Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.12.2007 в 20:36:27

Мирумир написал : Мне рабочие предлагают сделать разводку трубами ПП с пайкой,говорят,что гораздо надежнее,чем МП с фитингами.Это так?Может быть ПП на пайке и есть та самая золотая середина в надежности и долговечности?

надежно но не долговечно в среднем срок службы на горячей воде 25 лет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.12.2007 в 20:39:49

надежно и долговечно из меди или нержавейки, я советую Медь. У меня стоит ПП вовсе не из за долговечности, а из за надежности и дишевезны (когда купил квартиру деняг осталось мало) да и я вслучае конфуза могу все изменить!!!

0
Erdoveth
Erdoveth
Новичок

Регистрация: 26.12.2007

Москва

Сообщений: 43

26.12.2007 в 00:41:44

Я ставил трубы Tece Flex, с обжимными фитингами, правда к ним наверное других и не бывает. И у них допускается замуровывать их в стены. Медь или латунь стояла до этого, вроде ничего не текла, хотя там были замурованы соединения резьбовые в стену, но это реально стремно.

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.12.2007 в 11:56:29

Erdoveth написал : Я ставил трубы Tece Flex, с обжимными фитингами, правда к ним наверное других и не бывает.

Почитал описание процесса,- ПРЕСС-втулки обжимаются специнструментом, - в аренду брали? или спец делал? Реклама вкусная, н-р, вроде нет заужений как у МП, Высокая гибкость (нет надобности не в пружинах, не в трубогибах для всех диаметров). 50 лет... Интересно, чего ж это технология не вытеснит МП (да и ПП) совсем?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

26.12.2007 в 12:36:37

Снова про медь : Стандарты.Области примененияю.Особенности.Способы соединения.Медь и здоровье.О недостатке меди в организме http://www.cu-ru.ru/FAQTubes.htm

Обзор http://www.cu-ru.ru/index.html

0
Erdoveth
Erdoveth
Новичок

Регистрация: 26.12.2007

Москва

Сообщений: 43

26.12.2007 в 16:12:04

Peterjela написал : Почитал описание процесса,- ПРЕСС-втулки обжимаются специнструментом, - в аренду брали? или спец делал? Реклама вкусная, н-р, вроде нет заужений как у МП, Высокая гибкость (нет надобности не в пружинах, не в трубогибах для всех диаметров). 50 лет... Интересно, чего ж это технология не вытеснит МП (да и ПП) совсем? Пожаловаться на это сообщение

Изначально брал эту систему именно из сообраений легкости монтажа и надежности как пишут соеденений. Брал на систему отопления, делал года 4 назад на обжимных фитингах, года через 3 они стали подтекать когда холодная система. Я так понимаю это их професиоальня болезнь. Решил от обжимных отказатся, держатся они нормально походу только на холодной воде. На даче заменил подачу за день. 13 батарей, 70 метров трубы. На самом деле работать очень удобно, быстрая запресовка, ошибится помоему невозможно. Инструмент я купил, т.к арендовать было мне не очень удобно. А сейчас влез в ремонт собственной квартиры, и конечно т.к уже был инструмент, да и нареканий пока нет по трубам и фитигам. То развел ими же в квартире все. Планирую и на даче, полностью перейти на эту систему со временем. Минусы наверное есть конречно, к примеру ближе 5 см в углу стены запресовать соеденение не выйдет, клещи не подлезут. С другой стороны в других местах пожалуйста. Труба порядком тяжелее и гнуть сложнее чем металопласт. Более толстая. Сужения диаметра в местах отпресовки на самом деле нет. Пока я доволен, но как говорится посмотрим со временем что будет. Ну и наверное еще плюс что их не потделывают и не продают на рынках. С другой стороны это и минус, т.е надо точно расчитывать сколько и чего надо.

0
Вложение
OMON
OMON
Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

26.12.2007 в 16:47:28

IMG написал : Второй год во всей квартире стоит медь.

Выдержка из:

Tehnik-san написал : http://www.cu-ru.ru/FAQTubes.htm

"Не рекомендуются кислые среды. Оптимальный диапазон pH для воды - 7.0-8.5. В хозяйственно-питьевом водоснабжении необходим элементарный контроль за показателями воды." Как следите за кислотностью воды?

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.12.2007 в 20:47:42

Erdoveth, спасибо за практическую информацию о Tece Flex.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.