Kamikaze написал : Если от одного УЗО питается одна линия - АВ перед УЗО
вроде так у меня. Ясно, спасибо ... бум электрика напрягать
22.01.2008 в 14:02:34
Kamikaze написал : Если от одного УЗО питается одна линия - АВ перед УЗО
вроде так у меня. Ясно, спасибо ... бум электрика напрягать
22.01.2008 в 14:05:15
GEO-Tr написал : Значит, если я правильно понял, имея у меня вводной 32А, я должне поставить (отсутствующий) автомат а приточку 16А и заменить УЗО с 16А на 25А?
АВ 16А, стоя в забитом щитке при потребляемом токе 16,4А может выбивать. Скорее надо ставить 20А.При кабеле 2,5 мм2 это приемлемо. А под АВ 25А следует ставить кабель 4 мм2.
GEO-Tr написал : Тоже самое сделать для стиралки...(там такое же УЗО)?
Да. АВ 16А, кабель 2,5 мм2. УЗО 25А/10(30) мА.
GEO-Tr написал : А вот на каменку у меня стоит 25 или 32А УЗО. Его можно оставить? Какой к нему автомат поставить?
Потребляемая мощность какая?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2008 в 14:05:34
2Kamikaze кстати, приведенная ссылка
Kamikaze написал : 7.1.76. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
говорит о "групповых" линиях...у меня они - групповые (учитывая факт, что на одной линии - один силовой прибор)?
22.01.2008 в 14:07:17
Kamikaze написал : Потребляемая мощность какая?
Вроде по паспорту 6 кВТ. Но там специально мощный провод тащили от щитка.
22.01.2008 в 14:10:34
Приведение щитка в порядок не решит проблемы выбивания УЗО. Присоединяюсь к версии filvik об утечке в ТЭНе. С другой стороны, ВОЗМОЖНО, некоторая повышенная утечка может быть нормальной для ДАННОГО типа калориферов и если калорифер питается по трехпроводной линии (с защитным занулением) то можно заменить УЗО на 25А/30мА, которое не будет ложно срабатывать. По-хорошему, что-то на эту тему должно быть в паспорте/РЭ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2008 в 14:16:05
GEO-Tr написал : у меня они - групповые (учитывая факт, что на одной линии - один силовой прибор)?
Выходит, в Вашем случае - нет, но все равно УЗО должно быть защищено адекватным автоматом.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2008 в 14:28:38
GEO-Tr написал : Вроде по паспорту 6 кВТ.
Ток 27А... Вариант с запасом надежности - кабель 6 мм2 и АВ 32А. ИМХО, приемлемо 4 мм2. Если вводной АВ 32А, то персональный АВ на эту линию не требуется, хотя и желательно его поставить для отключения этой линии для ремонта и т.д., чтобы не обесточивать весь дом. Хотя, можно и УЗО отключить. УЗО лучше ставить с запасом, на ток 40-63А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2008 в 18:37:30
Kamikaze написал : желательно его поставить для отключения этой линии для ремонта и т.д., чтобы не обесточивать весь дом.
не понял, чтобы ремонтировать приточку, стиралку и т.п. - не достаточно нажать на язычек УЗО вниз (для отключения) и потом безбоязненно копаться в оборудовании ? В этом случае ток в оборудовании может быть (доходить по проводу) и может дернуть?
22.01.2008 в 19:44:59
GEO-Tr написал : не понял, чтобы ремонтировать приточку, стиралку и т.п. - не достаточно нажать на язычек УЗО вниз (для отключения) и потом безбоязненно копаться в оборудовании ? В этом случае ток в оборудовании может быть (доходить по проводу) и может дернуть?
Нет! После отключения линии любым коммутационным аппаратом обязательно нужно проверить отсутствие напряжения заведомо исправным указателем напряжения (предварительно проверенным на линии, заведомо находящейся под напряжением). Ведь корпус УЗО закрыт и Вы визуально не видите, разошлись ли контакты на самом деле. "Погасание лампочек" (т.е. факт прекращения работы нагрузки) на линии после отключения УЗО тоже не является достаточным признаком отсутствия напряжения - ведь отключиться мог только ноль, а фазный полюс - "залипнуть".
Может на первый взгляд это перестраховка, но эти правила написаны кровью (шкварками :( ).
А чем отключать - УЗО или автоматом - это не важно. Просто обычно для обесточивания линий используют автоматы - во-первых, коммутация линий под нагрузкой - это их обязанность, во-вторых, они гораздо дешевле и ими не жалко клацать :) Кроме того, однополюсный автомат, разрывающий фазу надежней в смысле видимости произведенного им отключения - "лампочки погаснут" если он все-таки отключил фазу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.01.2008 в 11:03:17
GEO-Tr написал : Значит, если я правильно понял, имея у меня вводной 32А, я должне поставить (отсутствующий) автомат на приточку 16А и заменить УЗО с 16А на 25А?
Автомат защищает провод и УЗО. УЗО защищает вашу жизнь. Вот такой расклад.
23.01.2008 в 11:17:29
2filvik посмотрел еще раз - вводной у меня 40А с током утечки 30 mA. Буду ставить (разговаривать с электриком об этом ) автоматы. Если автоматы ставлю "до" УЗО (как указано выше), то при ремонте оборудования надо отключать и УЗо и автомат или достаточно только автомат?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу