Рома
Рома
Эксперт

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

07.01.2008 в 17:34:37

=vadim= написал : Бедные соседи по стояку, и чО эт у них иногда срывает водяные затворы в унитазах ?, не знаете ?

Не знаю. Это не я придумал. Смотрите фото внимательнее.

0
Reflex
Reflex
Новичок

Регистрация: 02.04.2006

Одесса

Сообщений: 39

07.01.2008 в 21:34:59

=vadim= написал : Бедные соседи по стояку, и чО эт у них иногда срывает водяные затворы в унитазах ?, не знаете ?

Интересно... это критично, для 15ти санузлов подомной? (кухонный стояк отдельный).

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11215

07.01.2008 в 22:01:34

Reflex Критично,т.к.являеться Грубейшим нарушением ,принятым еще в CCCP
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85

17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков. 17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

08.01.2008 в 23:22:58

Если нужно опустить тройник воспользуйтесть ремонтным переходом стр14 http://content.wavin.com/WAXRU.NSF/pages/OptimaCatalogueRU/$FILE/Optima%20catalogue.pdf

0
Рома
Рома
Эксперт

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.01.2008 в 06:00:58

зануда написал : воспользуйтесть ремонтным переходом стр14

А вот здесь мне не совсем понятно. Внешний диаметр трубы Ду 110 мм, внутренний Двн - 103,4 мм

На муфте стр 14 Ду - 110 мм, Двн1 - 103 мм. Резинка никакая не упоминается. Чем просвет 2 мм уплотнять?

И даже если уплотним, на выходе получаем ту же самую трубу 110 мм, на которую придется одевать ремонтную муфту со стр 10, чтоб получить раструб.

Или я чего не понял?

0
=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2481

09.01.2008 в 07:36:39

Reflex написал : с целью спрятать трубы под стяжку

лучше и правильней при невозможности заменить участок трубы снизу, развернуть тройник и организовать слив из стены. Унитаз должен быть соответствующий. Можно даже подвесной.

0
Рома
Рома
Эксперт

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.01.2008 в 09:25:12

=vadim= написал : лучше и правильней при невозможности заменить участок трубы снизу, развернуть тройник и организовать слив из стены. Унитаз должен быть соответствующий. Можно даже подвесной.

Дельное предложение. В отвод из стены можно и обычный унитаз присоединить, с горизонтальным сливом.

0
Reflex
Reflex
Новичок

Регистрация: 02.04.2006

Одесса

Сообщений: 39

09.01.2008 в 11:01:40

зануда написал : Если нужно опустить тройник воспользуйтесть ремонтным переходом

Это идея, сейчас пойду пощупаю что это такое...

Tehnik-san написал : Грубейшим нарушением ,принятым еще в CCCP
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85

Я подумал, что можно вентиляцию сделать из 2 труб диаметром 50, но суммарное сечение всеравно получается в 2 раза меньше чем у 100ой трубы.

0
Leonid53
Leonid53
Эксперт

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

09.01.2008 в 11:34:59

Reflex написал : (уже присмотрел унитаз с вертикальным выпуском).

унитазы с вертикальным выпуском производят, но для поддержания устаревших сетей, а вы его хотите зачем ставить - у вас сейчас широкий выбор, а потом будет "никакой" после такой переделки

, но сосед "деревянный"

"правильный" у вас сосед! подозреваю, что следующей "идеей" у вас будет освободить место от вентиляционной трубы - это вообще уголовщина, но вам ведь "надо"

0
Рома
Рома
Эксперт

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.01.2008 в 11:42:05

Leonid53 написал : унитазы с вертикальным выпуском производят, но для поддержания устаревших сетей

Согласен. Очень маленький выбор и в основном отечественные, "не фонтан".

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11215

09.01.2008 в 11:48:56

Reflex написал : Я подумал, что можно вентиляцию сделать из 2 труб диаметром 50, но суммарное сечение всеравно получается в 2 раза меньше чем у 100ой трубы.

Лучше вернуть в исходную-сейчас,все равно вычислят,после заявлений соседей,но потом будет *гораздо дороже.* Хотя есть шанс побыстрее познакомиться со всеми 15 соседями по стояку.   :)
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу