может быть засада с проводом. некоторые дурацкие производители маркируют провод как 1,5 кв мм а по замерам там 1,1 квадрата. хотя однопроволочный выглядит тоньше многопроволочного одинакового сечения.
03.02.2008 в 20:06:40
может быть засада с проводом. некоторые дурацкие производители маркируют провод как 1,5 кв мм а по замерам там 1,1 квадрата. хотя однопроволочный выглядит тоньше многопроволочного одинакового сечения.
03.02.2008 в 20:45:21
greg111 написал : некоторые дурацкие производители маркируют провод как 1,5 кв мм а по замерам там 1,1 квадрата.
И такое частенько случается, когда зачищаешь жилы клещами с калиброванными ножами - пытаешься снять изоляцию с жилы 2,5, а она не снимается - жила тоньше.
greg111 написал : можно ссылку?
Попробую поискать. Если склероз не изменяет, то это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003. Хотя и в ПУЭ должно быть, ведь СП лишь доходчиво истолковывает ПУЭ, СНиПы и ГОСТы.
03.02.2008 в 21:43:45
Больше там у меня 3 метров. И наверное больше 6.
03.02.2008 в 22:29:50
avmal написал : клещами с калиброванными ножами
такая прблема не знакома- пользуюсь зачисткой вайдмюллер( самонастраивающаяся до 6 кв мм) клёвая штучка!
03.02.2008 в 23:32:43
Александр Ро написал : А они в принципе бывают в продаже, или их уже просто запретили к установке?
А с чего это их должны были запретить? Автоматы как автоматы, единственное в бытовых проводках применяются крайне редко, по-этому и в магазинах найти сложно.
ASM написал : По идее, проводу долно быть без разницы, В, С или D. Сам провод защищается тепловой защтой, а она в этих автоматах одинаковая
Не согласен!
Пример: имеем автоматы на 10 ампер. условно повесим нагрузку ампер на 50. так вот автомат с характеристикой В отключится без выдержки времени. А через сколько отключатся автоматы с характеристиками С и D ? Для автомата D это уже будет несколько минут.
Случай конечно экзотический, но и проводка у нас не каждый день горит...
03.02.2008 в 23:39:33
greg111 написал : можно ссылку? ато может меня обманули?
avmal написал : Если склероз не изменяет, то это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003.
Склероз мне не изменил - действительно в СП 31-110-2003 п.16.11 - после счетчика должен быть установлен аппарат защиты не далее 3м по длине провода.
04.02.2008 в 07:45:55
2avmal большой сеньк. будем иметь.
04.02.2008 в 09:11:10
greg111 написал : будем иметь.
Кого иметь? :o
04.02.2008 в 09:35:56
avmal написал : Кого иметь?
буду иметь ввиду про 3 метра. :)
10.02.2008 в 11:07:55
У меня аналогичная ситуация, дифы С16 и С32 3Ф на вводе в щиток. При КЗ в линии выбивает и С16 и ввод С32. Наверно надо было дифы В16 брать :(
Хотя...в аналогичной ситуации 1,5 года назад на другом обьекте вводной С32 - невыбивал:confused:
Может дело в расстоянии до ТП и, как следствие, в токе КЗ?
10.02.2008 в 11:38:19
Smily написал : Наверно надо было дифы В16 брать
Наверно.
Smily написал : Может дело в расстоянии до ТП и, как следствие, в токе КЗ?
Может.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу