4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2009 в 22:23:21

vermins написал : . Выкинуть автоматы из щитка, и поставить один на 32А (не знаю не ли будет проблем с электриками), затем кинуть провод к квартирному щитку с УЗО и автомиатами на каждого потребителя

первый вариант самый хороший.

vermins написал : не ли будет проблем

у них и спросите сначала.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2009 в 22:25:36

19vit73 написал : а лучше 40А

лучше не надо.32А-нормально(это на 6кВт)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2009 в 22:37:41

40А много,так как в подвале (за железными дверями,от которых ключ непонятно где) стоит 32 А.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2009 в 22:38:41

vermins написал : стоит 32 А

тоже ИЭК?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2009 в 22:45:49

наверное, да. В прошлом году какие то халтурщики сделали замену подъездной проводки по всему району, поснимали у всех старые счетчики, новые переместили в подвал, на каждую квартиру на лестничной клетке поставили по два автомата 16А, зазамления нихрена не сделали (сказали у вас 0- хороший), правда провод фазовый 4мм подвели.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2009 в 22:50:50

какой фирмы автомат посоветуете поставить?

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

20.03.2009 в 22:58:30

vermins написал : какой фирмы автомат посоветуете поставить?

GE, ВМ40 или ВМ63 Курск,АВВ... но только не ИЭК, АСКо, Щит, цена вменяемого двухполюсного автомата начинается от 50 грн. всё что дешевле - это от лукавого

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2009 в 23:00:38

Legrand,АВВ,Moeller,siemens(родной)-если не сопрут.а попроще ИЭК

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

20.03.2009 в 23:03:12

vermins написал : 40А много,так как в подвале (за железными дверями,от которых ключ непонятно где) стоит 32 А.

тогда, конечно, ставьте 32

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу