Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

06.01.2008 в 21:35:16

Smily написал : А реле контроля напряжения это не УЗО, так что 7.1.77 его не касается.

Эт хто ж Вам сказал такое??? РН-111 - это есть Устройство Защитного Отключения. Отключает при понижении/повышении напряжения. То, что мы привыкли называть УЗО - это тоже устройство защитного отключения - по диф. току. Так вот 7.1.77 ЗАПРЕЩАЕТ применять УЗО по напряжению. При этом ПРЕДПИСАНО применять УЗО по дифтоку.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.01.2008 в 23:49:45

Alex_Penza написал : Эт хто ж Вам сказал такое??? РН-111 - это есть Устройство Защитного Отключения. Отключает при понижении/повышении напряжения.

Помните анекдот про волосы на п...де и войска ПВО :) Прикрывают, но не защищают. Так вот РН-111 (и иже с ним) это РЭЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ! При превышении напряжения - оно меняет состояние на одном из выходов и ничего не отключает. А вот если его изменение состояния использовать как управляющий сугнал - то можно что-то отключить. Можно холодильник, а можно весь подьезд, а можно ракету запустить... Вот когда в паспорте на РН-111 будет написанно, что это УЗО, и что оно соответствует требованиям ГОСТ для УЗО - тогда РН-111 - будет УЗО. Для примера, под словом "автомат" можно понимать стиральную машину, С16, М16, МР5 и.т.д, но тем-не мение есть ГОСТ, определяющий что есть "автомат" касаемо оружия.

Alex_Penza написал : Так вот 7.1.77 ЗАПРЕЩАЕТ применять УЗО по напряжению.

Конечно запрещает :) А есть ещё ГОСТы запрещающие превышение напряжения на 10%. А есть ещё ПДД, запрещающие езду в городе со скоростю выше 60 км/ч. А ещё, в моём городе, запрещено курить в общественных местах, матюкаться, мусорить, справлять естественные нужды и.т.д...И? Только вот в ЛЮБОМ паспорте на бытовую технику (электронику) указанно рабочее напряжение, а в гарантийном талоне сказанно, что поломка в следствии нарушений условий эксплуатации (диапазон рабочих напряжений) - не гарантийный случай.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.01.2008 в 06:18:21

Smily написал : ГОСТ для УЗО

А нет у нас такого...:confused: есть ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током" , где сказано: распространяется на устройства защитного отключения (УЗО), управляемые токами утечки (УЗО — У). Заметили уточнение? И никому более не говорите, что РН-111 - не УЗО

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

07.01.2008 в 10:00:13

Alex_Penza написал : И никому более не говорите, что РН-111 - не УЗО

а я буду! аббревиатура УЗО касается только дифф. тока. и я не буду смотреть на свой холодильник как он конци отдаёт и как техника горит пока напруга вернётся. и кто говорит что у меня ПОСЛЕ РН нету УЗО?(по дифф току) есть несколько обозначений УЗО: FI-schutzschalter- германия австрия DD- франция elcb- англия
GFCI- США
RCD/PRCD/PRCD-S/SRCD/RCCB/RCBO/RCM- страны МЭК- и никому в голову не пришло что реле напряжения к ним относится

0
bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

07.01.2008 в 11:20:52

greg111 написал : и я не буду смотреть на свой холодильник как он конци отдаёт и как техника горит пока напруга вернётся.

Сейчас живу в квартире, где об УЗО даже и не слышали. Стоят только советские автоматы. И техника не горит, все ок.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

07.01.2008 в 11:46:08

bobroff написал : И техника не горит, все ок

а я бывал в квартирах где даже автоматов нет и проводка никогда не горела-это хорошо? для себя-бы поставили? я делаю так как хотел бы видеть у себя щиток.

0
bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

07.01.2008 в 18:19:19

Посмотрел более точно все провода, определил сечение, все подписал на схеме. Думаю в таком виде все ок?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.01.2008 в 18:41:26

Что за 3Р АВ на вводе??? Уж не решили ли Вы взять на душу грех коммутировать РЕ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

07.01.2008 в 19:00:30

Kamikaze написал : Что за 3Р АВ на вводе??? Уж не решили ли Вы взять на душу грех коммутировать РЕ?

Это чтобы на время отъезда полностью обесточивать квартиру. Даже землю. ;)

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.01.2008 в 19:20:55

bobroff написал : Даже землю

"Землю" коммутировать запрещено. Исключение - штепсельные соединители электроприборов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

07.01.2008 в 19:53:14

Kamikaze написал : "Землю" коммутировать запрещено. Исключение - штепсельные соединители электроприборов.

А вдруг во время моего отсутствия, мне по земле, от нерадивого соседа, "подарок придет". Лучше уж отключать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу