Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.02.2008 в 22:56:59

Нашел в старой листовке про гасители ударов. Самому таких ставить не доводилось. Судя по схеме, инородцы их втыкают перед каждым прибором.

0
Вложение
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

08.02.2008 в 00:12:14

вот она вот она Панацея.. http://www.vodoprovod.com.ua/cat/index.php?product=5527&category_link=89 http://www.cimmspa.com/prodotti/car19.htm От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа помогут вот эти козявочки. Мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки !"

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

08.02.2008 в 02:48:03

Medtech Спасибо за Cimm! Я до этого смог найти только Zilmet, но у этих и штушер 1/2" для 0,16л (у Zilmet он 1/4") и давление побольше держат 20атм (у тех 15). По габаритам почти одинаковы. Так что безусловно появился новый претендент!

Вот старые сылки на Zilmet http://www.sugroup.com.ua/product/index.php?parent=79&navid=98 http://www.elit-teplo.ru/zilmet.html

Байпасс

Судя по схеме, инородцы их втыкают перед каждым прибором.

И даже по две шктуки на каждого потребителя - ХВ и ГВ ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2008 в 11:50:18

Жаль не видел эту тему раньше, ответил бы сразу. Действительно, те маленькие расширительные бачки (http://www.vodoprovod.com.ua/cat/index.php?product=5527&category_link=89) как раз предназначены для гашения гидроударов, кроме того они расчитаны для питьевой воды, что тоже немаловажно.

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

18.02.2008 в 00:33:40

Я решил немного изменить порядок подключения, а именно поставить гидробак после счетчика, до обр. клапана. Чтобы не вызывать у приемшиков водомера безудержного желания лишних денег при виде отводов до счетчиков и возможности неучтеного пользования водой.

И еще вопрос, а нажел ли ЛИЧНО мне обр. клапан?

0
Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

19.02.2008 в 18:59:26

Редуктор стоит? Так он и будет работать как обратный клапан вне зависимости от ЛИЧНЫХ пожеланий.

Перекройте потребителей и снимите давление в подводе. За редуктором давление сохранится!

0
slob740
slob740
Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 216

05.02.2012 в 14:33:23

Не совсем понятно,этот бачок вбирает в себя повышенное давление? Какое давление будет показывать манометр в системе, если давление поднималось без него,к примеру,до 15 атм.,а потом поставили этот бачок? Наверху у него заглушка? Зачем? Можно ли его поставить в тройник в виде бокового отвода?Можно ли ставить горизонтально?

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

05.02.2012 в 16:13:06

slob740 написал : Не совсем понятно,этот бачок вбирает в себя повышенное давление?

Это обычный расширительный бак. В нем две полости - водяная, соединенная с системой, и замкнутая воздушная. В воздушной воздух под давлением (3атм с завода). Между ними мембрана. Когда давление воды растет, идет деформация мембраны и сжатие воздуха. В итоге объем системы несколько увеличивается и итоговый рост давления оказывается не так велик.

slob740 написал : Какое давление будет показывать манометр в системе, если давление поднималось без него,к примеру,до 15 атм.,а потом поставили этот бачок?

Зависит от объема системы. Цифры на конкретных примерах, полагаю, приведут те, кто имеет сколь либо обширный опыт применения этих малюток.

slob740 написал : Наверху у него заглушка? Зачем?

Под крышкой ниппель для регулирования давления воздуха в воздушной камере.

slob740 написал : Можно ли его поставить в тройник в виде бокового отвода?Можно ли ставить горизонтально?

Можно установить в любой точке системы после ОК почти в любом положении. Разумное ограничение - чтобы он не превратился в сборник воздуха и в нем не стоял вечный воздушный пузырь (в водяной камере).

0
slob740
slob740
Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 216

06.02.2012 в 01:10:23

Спасибо,Sergey N! А наличие обратного клапана или редуктора обязательно при применении данного бачка.У меня проблема температурного расширения хол. воды.Как следствие - рост давления выше чем в стояках.Честно говоря хотел ставить этот бачок на хол. воду и убирать редуктор,так как он запирает расширение хол. воды при нагреве до комнатной температуры.Можно так сделать? И как не допустить "воздушного пузыря" ?

0
ps1x
ps1x
Местный

Регистрация: 26.09.2011

Томск

Сообщений: 179

06.02.2012 в 06:27:57

Я планировал приобрести специальные прибдулуды против гидроударов: Caleffi Амортизатор 525040 1/2 НР Caleffi Амортизатор 525130 3/8-3/8 ВР-НР Ставятся около потребителя. И не требуется корячить расширительный бак в сантех-шкаф, да и эффект от него кстати сомнителен. Понаблюдайте за своей стиралкой или пмм - защита гидроудара нужна для ГП и клапанов, если от коллектора до стиралки или пмм больше 4-5 метров, то до коллектора вообще практически гидроудар не доходит и не влияет на других потребителей. А так в принципе в англоговорящем мире много решений: Google: water hammer arrester Слухи или нет, я слышал, что у НИХ такие амортизаторы маст хэв на шаровые смесители и любое бытовое оборудование с ЭМ-клапанами, так, как без амортизаторов гарантию не дают.
Не было бы мороки с доставкой заказал бы Ox Box

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

06.02.2012 в 06:42:52

slob740 написал : А наличие обратного клапана или редуктора обязательно при применении данного бачка. Честно говоря хотел ставить этот бачок на хол. воду и убирать редуктор,так как он запирает расширение хол. воды при нагреве до комнатной температуры.

Взаимоисключающие вещи. Причина роста давления - ОК и редуктор, которые запирают воду в замкнутом участке. Без них расти не будет - излишки просто в стояк уйдут. Т.о. если вы их уберете - проблемы не станет и бачек не нужен. Если оставите хоть что-то - тогда бачек нужен. Сам бачек ставится в любую точку после обратного клапана и редуктора. На отводе к бачку, понятное дело, никакой доп.арматуры не надо.

slob740 написал : И как не допустить "воздушного пузыря" ?

Не ставить бачек отводом вниз в самой верхней точке системы :) А лучше вообще отводом вниз не ставить.

0