Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 13:41:00

Тогда непонятен смысл применения С16 в квартирно-офисной проводке. Если для селективности при КЗ перед С16 надо ставить уже D25(32)... Может надо В16 применять, тогда С32 достаточно для обеспечения селективности при КЗ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2008 в 17:12:29

Smily написал : Тогда непонятен смысл применения С16 в квартирно-офисной проводке.

Распространенность и более низкая цена - мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы пренебречь селективностью и в случае срабатывания щелкнуть не одним, а двумя клювиками. Тем более, что КЗ случается не чаще раза в месяц, если не в год.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 17:19:10

avmal написал : Распространенность и более низкая цена - мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы пренебречь селективностью и в случае срабатывания щелкнуть не одним, а двумя клювиками. Тем более, что КЗ случается не чаще раза в месяц, если не в год.

А кроме этого? Я тему даже отдельную (или паралельную :)) сделал http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48437 Мне В16 обходятся так-же как и С16, а дифы В16 - дешевле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу