Дифавтомат. = УЗО+(АВ 1р+N) Выражение "1р+N" означает, что датчик сверхтока в АВ только в одном полючсе, а N отключается "за компанию".
Тогда ставить надо 2P УЗО?
Kamikaze написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
А в чем будет удобство? В чем отличие будет по функциональности?
Если в линии утечка или замыкание N с РЕ или заземленными частями здания, то УЗО будет вышибать даже при отключенном 1р АВ по фазе на этой линии. В частности, при элементарной замене розетки (при выключенном АВ, естественно) случайное касание N и РЕ вызовет сработку УЗО и обесточивание двух других линий на этом УЗО. А если АВ 1р+N такого не будет.
1P+N наверное дороже стоят, чем просто 1P? А можно поставить АВ 2Р?
Kamikaze написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
Но на нем еще и коридор висит. Вышибать не будет?
Это зря. Я бы попробовал сначала повесить на 10мА, будут ложные сработки, можно потом переключить под 30мА. Главное, чтобы длины провода с щитке хватило. Хотя для света, наверное, и так 30мА нормально будет.