FinalBurn
FinalBurn
Местный

Регистрация: 01.12.2007

Дубна

Сообщений: 188

17.12.2007 в 16:43:39

вот как я это вижу, изучив наскоро тему, покритикуйте если неправ: ставим радитор на 500 мм, из расчета 100 ват на метр в простой комнате и 120 в угловой, на трубы ставим краны с американкой (данфос латунные пойдут?) ,
дальше обратку вниз напрямую, подачу вверх через клапан RTD-N угловой ( данфос нормально?) сверху на этот клапан накручивается терморегулятор, правильно? Везде пишут про установочную регулировку клапана, как это делается?

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

17.12.2007 в 16:56:56

2FinalBurn
принощу извинения, не уидел что речь идёт о двухтрубке. при двухтрубке. подключают подачу к верху а обратку к низу батареи.

секции я бы советовал брать так 1м2=1секция (если конечно позволяется подооконником и сантехником :)), и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить регулирующий вентиль.

в Вашем случе нужно сделать так:

  1. сделать отводы на нужной высоте от стояков (подача, обратка)
  2. поставить шаровые краны с американкой
  3. подвести трубы к батарее,
  4. на подачу (сверху) поставвить регулирующий вентиль или термокран под термоголовку.

FinalBurn написал : Везде пишут про установочную регулировку клапана, как это делается?

некоторые клапаны не имеют установочной регклировки, или её можно в изменить в процесе експлуатации. советую брать попроще. так как г..на в системе ЦО оч. много.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу