GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

21.01.2008 в 13:54:58

Как бороться? УЗО Легранд на 16А. К нему подсоединяется только одно оборудование - приточка. Не знаю, чем УЗО полюбился электрику и почему он его поставил в щитке, а не обычный автомат. Первые дни приточка работала днями (ночами) и все было нормально.
После 5-го (например) дня включил приточку на ночь, а утром обнаружил, что она не работает. Посмотрел щиток, а там соответствующее УЗО - отключено. Включаю - приточка работает пару минут и снова УЗО отключатеся. И так экспериментировал 3-4 раза. Перестал. В результате чего УЗО так себя ведет? У родственника тоже какой-то прибор дурил из-за УЗО, заменили его на автомат и стало все нормально. Может обычная замена на автомат решит проблему?

1
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 15:04:26

GEO-Tr написал : УЗО Легранд на 16А.

УЗО или дифавтомат?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

21.01.2008 в 15:36:37

2avmal Сам точно не знаю. Там есть кнопка с буквой Т. Как еще определить?

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

21.01.2008 в 16:00:23

GEO-Tr написал : Как еще определить?

Лучший способ - выложить тут фотографию девайса, либо написать точную маркировку, что на нём значится (фирма-производитель, модель, допустимые токи и т.д.).

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

21.01.2008 в 17:04:16

если на морде написано С16 или В16 - то это дифавтомат - то есть автомат и УЗО в одном флаконе. и вырубаться может не из-за утечек, а из-за срабатывания теплового расцепителя автомата.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2008 в 17:28:20

vitaly.M написал : если на морде написано С16 или В16 - то это дифавтомат - то есть автомат и УЗО в одном флаконе

??? Это шутка?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

21.01.2008 в 19:56:48

ничего подобного. на морде УЗО пишут In = 32 A, например. на морде дифавтомата пишут С32. То есть указывают характеристику автомата.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

22.01.2008 в 09:31:45

на корпусе этого девайса указана маркировка 08906. 16А, 10mA, In=500A, 1^m=1000A, 1^n=0.01A. Судя по описанию - это точно УЗО ( и картинка сходится) http://soninfo.ru/upload/images/products/1186636965_UZO%20DX2.jpg
с описанием: Технические характеристики:

Референс: 08906
Кол-во полюсов: 2
Кол-во модулей: 2
Напряжение, B: 230
Номинальный ток In, А: 16
Ток утечки, мА: 10
Характеристика срабатывания: тип АС

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.01.2008 в 09:37:11

я бы поменял на Ток утечки, мА: 30- м не кажется он срабатывыет от каждого пу... чиха. может быть от 5 ма

0
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

22.01.2008 в 09:59:29

Действительно надо попробовать поставить УЗО на 30 мА. Так как это приточка я думаю что ток утечки может повышатся из-за влажности воздуха и конденсации влаги.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

22.01.2008 в 10:23:33

nikee написал : Так как это приточка я думаю что ток утечки может повышатся из-за влажности воздуха и конденсации влаги.

Блок приточки стоит на балконе в кладовке. Имеется в виду, что влажность увеличивается именно в кладовке? А чемплох вариант с заменой УЗО на автомат?

0