Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

17.12.2007 в 20:36:13

Приветствую всех уважаемых знатоков!

Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней. Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!

Информация: подача теплоносителя верхняя, 11 этаж 12 этажного дома (137 серия).

Установлено: клапан Danfoss RTG-20, терморегулятор Danfoss с дистанционным датчиком температуры. http://www.heating.danfoss.ru

P.S. Снятие терморегулятора с клапана общей картины не изменило. Фото прилагается. Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

17.12.2007 в 21:10:12

в комнате тепло? разверните терморегулятор. он не должен вниз смотреть.

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

17.12.2007 в 22:19:27

Это кухня, в процессе ремонта, объединённая с прихожей. Тепло(+22С), но за бортом t 0 +1. По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко. Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).

Особого эффекта при замене старого совкового стального радиатора(одинарный L=90 см) с трёхходовым вентилем я не почувствовал. Кстати, старый прогревался абсолютно равномерно. Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?

Ещё тема: сосед надо мной поставил (через неделю после меня на МП) 6 секций без всяких "клапанов-регуляторов". Таки у него прогревается ВСЁ равномерно!

Выходит, что дело в Danfoss? Тоже странно, фирма солидная... Короче: где-то лажа, а где понять не могу...

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

17.12.2007 в 22:28:26

C2h5-OH написал : разверните терморегулятор. он не должен вниз смотреть

терморегулятор с дистанционным датчиком (белая коробочка видна на фото:длинна трубки 2 метра!) допускает ЛЮБОЕ положение корпуса самого терморегулятора.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

17.12.2007 в 22:35:15

IMG написал : Danfoss? , фирма солидная...

имхо когда данфос был солидной фирмой?

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

17.12.2007 в 22:54:59

а диаметр байпаса не крупноват?

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

17.12.2007 в 22:57:32

C2h5-OH написал : когда данфос был солидной фирмой?

60-летний опыт производства терморегуляторов должен что-нибудь значить...

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

17.12.2007 в 23:08:08

@lex написал : а диаметр байпаса не крупноват?

Может быть. Была такая мысль. Стояки 3/4", наружный диаметр медяшки 22 мм. Делал не я. Может "подтянуть" мастеров? Если в этом дело..

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

19.12.2007 в 23:41:31

А-у-у-у!!! Спецы Вы где?

Есть ещё какие-нибудь мысли?

Тема НЕ закрыта!!

P.S. 1/2 радиатора по прежнему чуть тёплая..

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

20.12.2007 в 00:03:29

я думаю что главное чтоб тепло было в комнате.»

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

20.12.2007 в 00:04:43

У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление). А у медного байпаса Д22мм пропускная способность отличная - вот вся вода и идет через байпас :confused: А сосед небось байпас сделал из МП с масюпусенькими отверстиями в фитингах: в итоге у него пропускные способности Danfoss и байпаса одного порядка. Вот у него и греется нормально... А если у него еще и регуляторов нет - тем более: вода хорошо идет через радиатор. Но! Он навредил всем остальным потребителям стояка, поставив МП с маленькими отв. в фитингах... :mad: Так что, дело не в плохом качестве Danfoss - это просто их особенность. :nо: Хорошая пропускная способность у ручных регуляторов RBM: примерно втрое больше, чем у Danfoss с термоголовкой. Можете попробовать поменять.

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

20.12.2007 в 00:40:47

Спасибо за ответы. Особенно земляку. А если байпас заузить, но оставить Danfoss? Поможет? Так и так стояк сливать...

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

20.12.2007 в 03:03:55

IMG написал : Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?

IMG написал : Короче: где-то лажа, а где понять не могу...

Лажа-вся эта подводка. Байпас является частью стояка,и должен быть стальным.После байпаса ставятся шаровики,а после них-медная подводка. Регуляторы лучше Far ставить,они гораздо лучше работают в однотрубке. байпас желательно заузить.

0
Аватар пользователя
Rada

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

20.12.2007 в 07:57:45

У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление).

Danfoss RTG-20 обладает большой пропускной способностью и расчитан как раз для однотрубных и гравитационных систем отопления (в отличии от серии RTD).

Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней. Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!

В однотрубной системе отопления температура подводящих труб может быть выше температуры радиатора, тем более у вас алюминиевый радиатор, а у него поверхностная температура должна быть низкая ( по тех.условиям). И тепло по алюминевым радиаторам тоже может неравномерно распределяться. Мне кажется, что никакого косяка у вас нет. Когда ставите терморегулятор, главное чтобы в помещении была комфортная температура, при этом сам радиатор может быть чуть теплым или даже совсем холодным (когде на улице достаточно тепло).

По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко. Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).

Вы сами говорите, что поставили заведомо больший радиатор:) Если бы не было терморегулятора, то жарко было бы. А где у вас стоит сам датчик? Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб. Удачи.

0
Аватар пользователя
IMG

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

20.12.2007 в 21:45:10

Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб.

Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.) Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж. Или это всё из личного опыта? Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу