29.07.2008 в 10:04:59
sergey_sav написал : Это наблюдается у двухпроводных регуляторов. Этот вопрос уже обсуждался на форуме и если есть желание не терять эти 5, 10, 15 В, стоит устанавливать регуляторы трёхпроводные с независимым питанием (не через нагрузку).
Какой смысл предлогать то чего нет не в одной производственной программе фирм производителей электроустановки. Назовите мне модель диммера от Легранда, Шнайдера, Мертена, Бекера и т.д. с независимым питанием схемы регулирования. Самодельные конструкции обсуждать не стоит.
29.07.2008 в 10:48:37
Коллеги, слушаю вас и удивляюсь. Слыхал о падении мощности, но с лампами накаливания? Первый раз. 3-проводное подключение диммеров есть, например, у АББ. Работаю с ними давно и достаточно плотно. Практически все диммера предлагают подключение нейтрали, только вот дело в том, что не думал, что это преимущество... Последние модели почти поголовно идут с 2-проводным подключением, т.е. не требуют подвода нейтрали! А сие значит, что я могу тупо поставить диммер вместо обычного выключателя и не иметь геммора со штроблением стен, протягивания 3-го провода и т.д. Падение мощности отмечал на практике, но только с НВ галогенками и при перегреве диммера. Тепловая защита при некритичном перегреве срабатывает словно в 2 этапа - сначала снижает мощность, причём не на 5%, а сразу на 15-20%, и, если не помогает, отключает нагрузку вообще. Так что, если диммер Леграна или Шгнайдера "хавоет" от тотала свой кус, то, уважаемые, это, imho, скорее особенности изделий данных производителей...
29.07.2008 в 13:09:05
Хммм... У моего Legrand Valena есть гнезда для нейтрали. Но я ее туда и не вставлял (да ее и нету там). Я так понял, что они просто для удобства коммутации.
29.07.2008 в 16:08:56
Александр Ро написал : У моего Legrand Valena есть гнезда для нейтрали.
Это для зануления корпуса диммера. У трехпроводного диммера отдельный отвод на нетраль для питания схемы управления и без этого соединения он не будет работать.
DesElek написал : Коллеги, слушаю вас и удивляюсь. Слыхал о падении мощности, но с лампами накаливания? Первый раз.
Это не значит что его нет. Просто мы у себя перемерили осцилографом и на глаз кучу разных диммеров. С лампами накаливания эффект падения не так заметен но он есть. Как я говорил выше, диммер лучше брать с запасом по мощности, это тоже помогает.
DesElek написал : Практически все диммера предлагают подключение нейтрали, только вот дело в том, что не думал, что это преимущество...
Это вовсе не значит что он трехпроводный(см. выше). Вы сами перечислили все недостатки трехпроводного подключения, по этому их никто и не выпускает. Кроме случаев когда требуеться большая мощность регулирования или реечные (где скомутировать дополнительный провод не проблема).
29.07.2008 в 19:07:54
Vlad Zhdanov написал : Это для зануления корпуса диммера. У трехпроводного диммера отдельный отвод на нетраль для питания схемы управления и без этого соединения он не будет работать.
Не может быть там зануления корпуса диммера. В смысле, защитный ноль -- это другое. Там обозначение именно под рабочий ноль.
30.07.2008 в 12:41:45
Александр Ро написал : Не может быть там зануления корпуса диммера. В смысле, защитный ноль -- это другое. Там обозначение именно под рабочий ноль.
Может это вывод для проходной схемы включения диммера? Обычно в диммерах один контакт на лампу и два контакта через переключатель, чтобы можно было установить проходной выключатель. У Вас же диммер работает, а трехпроводный, без подключения питания для схемы управления, не должен. Назовите артикул вашего изделия, чего изотерикой заниматься.
24.06.2018 в 20:43:52
Здравствуйте. Вопрос к уважаемым специалистам. Имеется диммер, в инструкции которого сказано: «подключение с нейтралью». Контактов у диммера всего четыре: перечёркнутая «загогулина», две стрелочки вверх и вниз и буква N. Однако в стене только два провода. Можно ли как-то подключить диммер?
24.06.2018 в 23:14:23
Этот диммер не подойдёт.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.06.2018 в 23:22:34
bib31, скорее всего, нейтраль для подсветки. Но следует смотреть инструкцию.
24.06.2018 в 23:33:58
bib31 написал: Однако в стене только два провода. Можно ли как-то подключить диммер?
При условии прокладки ещё кабеля от распред коробки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.06.2018 в 09:58:37
Alexey_Spb написал: скорее всего, нейтраль для подсветки.
Вообще то, (у bib31) с вероятностью 99,9% нейтраль нужна для питания схемы диммера... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.