Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2008 в 17:23:03

Вопросы такие- можно ли использовать один дымоход для двух котлов? Например один выше, другой- ниже. Где-то читал, что не менее 500мм должно быть... А может и не про это... И ещё- лючок для прочистки дымохода (у меня расположен внизу ,почти у пола) должен ли быть открыт/закрыт?

И вообще подскажите, где почитать по устройству дымоходов? Есть ли ссылки на нормативы?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

13.01.2008 в 22:19:44

Все зависит от диаметра дымохода. Стандартный котел 20-28 квт. требует дымоход 130 мм., а турбо котлы - 80 мм. Так что проще в один дымоход кинуть пару вкладышей из нержавейки, чтобы не иметь проблем в дальнейшем. А самый главный враг всех газовых котлов с атмосферной горелкой - домик над трубой в котором скапливается пробка из теплого воздуха, затыкает дымоход и тушит котел из-за отклонения пламени запальника.

0
Olegh
Olegh
Местный

Регистрация: 29.10.2007

Сообщений: 134

13.01.2008 в 23:29:04

Скажите, а какое расстояние должно быть между верхней кромнкой дымохода и домиком над ним. Есть какой-то норматив или методом тыка устанавливается?

0
ac_52
ac_52
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

13.01.2008 в 23:51:45

dmvt1 написал : домик над трубой в котором скапливается пробка из теплого воздуха

Уважаемый dmvt1, а если ставится не домик, а "продувной" дефлектор? Или просто плоская бет. плитка для защиты от осадков? Спасибо.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

14.01.2008 в 09:07:24

Михалыч написал : можно ли использовать один дымоход для двух котлов

ИМХО для однотипных можно, иначе если один турбированный, то может создать обратную тягу для другого - обычного. В реальности видел такие сдвоенные дымоходы... А вот в моём дымоходе слишком большая тяга при хорошем минусе (аж пламя срывается, т.к. котел турбо), пришлось "зажать" до 1\3 сечение всасывающей трубы (как на дизельном котле, там специальная заслонка).:confused:

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

14.01.2008 в 09:52:45

Может пригодится ? "СП 42-101-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ МОСКВА ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м. В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом. "

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

14.01.2008 в 11:11:27

2 VladM в Саратове головной НИИГаз, там знают ответы почти на все вопросы (несколько раз обращался туда...).

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

14.01.2008 в 21:44:48

ppkvin написал : ИМХО для однотипных можно,

Да, два настенных.

VladM написал : Может пригодится ?

Спасибо! То, что надо...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу