ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

11.02.2008 в 23:17:33

Уважаемые специалисты, посдкажите пожалуйста, какое "относительное" отверстие у клапанов, которые на радиаторы ставятся, из которых такой тоненький штырёчек торчит, на который хочешь ручкой дави, хочешь дорогим терморегулятором, хочешь, моторным приводом... Наверняка ведь они более-менее одинаковые? А то я тут нашёл соседей, у который такой на батарее стоит, на трубе 3/4", а байпаса нет. Дело происходит как раз на том стояке, который на моём 15 этаже очень холодный... Байпас у них разрезан, и в разрыв 16мм МП трубой сделан плохо греющий тёплый пол на балконе. Я так разумею, что раз этот пол продавливается, то клапан ощутимое сопротивление потоку создаёт... Примечательно, что несколько дней назад у них была техник-смотритель, и не выявила никакого криминала...

И вот что ещё интересно: на нижних этажах моего дома стояки 1", а выше уже 3/4... Это нормально, или строители ставили то, что было?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

11.02.2008 в 23:41:47

Из тех, что попадались (1/2) диаметр отверстия 7мм а золотник поднимается максимум на 4мм, таким образом площадь проходного отверстия 3,14х7х4=88мм2. Площадь сечения трубы 1/2 - 3,14х7,85х7,85=193мм2. получается отношение 45%. Но это в полностью открытом положении. Когда голову устанавливаешь -зазор порядка 2мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу