Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.02.2008 в 17:07:21

Возникла ситуация. На вводе в квартиру в квартиром щитке стоИт двухполюсной автомат ABB на 50А класса C. Провода приходят на 6 квадратов.

Когда электрик ковырялся -- устроил козу. (Не знаю, нахера он ковырялся под напряжением).

Результат -- вырубило и этот автомат, и автомат на этажном щите. Не знаю что там такое (раньше вообще думал, что там просто размыкатель стоИт). Проблема в том, что кто-то умный позакрывал щиты на замки. Пришлось искать электрика -> время.

На будущее теперь думаю -- у меня при любой козе будет этажный автомат отстреливать? Ведь ток КЗ >> номинального тока автомата. Можно ли его разумно на что-то заменить? Или свой надо менять?

P.S. Вообще в квартире все остальные потребители на своих автоматах. От 2 до 40А. В зависимости от. Можно ли расчитывать, что эти автоматы вперёд будут расцепляться, так как мЕньше по номиналу?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 17:21:52

Александр Ро написал : Ведь ток КЗ >> номинального тока автомата. Можно ли его разумно на что-то заменить?

При КЗ срабатывание автомата зависит не от его номинала, а от его характеристики. Попробуйте поставить в этажном щите автомат с характеристикой D. Будет "тормозить" на срабатывание.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.02.2008 в 18:05:45

Ясно. Эх... Их похоже и не продают в моем любимом магазине :( Ни одного не могу "приличного" автомата выбрать с характеристикой D

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

03.02.2008 в 18:13:31

Может, лучше конечным потребителям категорию В поставить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 18:19:41

ASM написал : Может, лучше конечным потребителям категорию В поставить?

Это уже будет сопряжено с огромными материальными затратами, поскольку менять придется не один автомат в этажном щите, а все в квартирном.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.02.2008 в 18:22:33

Можно в принципе главный автомат в квартирном щите на категорию B поменять...

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

03.02.2008 в 18:27:14

Александр Ро написал : Можно в принципе главный автомат в квартирном щите на категорию B поменять...

Зачем??? Он так ещё чаще срабатывать будет.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.02.2008 в 18:28:28

А вообще -- это правильно, что в этажный щит доступа нету? С точки зрения безопасности может тут можно грамотно наехать на эксплуатирующую компанию?

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.02.2008 в 18:29:43

ASM написал : Зачем??? Он так ещё чаще срабатывать будет.

Пусть срабатывает. Коза для меня -- ситуация исключительная, а не ежедневная. Проблема, что сейчас при козе я не могу сходить и тупо включить автомат в этажном щите, который расцепляется одновременно с квартирным.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 18:30:01

Александр Ро написал : Можно в принципе главный автомат в квартирном щите на категорию B поменять...

Можно, только он будет срабатывать чаще групповых и определить линию с КЗ будет сопряжено с трудностями. Попробуйте все-таки поискать с характеристикой D. У вас же не пожар - можно и время потратить на поиски.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

03.02.2008 в 18:36:40

2avmal А Вы уверены, что D50 адекватно защитит длинные провода 6кв.мм, (местами в скрытой проводке) в случае всех возможных вариантов к.з.?

0