Не АТС столько потребляет - трансы по 630 кВА
10.02.2008 в 22:17:19
FESH66 написал : Это действующее ТП, мы (релейщики) заколебались туда ездить.
Честно говоря сначала бы все-таки разобраться с причиной выгорания, а потом уже решать вопрос ставить контроллер или нет. Где гарантия того что с ним не погорит. Должна быть причина. Допустим, с такими автоматами не сталкивался, но были, дай бог памяти, 3700 с приводом, правда не на вводах а на нагрузках. Так при переводе нагрузок сколько раз было несрабатываний (то недовзведется, то неотключится, то еще что-нибудь). Слава богу решалось на месте. Вот с такими приводами нужна перестраховка стократная.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.02.2008 в 23:22:40
Причина выгорания одна - изношенность оборудования. Выключатели все равно собираются менять на более современные, ну и АВР заодно
11.02.2008 в 10:39:39
FESH66 - а сделать АВР на мЕньшую мощность, соответствующую мощности АТС, запитав по низкой стороне от этих автоматов, а может и до них - никак?
11.02.2008 в 11:27:44
Valeryko написал : а сделать АВР на мЕньшую мощность....
Насколько правильно понял, автору надо со всей секцией разобраться а не именно для АТС. Видно для этой подстанции - АТС один из потребителей. Поэтому и делать надо АВР на всю подстанцию.
FESH66 написал : Причина выгорания одна - изношенность оборудования.
Как бы не было изношено оборудование должна быть причина - перегруз, перекос по нагрузкам на секциях и т.д. С чего-то начинается пожар. Причину искать надо а потом ее устранять. Не будет никакой гарантии, если замените оборудование не найдя причины, что тоже самое не повторится. У меня когда работал (уволился в 99г.) самая новая подстанция 72г., а так остальные 61-65 год. И до сих пор основное оборудование работает. И тоже горели подстанции. И как-то приучили искать причину.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.02.2008 в 12:38:18
FESH66 написал : Как это все выглядит - как осуществляется контроль напряжения на вводах, как питается сам контроллер
Может, на форуме Colan'а (www.colan.ru) найдётся добрый человек, который поделится схемой. Там много проектантов.
А на сайтах щитовиков подробностей наверное не найти.
12.02.2008 в 18:01:07
Ким написал : Как бы не было изношено оборудование должна быть причина - перегруз, перекос по нагрузкам на секциях и т.д. С чего-то начинается пожар.
А никто , кажись, и не говорил о пожаре, не дай Бог. Еще в ТП пожаров не хватало, хватает выгоревших ячеек на больших подстанциях. Просто АВР не всегда срабатывает. Не ко всем - причем здесь мощность потребителя? Контроллер не коммутирует эту мощу - он управляет коммутациоными аппаратами. И для всех - уточню суть вопроса есть ли у кого АВР на контроллере на каком и как работает...
12.02.2008 в 18:10:02
FESH66 написал : И для всех - уточню суть вопроса есть ли у кого АВР на контроллере на каком и как работает...
12.02.2008 в 18:27:23
FESH66 написал : и не говорил о пожаре
Извеняюсь, неправильно выразился. Тьфу-тьфу... Поймите правильно, я не против всех этих контроллеров, удобство их понятно.
FESH66 написал : Просто АВР не всегда срабатывает
А почему, искали, разбирались? Может все-таки не вторичка виновата? Или просто под эту тему хотите поменять оборудование? Еще раз прошу прощение,
Ким написал : уже давно отошел от этого.
Но ностальгия иногда находит, хотя сейчас намного спокойней. Вы правильно написали выше, что не зря эти контроллеры применяют. Сомневаюсь что с ними хуже что-то будет. В любом случае вся беда в
FESH66 написал : управлении коммутациоными аппаратами
как работают привода, автоматы и т.д. Я уже писал что с автоматами ВА не сталкивался, но насколько по внешнему виду понял привод у него соленоидный (трещетка). Зная их по своим автоматам (были такие) никогда бы АВР не делал, работали через раз. А вот с двигательным приводом - почти без проблем, редко когда что-то было.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.02.2008 в 22:18:48
2Ким На этом ТП как раз стоят АВМ с двигательным приводом убитые по самое немогу. У нас есть ТП с ВА (Привод соленоидный-трещетка по АВР no problem)
Ким написал : Или просто под эту тему хотите поменять оборудование?
Именно так - а заодно и жизнь себе облегчить :)
14.02.2008 в 08:47:33
FESH66 написал : а заодно и жизнь себе облегчить
Тогда какие проблемы? Ставьте и все. На одной ТП обкатывается, следующие уже делаются с изменениями. Как-то лет 7-8 назад нарвались на дешевые терморегуляторы (наша оборонка делает) для эл. калориферов. Так вот поставил таких 6 штук и в течении года недостатки убрал. А сейчас ставлю их и забываю что это такое. Плюс еще и по деньгам приятно.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.02.2008 в 15:38:01
2Ким Приятно иметь дело с ПОНИМАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ :)
14.02.2008 в 16:02:13
Ввели в краску и засмущали ;) ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.09.2009 в 20:23:48
Доброго времени.
Есть АВР-0,4 на 2-хтрансформаторной ТП 10/0,4. Два ввода постоянно включены на свои секции. Автоматы ВА50 (вроде бы). Существующая схема АВР прилагается (сканер из 2-х частей - сейчас нет возможности склеить). Хозяин сетует, что не всегда срабатывает, хочет, чтобы переделали.
Есть идея установить блок БУАВР.С.220 (инструкция в приложении и на