karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

17.01.2008 в 19:21:56

Здравствуйте всем.У меня такая проблема.Квартира на последнем этаже,стояк заканчиваеться у меня в квартире и потому постоянно весь воздух собираеться в моем ХВС и ГВС,приходиться постоянно спускать воздух краном,а потом уже включать стиралку и пускать на котел воду.Посоветуйте что можно сделать,может есть какие нибудь устройства которые автоматически будут его спускать.:(

0
Вложение
ros222
ros222
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Омск

Сообщений: 202

17.01.2008 в 19:34:22

Существует автоматический воздушный клапан , поставте в самой высокой точке он на 100% решит вашу проблему

0
Вложение
burka
burka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138

17.01.2008 в 20:24:28

Только перед ним лучше поставить сетчатый фильтр, бывали случаи когда попавшая в воздушный клапан грязь приводила к потопу.

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

17.01.2008 в 21:07:51

Так будет нормально?Так перед ним стоит фильтр грубой очистки.

0
Вложение
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

17.01.2008 в 22:45:08

Я бы от греха подальше на спусковик этого клапана одел шланг, и вывел бы его в канализацию... Не доверяю я им, после того, как один такой действительно умер.

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

18.01.2008 в 09:45:20

А может кто-то знает надежную модель такого назначения? В принципе шланг можно будет бросить на всякий случай, замечание толковое.

0
Пижон
Пижон
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.01.2008 в 10:22:16

Я бы посоветовал http://www.rbmspa.ru/disk/it/it/cap6_02.html артикул 37.05.70 . Все остальное больше подходит для отопления, где ничтожный расход воздуха.У него и резьба есть для отводящей трубы (на всякий случай)

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

19.01.2008 в 19:49:25

Купил сегодня авт.воздухоотводчик,хорошо что наблюдал за ним,а то было бы горе,г....но полное,фотку потом его выложу,завтра поеду менять на такой как ros222 показывал,может тот поможет. Он то держит то нет,посмотрел его конструкцию и был в шоке,такой только на огороде ставить,поставил его вместо манометра что б проверить.Ладно,завтра другой поставлю и потом напишу что к чему.

0
ros222
ros222
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Омск

Сообщений: 202

19.01.2008 в 20:17:57

Покупайте itap или Bugatti

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.01.2008 в 21:39:14

karer написал : Так будет нормально?

Там по схеме , чтобы не подсасывался воздух из вне, когда давление падает, после счетчика можно обратный клапан поставить

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

21.01.2008 в 12:50:59

Вчера купил другой клапан (caleffi),вроде ничего так,работает пока.А по поводу обратного клапана идея не плохая,нужно посмотреть.Может посоветуете какой-то?