greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.02.2008 в 20:06:40

может быть засада с проводом. некоторые дурацкие производители маркируют провод как 1,5 кв мм а по замерам там 1,1 квадрата. хотя однопроволочный выглядит тоньше многопроволочного одинакового сечения.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 20:45:21

greg111 написал : некоторые дурацкие производители маркируют провод как 1,5 кв мм а по замерам там 1,1 квадрата.

И такое частенько случается, когда зачищаешь жилы клещами с калиброванными ножами - пытаешься снять изоляцию с жилы 2,5, а она не снимается - жила тоньше.

greg111 написал : можно ссылку?

Попробую поискать. Если склероз не изменяет, то это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003. Хотя и в ПУЭ должно быть, ведь СП лишь доходчиво истолковывает ПУЭ, СНиПы и ГОСТы.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.02.2008 в 21:43:45

Больше там у меня 3 метров. И наверное больше 6.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.02.2008 в 22:29:50

avmal написал : клещами с калиброванными ножами

такая прблема не знакома- пользуюсь зачисткой вайдмюллер( самонастраивающаяся до 6 кв мм) клёвая штучка!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2008 в 23:32:43

Александр Ро написал : А они в принципе бывают в продаже, или их уже просто запретили к установке?

А с чего это их должны были запретить? Автоматы как автоматы, единственное в бытовых проводках применяются крайне редко, по-этому и в магазинах найти сложно.

ASM написал : По идее, проводу долно быть без разницы, В, С или D. Сам провод защищается тепловой защтой, а она в этих автоматах одинаковая

Не согласен! Пример: имеем автоматы на 10 ампер. условно повесим нагрузку ампер на 50. так вот автомат с характеристикой В отключится без выдержки времени. А через сколько отключатся автоматы с характеристиками С и D ? Для автомата D это уже будет несколько минут.
Случай конечно экзотический, но и проводка у нас не каждый день горит...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 23:39:33

greg111 написал : можно ссылку? ато может меня обманули?

avmal написал : Если склероз не изменяет, то это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003.

Склероз мне не изменил - действительно в СП 31-110-2003 п.16.11 - после счетчика должен быть установлен аппарат защиты не далее 3м по длине провода.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.02.2008 в 07:45:55

2avmal большой сеньк. будем иметь.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 09:11:10

greg111 написал : будем иметь.

Кого иметь? :o

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.02.2008 в 09:35:56

avmal написал : Кого иметь?

буду иметь ввиду про 3 метра. :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 11:07:55

У меня аналогичная ситуация, дифы С16 и С32 3Ф на вводе в щиток. При КЗ в линии выбивает и С16 и ввод С32. Наверно надо было дифы В16 брать :( Хотя...в аналогичной ситуации 1,5 года назад на другом обьекте вводной С32 - невыбивал:confused:
Может дело в расстоянии до ТП и, как следствие, в токе КЗ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2008 в 11:38:19

Smily написал : Наверно надо было дифы В16 брать

Наверно.

Smily написал : Может дело в расстоянии до ТП и, как следствие, в токе КЗ?

Может.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу