Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 11:27:07

Всем день добрый !!!Есть трабла !!!..Вообщем!!Установил две новых разетки..далее все работало как надо..но после того как установил плазму..все вюключилось.Теперь и плазма не работает и розетки ...идут две линии!! одна работает а вот вторая после этого не работает...напряжение теперь там 115V но при установке любового эле.прибора ...НОЛЬ..че за хрень?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.01.2008 в 11:33:18

не очень ясна схема проводки. варианты: автомат соединение в разветкоробке соединение в розетках если шлейфом ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 11:51:36

с проводкой все хорошо...проверял все соединения! кроме щитка.. а проводка идет так..от щитка : две линии идут в комнату №2 там три розетки две на одной линии и одна на другой..далее из комнаты две линии идут в другую комнату там тоже три розетки на одной линии тоже две и на второй одна...далее все идет на кухню там все запитанно на одной линии ...но в том то и дело не работает та линия на которой меньше всего запитанно Эл оборудования..то есть на которой всего три розетки !!и Все ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 11:54:38

В тот день когда все вырубилось было так!!!Подлючил Плазму в другой комнате включили ТВ и DVD и все что было включенно на одной линии..минут через 20 все вырубилось и все !! телевизор включается и работает но от другой розетки..а Плазма и вторая линия не работают...по ней всего 115V это при том что на ней ничего не висит ..а если включаешь то НОЛЬ!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 12:00:12

ЧТО ДЕЛАТЬ ?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.01.2008 в 12:26:01

2termik Как соединения и линия проверялась ? Контрольной лампой смотрели ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 12:28:00

соединения проверяли вскрытием ...то есть все монтажные короба вскрывались

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.01.2008 в 12:37:19

2termik И ... посмотрели и закрыли ? Контролькой между фазой и нулем соединения по линии посмотрите...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 12:44:01

)))) да нет конечно же...соединения все в норме ...те которые были сделаны..

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.01.2008 в 12:48:17

2termik Соединения в норме, а питания в розетке нет... Так лампу в руки и от автомата линию по соединениям проверять.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2008 в 12:49:25

Питание есть но 115V и если включить Эл прибор и не включать его просто вставить вилку но в линии становиться ноль..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.