iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.01.2006 в 16:25:20

Надо переделать проводку в однокомнатной квартире, панельная 9-этажка. Раскрыл распредкоробки, заделанные мешками из-под цемента 30 лет назад, раствора минимум, посему каналы в стенах доступны , правда узкие.
Но сосед за общей стенкой в этих же каналах на свои розетки протянул NYM 3x2.5. Соответственно не лезет ничего кроме плоского ВВГ 3х1.5. По предписанию Энергонадзора, автомат на розетки 16А, общая магистраль сделана ВВГ3х2.5. От распредкоробок под потолком до розеток примерно метра 2 под углом. Таких общих каналов три, семья пожилая небольшая , потребление энергии маленькое, экономят, максимум что могут воткнуть в розетку одновременно - обогреватель на 2 кВт когда холодно и утюг. Так что - поставить 3х1.5 или просто ПВ1 2.5 засунуть ( худший вариант имхо ) ?

0
Антон
Антон
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

27.01.2006 в 16:39:02

1.5мм кв меди допустимо. Просто я бы предпочел (как сосед и сделал) NYM 2.5мм кв, чтоб самая трудносменяемая часть разводки имела запас надежности.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

27.01.2006 в 17:12:00

iale

Я на всякий случай применил бы ВВГнг-П.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.01.2006 в 17:32:59

ВТБ! написал : iale

Я на всякий случай применил бы ВВГнг-П.

А он плоский быёт? У нас NYM купить не проблема, а ВВГнг - хренс :(, да и зачем нг в штробе.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.01.2006 в 17:41:33

Насчет ВВГнг - у нас тоже очень редко бывает, а вот NYM хоть завались...да и зачем нг в бетонной стене.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

27.01.2006 в 17:48:19

-Бережёного бог бережёт! - как сказала монашка, надевая второй презерватив на свечку. (С) ;)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.01.2006 в 18:00:42

ВТБ! написал : -Бережёного бог бережёт! - как сказала монашка, надевая второй презерватив на свечку. (С) ;)

А ежели серьезно - тот нг, который я видел у нас в продаже ( Производитель Прок, кажись ), был толще обычного ВВГ. Соответственно, больше риск повредить кабель при затяжке в узком канале.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.01.2006 в 18:28:50

Объясните-если автомат -16 А-НУ ДЛЯ ЧЕГО 2.5КВ.Ну поставьте 4кв.тогда.,а хотя нет-лучше 10кв.Розетки при монтаже переломаете-зато кабель мощный.Проводка должна подбираться от продолжительной токовой нагрузки на неё и должна быть защищена как минимум автоматом-согласно своего сечения.

P.S. Чем плох ВВГ заводского производства.Не пойму я всяческих перестраховок.Электричество дело серьёзное ,и всё таки -всё должно быть разумным.Существуют определённые формулы и расчеты-зачем придумывать велосипеды.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

30.01.2006 в 12:32:41

neon написал : Объясните-если автомат -16 А-НУ ДЛЯ ЧЕГО 2.5КВ ... Проводка должна подбираться от продолжительной токовой нагрузки

2.5 мм. кв. для себя - в самый раз. Кроме токовой нагрузки есть ещё короткое замыкание, падение напряжения, площадь контакта провода, механическая прочность...
А в таблицах выбора по длительной нагрузке пишут предельные допустимые сечения, которые дадут Вам максимально допустимый нагрев. Оно Вам надо ?..

0
nikonn
nikonn
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Киев

Сообщений: 124

30.01.2006 в 15:33:35

Ярунда! 1,5 кв. мм. вполне приемлемо, ежели не будет через сию розетку подконнектен весь дом, или установлены паршивые автоматы защиты ( старого совкового образца)

neon написал : P.S.Существуют определённые формулы и расчеты-зачем придумывать велосипеды.

Кстати , лисапеды продолжают придумывать - сатри велосайты....

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

30.01.2006 в 15:42:43

nikonn написал : Ярунда!

Образец совковой логики. Висит на совковом заводе совковая таблица из ПУЭ и совковые монтажёры лепят по ней совковые щиты. Если поставить чуть больше меди - враг народа и расхититель народного имущества... Вы к Европе ближе - посмотрите европейские нормы монтажа, откроете для себя много интересного.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу