Аватар пользователя
Alena_S

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Елабуга

Сообщений: 17

18.01.2008 в 21:02:32

Доброго времени суток Уважаемые! Помогите еще раз плз. Не могу разобраться с мембранным расширительным баком. Сей девайс был без инструкции. Шаробразный металлический предмет с резьбовым соединением на одном конце и нипелем на другом. Теоретически знаю, что там внутри резиновая емкость, в которую наливается вода, расширяемая при нагреве. Все дело в том, что в нашей системе отопления бачек устанавливается вертикально на трубу, резьбой вниз, нипелем вверх. Труба 2м, сверху бак. Вопрос - куда девается воздух из бачка, при заполнении системы водой. И с какой емкостью соединен нипель - с колбой для воды (тогда все понятно), или с металлической оболочкой (для возможности увеличения давления на колбу). Понимаю, что вопрос глупый, но спросить больше не у кого. Консультант в магазине сама запуталась.

0
Аватар пользователя
plimutrok

Местный

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

18.01.2008 в 21:20:49

Ну блин! Тут серьезно, Вы Женщина!Воздух из "Бачка" сжимаеться!Давая воде, право на жизнь. Схему
отопления в студию!Инфа- вода,жидкость не сжимаемая!:a

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

18.01.2008 в 21:23:02

Бак имеет две полости разделенные резиновой мембраной. В одной находится воздух, который закачивается через ниппель до давления немного меньшего, чем рабочее давление в системе отопления, а вторая полость через резьбовое соединение подключпется к магистрали отопления. При отсутствии давления воды, мембрана прогибается под давлением воздуха и занимает практически все пространство бака. При превышении давления воды в магистрали отопления над начальным давлением воздуха в воздушной полости бака, начинается заполнение бака водой и сжатие находящегося в баке воздуха за мембраной, давление которого повышаться по мере заполнения бака водой. В какой то момент давления сравниваются и заполнение прекращается. При падении давления в магистрали отопления сжатый воздух вытесняет воду обратно в магистраль. Так что воздух никуда не девается, а является аналогом пружины.

0
Аватар пользователя
Alena_S

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Елабуга

Сообщений: 17

18.01.2008 в 21:32:45

Спасибо! Туман рассеивается (правда не весь). Попробую еще раз. Меня смущает наличие воздуха в камере для воды - он вытеснится из 2-х метровой трубы d25 П/П, ведущей к баку, при заполнении системы и так там и останется, т.к. бак на вершине этой самой трубы. Или "пес с ним" - сожмется не хуже, чем воздух за мембраной?

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

19.01.2008 в 14:36:34

А зачем вообще на такую верхотуру ставить расширительный бак закрытого типа? Он должен устанавливаться в котельной на обратной линии котла. А на свою 2м трубу накрутите автоматический воздухоотводчик.

0
Аватар пользователя
Alena_S

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Елабуга

Сообщений: 17

19.01.2008 в 16:22:27

Ну так уж получилось, что нету у нас в котельной места для этой "бомбы" только под потолком. А что касаемо автоматического воздухоотводчика, то была такая мысля на т-образный тройник на конец этой трубы установить воздухоотводчик (тем более он у нас куплен уже), а в сторону набок расширительный бак. Но в этом случае воздухоотводчик находится в 5 см от панельного потолка. Он же будет "булькать" горячим паром при работе системы и испортит потолок. Кстати про воздухоотводчик - сей девайс тоже без инструкции :o , если не трудно просветите и по этой теме (фирмы Varia) меня интересует как он устроен внутри (потому как он гремит если потрясти) и как он поведет себя при заполнении системы водой (надо ли специально откручивать "пимпочку" или воздух выйдет автоматически)

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

19.01.2008 в 17:26:24

Тама поплывок, есть воздух поплывок вниз, воздух через пимпочку наружу, поплывочек всплыл, пимпочку перекрыл. Пимпочку слегка открутитить но совсем не снимать

0
Аватар пользователя
Виталий С

Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

19.01.2008 в 18:21:44

Если расширительный бачок сверху, то лучше замените мембранный на обычный. ИМХО: будет меньше гемора, да и зачем держать лишнее давление в системе. Мембранный должен стоять снизу так, чтобы создавать давление, достаточное для заполнения системы до верхней точки или немного больше. И лучше резьбой вверх!

0
Аватар пользователя
Alena_S

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Елабуга

Сообщений: 17

19.01.2008 в 19:50:01

2 @lex
Спасибочки почти все понятно. А что делать с заглушкой с отверстием под шестигранник на боку у воздухоотводчика? 2 Виталий С В том то и дело, что бак не вверху системы, а под потолком хозблока на 1 этаже. Есть еще и 2 этаж. Бачек идет в дополнение к бачку, встроенному в котел (т.к.объем воды в системе больше 70л. на которые расчитан бачек котла). Как бачек создает лишнее давление в системе? Я думала, что бачек поддерживает установленное давление, т.е. компенсирует тепловое расширение воды.

0
Аватар пользователя
Виталий С

Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

19.01.2008 в 20:32:22

Alena_S написал : В том то и дело, что бак не вверху системы, а под потолком хозблока на 1 этаже. Есть еще и 2 этаж. Бачек идет в дополнение к бачку, встроенному в котел (т.к.объем воды в системе больше 70л. на которые расчитан бачек котла). Как бачек создает лишнее давление в системе? Я думала, что бачек поддерживает установленное давление, т.е. компенсирует тепловое расширение воды.

Чтобы вода поднялась до максимального уровня нужно создать в нижней точке давление равное давлению водяного столба.
В реальности это давление делается несколько выше.
При тепловом расширении воды воздух за мембраной будет сжиматься и давление в системе возрастёт обратно пропорционально объёму воздуха за мембраной. В этом ничего страшного нет, если начальный объём воздуха (бачка) достаточно велик. Но если бы Ваш ресивер стоял действительно в верхней точке, то этого можно было бы избежать, заменив его на обычный бак. Разворачивайте свой ресивер резьбой вверх, ставьте на развороте автоматический воздушник. И всё будет нормально.
Только воздушник и ресивер ставьте через вентиля для возможности оперативной замены (воздушники бывает текут, а мембраны рвутся)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу