доброго времени суток.. дом 46 серии... имеется раздельный санузел - стандартная сантехкабина, которую предполагается снести и сделать совмещенный санузел.... в туалете имеется венткороб и стояки канализации и водоснабжения...

на данный момент имеется это: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32249&stc=1&d=1200391037

предполагается не трогать все что до счетчиков, включая и их, а от них подвести коллекторную схему на ПП... примерно такую: ХВ - обр. клапан, ФТО, коллектор на 6 потребов; ГВ - обр. клапан, ФТО, коллектор на 3 потреба....

я прав?

0
Вложение
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

16.01.2008 в 10:48:03

Ты прав! Только обратный клапан я бы не ставил по двум причинам - (1)он больше нужен обсчеству, чем тебе лично, (2) -тарельчатый редуктор давления при давлении после него выше, чем до него, закрывается, т.е. выполняет функцию обратного клапана.

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

16.01.2008 в 10:50:08

Пижон написал : Ты прав! Только обратный клапан я бы не ставил по двум причинам - (1)он больше нужен обсчеству, чем тебе лично, (2) -тарельчатый редуктор давления при давлении после него выше, чем до него, закрывается, т.е. выполняет функцию обратного клапана.

имеется ввиду тот редуктор что стоит у меня??? он работает как обратный??

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

28.01.2008 в 14:20:39

а подскажите еще, пожалуйста, знающие люди - насколько критичен тот факт, что отвод от стояка изначально на 1/2 дюйма и соответственно планируемые мной коллекторы тоже будут иметь такой же размер при условии, что на выходе из эти коллекторов будет стоять 20-ка ПП ;) ??? давление нормальное будет, али как??

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

29.01.2008 в 12:25:59

блин... ну почему никто не отвечает... может мне ник сменить на более благопристойный ;) :eek: .......

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

29.01.2008 в 13:08:59

кверулянт написал : блин... ну почему никто не отвечает...

Ну потому что уже надоело,устал твердить одно и то-же.ПОИСК!!!

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

31.01.2008 в 10:24:44

ДОКА написал : Ну потому что уже надоело,устал твердить одно и то-же.ПОИСК!!!

вы считаете, что я не знаю чтот такое поиск?? отлично знаю... и прежде чем задавать глупые вопросы стараюсь им воспользоваться... только вот в данной ситуации я даже не представляю по каким кодовым словам этот поиск осуществлять.... если по слову "коллектор" - то навскидку здесь всплывет несколько сотен тем.... где нереально будет найти именно интересующую инфу.....

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

07.02.2008 в 11:52:18

ап :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115804

07.02.2008 в 11:56:19

кверулянт написал : где нереально будет найти именно интересующую инфу.....

Понятно, что лучше чтобы разжевали и в рот положили :)

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

07.02.2008 в 12:17:14

BV написал : Понятно, что лучше чтобы разжевали и в рот положили

очень остроумно.... а вы, интересно, когда хотите найти что-то с чем ни разу не сталкивались, сразу находите? поздравляю, если так то вы - гений.... если придерживаетесь принципа - знаю, но все равно не скажу - можете обходить эту тему стороной.... я лично вас не просил помогать советом....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115804

07.02.2008 в 12:26:53

кверулянт написал : а вы, интересно, когда хотите найти что-то с чем ни разу не сталкивались, сразу находите?

нет не сразу, но не ломает потратить некоторое время на изучение вопроса в поиске здесь и в Яндексе....

Вы же написали:

кверулянт написал : где нереально будет найти

то есть даже и не читали....

PS А тема изжевана на форуме вдоль и поперек PPS Удаляюсь ....

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

07.02.2008 в 12:31:41

BV написал : Цитата: Сообщение от кверулянт а вы, интересно, когда хотите найти что-то с чем ни разу не сталкивались, сразу находите?

нет не сразу, но не ломает потратить некоторое время на изучение вопроса в поиске здесь и в Яндексе....

Вы же написали:
Цитата: Сообщение от кверулянт где нереально будет найти

то есть даже и не читали....

PS А тема изжевана на форуме вдоль и поперек PPS Удаляюсь ....

ошибаетесь, читал.... вот эту тему в частности http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40599&highlight=%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%EE%F0 и не только ее.. только все равно нуждаюсь в пояснениях специалистов...

и не надо читать между строк - я там не пишу.... скатертью дорога...

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

19.04.2008 в 03:02:56

вот наконец-то и появились хоть какие-то результаты..... в общем, сделал я разводку на полипропилене акватерм, коллекторы - ФАР..... стены - пгп, короб - влагостойкий гипсокартон, сейчас кладу потихоньку плитку.... делал все сам, только приглашал электрика соединить провода и розетки/выключатели, а еще местного сантехника - спаять соединения ПП (хотя потом оказалось что паяльник купить так же и обошлоь бы, просто сам бы я паял наного дольше чем он).. вот некоторые фотки - что было и что стало.....выставляю на суд общественности ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

19.04.2008 в 14:11:16

Два вопроса:

1) Зачем от счётчика до коллектора МП, да ещё и на разрезных кольцах?

2) Что будет с полотенцесушителем? Чем замените?

0
Аватар пользователя
кверулянт

Местный

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 42

20.04.2008 в 02:14:44

1) Зачем от счётчика до коллектора МП, да ещё и на разрезных кольцах?

2) Что будет с полотенцесушителем? Чем замените?

  1. другие варианты использования пространства короба для соединения стояков с коллекторами показались мне более геморройными. заехать уже побыстрее хочется.... как заеду - может и переделаю ;)
  2. он мне не нужен, поэтому я поставил вместо него перемычку :o
0