05.01.2008 в 18:15:21

bobroff написал : На фаза+земля не ток, а напряжение 220В. В итоге, это нормально?

Опять не понял про фаза плюс земля. Если между фазой и землей 220В - это нормально. А между нулем и землей должно быть около нуля вольт.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

05.01.2008 в 18:19:00

Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff На фаза+земля не ток, а напряжение 220В. В итоге, это нормально?

Опять не понял про фаза плюс земля. Если между фазой и землей 220В - это нормально. А между нулем и землей должно быть около нуля вольт.

Вообжем тогда у меня все ок. Между фазой и землей - 220В. Между нулем и землей около 0В.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2008 в 18:24:39

Провод 1,5 мм2 на СМ+бойлер слишком мало. АВ на него следует ставить 10А, если "сильно надо" и очень лень переделывать проводку, приемлемо задрать до 13А.

Либо переключить СМ или бойлер на линию "коридор", либо следить, чтобы их не включали одновременно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2008 в 18:31:34

В многоквартирном доме применяется защитное зануление. Третий провод сети - защитный нулевой проводник. Он электрически соединен с нулевым рабочим. Потому-то напряжение фаза-рабочий ноль и фаза-защитный ноль равны. Понятие "земля" в TN-сетях - житейско-бытовой архаизм, часто запутывающий и сбивающий с толку новичков.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

05.01.2008 в 18:33:30

Kamikaze написал : Провод 1,5 мм2 на СМ+бойлер слишком мало. АВ на него следует ставить 10А, если "сильно надо" и очень лень переделывать проводку, приемлемо задрать до 13А.

Либо переключить СМ или бойлер на линию "коридор", либо следить, чтобы их не включали одновременно.

Вообще этот кабель тянул электрик (вся проводка уже была сделана, а эту линию тянули отдельно, сказал что должно хватить). Могу и на 10А поставить, думаю редко будет работать машинка и бойлер одновременно.

С автоматами я все более ли менее понял. С УЗО как у меня обстоят дела? Правильно все нарисовал? Зачем после первого УЗО на 30мА, ставить второе такое же? УЗО 30мА+варочная поверхность совместимы?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2008 в 18:36:01

bobroff написал : Только теперь не понимают зачем после первого УЗО на 30мА, ставить второе такое же.

Я тоже. Тут или ставить одно УЗО 30мА на всё, кроме с/у и второе УЗО 10мА на с/у. Или сразу после счетчика разделиться на 3 УЗО: 30мА на ВП+ДШ, 10мА на с/у и 30мА на все остальное. Или оставить как было, 100-30-10. Лично мне крайний вариант больше по душе, при условии, что ДШ будет вынесен под УЗО или диф. 30мА. А ВП пусть будет под УЗО 100мА. Впрочем, второй вариант тоже хорош. ДШ автоматически оказывается под УЗО 30мА. Может, даже лучше третьего. Но розетку для ДШ все равно следует ставить под защитой АВ 16А.

bobroff написал : Вообще этот кабель тянул электрик

А должен был прокладывать электромонтажник. По проекту. А не самодеятельность народную разводить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2008 в 18:47:44

Проводов с номиналом 3,5мм2 не бывает, стандартный 4 мм2. Впрочем, сейчас многие производители "экономят", и провод вполне может оказаться 3,5 мм2.

Так вот для провода 4 мм2 допустимый ток 32А. По-хорошему АВ надо ставить 25А. Но никак не 40.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

05.01.2008 в 19:21:24

Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff Только теперь не понимают зачем после первого УЗО на 30мА, ставить второе такое же.

Я тоже. Тут или ставить одно УЗО 30мА на всё, кроме с/у и второе УЗО 10мА на с/у. Или сразу после счетчика разделиться на 3 УЗО: 30мА на ВП+ДШ, 10мА на с/у и 30мА на все остальное. Или оставить как было, 100-30-10. Лично мне крайний вариант больше по душе, при условии, что ДШ будет вынесен под УЗО или диф. 30мА. А ВП пусть будет под УЗО 100мА. Впрочем, второй вариант тоже хорош. ДШ автоматически оказывается под УЗО 30мА. Может, даже лучше третьего. Но розетку для ДШ все равно следует ставить под защитой АВ 16А.

Вообщем, думаю оставлю вариант 100-30-10. Боюсь не найду на кухне место, где поставить на ДШ отдельное УЗО (не в деревянную же мебель его встраивать). Чем плохо что ДШ будет под УЗО 100мА? 25А хватит на ДШ и ВП? Кабель, который 3х4, такой же как и на фотографии, идущий к счетчику. Схему обновил.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2008 в 22:21:07

bobroff написал : Чем плохо что ДШ будет под УЗО 100мА?

Нарушением нормативов, требующих защищать все розетки УЗО с номиналом не более 30 мА. И защищать розетки на 16А автоматом не более 16А. Или ДШ без вилки, с клеммником?

bobroff написал : 25А хватит на ДШ и ВП?

Не хватит, одна ВП на макс. мощн. 32А потребляет. Поэтому нормативы и требуют сечение 6 мм2 на ВП.

bobroff написал : Кабель, который 3х4, такой же как и на фотографии, идущий к счетчику.

От автомата 50А идет кабель 4 мм2??? :net:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

05.01.2008 в 22:43:16

Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff Чем плохо что ДШ будет под УЗО 100мА?

Нарушением нормативов, требующих защищать все розетки УЗО с номиналом не более 30 мА. И защищать розетки на 16А автоматом не более 16А. Или ДШ без вилки, с клеммником?

ДШ еще не куплен, но думаю буду подключать напрямую. Зачем лишние розетки ставить.

Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff 25А хватит на ДШ и ВП?

Не хватит, одна ВП на макс. мощн. 32А потребляет. Поэтому нормативы и требуют сечение 6 мм2 на ВП.

Так, значит там кабель не 4 мм2, а больше. Не могли же электрики такие ошибки допустить. Завтра съезжу, и прямо линейкой все провода измерю.

Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff Кабель, который 3х4, такой же как и на фотографии, идущий к счетчику.

От автомата 50А идет кабель 4 мм2???

Опять же, значит это не 4 мм2. и значит к ДШ и ВП тоже не 4 мм2, а 6.

Если следовать этому: Площадь круга: S = пи * R2 Где S — площадь круга, R — радиус круга. То у меня, опять же "на глаз" 6мм2 и к квартире, и к ДШ и ВП. Как точно определить сечение, если надписей на кабелях нет?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2008 в 23:13:10

bobroff написал : Как точно определить сечение, если надписей на кабелях нет?

Точно измерив диаметр жилы (штангенциркулем), далее по формуле. Или сличением с образцами известного сечения.

0