmal написал : Вы еще и не такие ляпы можете в этом ПУЭ найти, как в приведенном вами пункте... Любой, обладающий элементарной логикой человек поймет как именно делать можно, а как нельзя.
Почему Вы иногда полагаете, что можно отступать от нормативных требований? Элементарная логика полезна во многих случаях :). Если установлена плита малой мощности, и замена этой плиты на более мощную исключена - нет необходимости в 6 квадратах.
avmal написал : Судя по этой трактовке способа выбора защитного автомата для розетки, предназначенной для зарядки мобильника, автомат у вас стоИт на 1А максимум.
Вы совершенно правильно сформулировали. Если будет розетка, предназначенная исключтельно для зарядки мобильника, то при наличии технической возможности ее целесообразно поставить под более жесткое ограничение. Опять-таки, с учетом того, допускается ли развитие.
avmal написал : Это "начало" относится к выбору кабеля для стационарного оборудования, если вы сами проектируете электроснабжение. Если вы довольствуетесь монтажом или потреблением, то о выборе сечения провода заботится проектная организация.
Хммм... Ваша аргументация начинает напоминать поведение известного персонажа этого раздела. Давайте лучше воздержимся и будем жить дружно :).
17.12.2007 в 01:58:33
stas® написал : Если установлена плита малой мощности, и замена этой плиты на более мощную исключена - нет необходимости в 6 квадратах.
Замена плиты на более мощную может быть исключена только по одной причине - недостаточное сечение питающего провода.
stas® написал : Почему Вы иногда полагаете, что можно отступать от нормативных требований?
Если вы внимательно прочитали мой пост, где я упомянул о логике при соблюдении нормативов, то я остановился на отказе от использования органов управления в ванной комнате, в том числе и от выключателя под потолком, что не противоречит самому смыслу нормативного требования. В данной ветке вы тоже можете отступить от требований, использовав для электроплиты жилу, например, 10 квадратов, но никак не меньше 6.
17.12.2007 в 07:38:55
avmal написал : Это "начало" относится к выбору кабеля для стационарного оборудования, если вы сами проектируете электроснабжение. Если вы довольствуетесь монтажом или потреблением, то о выборе сечения провода заботится проектная организация.
именно так- в новой квартире на Профсоюзной, приобретенной совсем недавно одним моим начальником, по проекту на плиту 4 мм2, но трехфазка и пятипроводка..
17.12.2007 в 10:12:44
Valeryko написал : по проекту на плиту 4 мм2, но трехфазка и пятипроводка..
Но тут то речь про однофазную плиту, поэтому =Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.=
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.12.2007 в 10:19:53
Вот только поспорить бы ))
Нормативы главное, поэтому для всех и на будущее 6 мм сечение медного проводника под однофазную плиту и на автомат 32А будет самое правильное решение.
18.12.2007 в 20:11:07
Изменил немного схемку..
посмотрите по существу приемлим такой вариант для жизни?
Заранее спасибо.
18.12.2007 в 20:51:53
Ошибся с номиналом
УЗО 16А нет на 30 мА, значит будет 25А
19.12.2007 в 00:06:20
Ogre написал : УЗО 16А нет на 30 мА, значит будет 25А
УЗО-то 16А 30мА есть, только зачем оно нужно? Поставьте одно УЗО 63А 30мА вместо 40 и 25А и подключайте все автоматы к нему. И зачем дополнительную нулевую шину поставили? Не проще автоматы 25 и 32А поставить тоже 1Р+N?
19.12.2007 в 09:52:51
avmal написал : УЗО-то 16А 30мА есть, только зачем оно нужно? Поставьте одно УЗО 63А 30мА вместо 40 и 25А и подключайте все автоматы к нему.
получится много нагрузок сложного характера - плита нагреватель и прочее.. проблем нехочу, по чуток накопится утечек и буду бегать в щиток постоянно
avmal написал : И зачем дополнительную нулевую шину поставили? Не проще автоматы 25 и 32А поставить тоже 1Р+N?
25 и 32 1p+N уже довольно дороги, оборудование стационарное поэтому косяков там не предвижу и шина в щите уже есть, её и использую без дополнительных трат