Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2008 в 10:53:20

Кошка мур написал : Попробовала включить утюг в ту розетку- выбивает. Как штепсель вставлять- без разницы.

В розетке перепутаны местами нулевой рабочий и нулевой защитный проводники (ноль и "земля").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

17.01.2008 в 11:06:22

2Kamikaze

Кошка мур написал : Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

...

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

17.01.2008 в 11:06:55

Кошка мур написал : У женщин хоть женская логика, а у мужчин ее вообще нет )

Есть просто логика...:)

Кошка мур написал : Попробовала включить утюг в ту розетку- выбивает. Как штепсель вставлять- без разницы

Ну так Вас об этом просили аж начиная с поста #3...и вплоть до поста #27 :) Спасибо... А Вас всё норовило в сторону увести дискуссию...:)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2008 в 11:11:49

2Геннадий Б Фен с диодом, а УЗО типа АС реагируют на утечку только одной полярности.

2Кошка мур Если в розетку воткнуть фен, заранее выставленный на режим полной мощности, как поведет себя УЗО?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.01.2008 в 11:32:50

Кошка мур написал : Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому предохранителю

Попробуйте озвучить марку УЗО и связь с предохранителем.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2008 в 11:41:07

А.Н. Стругацкий говаpивал: "Женщины для меня как были, так и остаются самыми таинственными существами на Земле, они знают что-то, чего не знаем мы, - тут он делал паузу, - люди". ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Кошка мур

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

17.01.2008 в 11:50:24

Kamikaze написал : 2Кошка мур Если в розетку воткнуть фен, заранее выставленный на режим полной мощности, как поведет себя УЗО?

можно сушить волосы:) если в "правильном" положении штепсель)

марку УЗО не скажу- не знаю(

0
Аватар пользователя
Кошка мур

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

17.01.2008 в 11:56:49

filvik написал : Цитата: Сообщение от Кошка мур Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому предохранителю

Попробуйте озвучить марку УЗО и связь с предохранителем.

Обычные предохранители. Марку не скажу. Не знаю. То, что изначально не к УЗО подсоединено, а к простому предохранителю, потому как мой "великий электрик" подсоединил провод не к УЗО, а простому предохранителю. Что не так, было обнаружено позднее. И подсоединено правильно....
Правдо вышло 2 побочных эффекта: _что за провод был подведен к узо не обнаружено (пока:) _электрика в ванной начала творить чудеса)

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2008 в 12:01:24

То есть, через УЗО один провод только сейчас проходит? Так поэтому и отключается.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

17.01.2008 в 12:11:46

Вы там навсяк случай поосторожней - с електричеством не шутят... А сколько проводов в розетке и какого они цвета и каким образом подключены? А сколько проводов подходит к УЗО и какого они цвета и каким образом подключены? Пусть лучше посмотрит

Кошка мур написал : "великий электрик"

Так, на всякий случай...

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2008 в 12:19:30

йцукер написал : Пусть лучше посмотрит
Цитата: Сообщение от Кошка мур "великий электрик"
Так, на всякий случай...

Его не жалко?

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

17.01.2008 в 13:36:57

Mefody написал : через УЗО один провод только сейчас проходит

  • не может быть, оно вообще бы все время было в отключке....
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2008 в 13:51:43

даже свет не горел бы

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2008 в 14:53:08

Кошка мур написал : электрика в ванной начала творить чудеса

Чудеса начали твориться много раньше - в процессе монтажа.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2008 в 16:56:44

Kamikaze написал : даже свет не горел бы

Может, свет не идет через УЗО это, а висит на нем только розетка. Одним проводом. Нулевым.