17.01.2008 в 10:53:20
Кошка мур написал : Попробовала включить утюг в ту розетку- выбивает. Как штепсель вставлять- без разницы.
В розетке перепутаны местами нулевой рабочий и нулевой защитный проводники (ноль и "земля").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2008 в 11:06:22
2Kamikaze
Кошка мур написал : Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.
...
17.01.2008 в 11:06:55
Кошка мур написал : У женщин хоть женская логика, а у мужчин ее вообще нет )
Есть просто логика...:)
Кошка мур написал : Попробовала включить утюг в ту розетку- выбивает. Как штепсель вставлять- без разницы
Ну так Вас об этом просили аж начиная с поста #3...и вплоть до поста #27 :) Спасибо... А Вас всё норовило в сторону увести дискуссию...:)
17.01.2008 в 11:11:49
2Геннадий Б Фен с диодом, а УЗО типа АС реагируют на утечку только одной полярности.
2Кошка мур Если в розетку воткнуть фен, заранее выставленный на режим полной мощности, как поведет себя УЗО?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2008 в 11:32:50
Кошка мур написал : Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому предохранителю
Попробуйте озвучить марку УЗО и связь с предохранителем.
17.01.2008 в 11:41:07
А.Н. Стругацкий говаpивал: "Женщины для меня как были, так и остаются самыми таинственными существами на Земле, они знают что-то, чего не знаем мы, - тут он делал паузу, - люди". ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2008 в 11:50:24
Kamikaze написал : 2Кошка мур Если в розетку воткнуть фен, заранее выставленный на режим полной мощности, как поведет себя УЗО?
можно сушить волосы:) если в "правильном" положении штепсель)
марку УЗО не скажу- не знаю(
17.01.2008 в 11:56:49
filvik написал : Цитата: Сообщение от Кошка мур Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому предохранителю
Попробуйте озвучить марку УЗО и связь с предохранителем.
Обычные предохранители. Марку не скажу. Не знаю.
То, что изначально не к УЗО подсоединено, а к простому предохранителю, потому как
мой "великий электрик" подсоединил провод не к УЗО, а простому предохранителю.
Что не так, было обнаружено позднее. И подсоединено правильно....
Правдо вышло 2 побочных эффекта:
_что за провод был подведен к узо не обнаружено (пока:)
_электрика в ванной начала творить чудеса)
17.01.2008 в 12:01:24
То есть, через УЗО один провод только сейчас проходит? Так поэтому и отключается.
17.01.2008 в 12:11:46
Вы там навсяк случай поосторожней - с електричеством не шутят... А сколько проводов в розетке и какого они цвета и каким образом подключены? А сколько проводов подходит к УЗО и какого они цвета и каким образом подключены? Пусть лучше посмотрит
Кошка мур написал : "великий электрик"
Так, на всякий случай...
17.01.2008 в 12:19:30
йцукер написал : Пусть лучше посмотрит
Цитата: Сообщение от Кошка мур "великий электрик"
Так, на всякий случай...
Его не жалко?
17.01.2008 в 13:36:57
Mefody написал : через УЗО один провод только сейчас проходит
17.01.2008 в 13:51:43
даже свет не горел бы
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2008 в 14:53:08
Кошка мур написал : электрика в ванной начала творить чудеса
Чудеса начали твориться много раньше - в процессе монтажа.
17.01.2008 в 16:56:44
Kamikaze написал : даже свет не горел бы
Может, свет не идет через УЗО это, а висит на нем только розетка. Одним проводом. Нулевым.