Тогда непонятен смысл применения С16 в квартирно-офисной проводке. Если для селективности при КЗ перед С16 надо ставить уже D25(32)... Может надо В16 применять, тогда С32 достаточно для обеспечения селективности при КЗ.
10.02.2008 в 13:41:00
Тогда непонятен смысл применения С16 в квартирно-офисной проводке. Если для селективности при КЗ перед С16 надо ставить уже D25(32)... Может надо В16 применять, тогда С32 достаточно для обеспечения селективности при КЗ.
10.02.2008 в 17:12:29
Smily написал : Тогда непонятен смысл применения С16 в квартирно-офисной проводке.
Распространенность и более низкая цена - мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы пренебречь селективностью и в случае срабатывания щелкнуть не одним, а двумя клювиками. Тем более, что КЗ случается не чаще раза в месяц, если не в год.
10.02.2008 в 17:19:10
avmal написал : Распространенность и более низкая цена - мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы пренебречь селективностью и в случае срабатывания щелкнуть не одним, а двумя клювиками. Тем более, что КЗ случается не чаще раза в месяц, если не в год.
А кроме этого? Я тему даже отдельную (или паралельную :)) сделал Мне В16 обходятся так-же как и С16, а дифы В16 - дешевле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.