Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 00:49:23

Комментатор написал : полоса приваренная к щитку с болтовыми соединениями ...

Примерно так, если стальная или прикрученная болтами, если медная.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

25.02.2008 в 08:56:06

LeXa2 написал : В применении к этой ветке - пока не будет сделана реконструкция сети здания, и в нём не появится ГШЗ, на которую будет землиться PEN при вводе - этот PEN будет просто N, без всякого PE.

-Вообще-то ГШЗ в многоэтажных зданиях появилось гораздо раньше, чем Вы думаете..

  • ведь зануление без заземления запрещено в жилых зданиях достаточно давно...и это был именно РЕН, хотя его так тогда и не называли....

Комментатор написал : А как должна выглядеть эта ГШЗ не теоретически, а практически? Ну там, полоса приваренная к щитку с болтовыми соединениями ...или как?

  • нда..."квалификация" та еще...
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.02.2008 в 09:20:04

2Dzyan 123 Если действительно нулевой провод (PEN-проводник) с ВЛ имеет сечение 25 мм2, то, с учетом того, что на ВЛ выполняются повторные заземления нулевого провода, и во исполнение требований ПУЭ, в Вашем случае оптимально выполнить зануление/заземление по системе TN-C-S, т.е. выполнить в домовом щитке повторное заземление PEN-проводника на местный контур заземления с последующим разделением его на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). В идеале это выглядит как медная или стальная шина (ГЗШ) в щитке (соединенная с корпусом), к которой присоединен приходящий ноль, провод от контура заземления и уходящие провода в квартиры - нулевые рабочие и нулевые защитные, подключенные под разные винты. Также к ГЗШ в целях уравнивания потенциалов должны быть подключены металлические коммуникации и металлоконструкции здания. Сопротивление растекания заземляющего устройства д.б. не более 30 Ом, довольно-таки либеральное требования.

Достоинства TN-C-S по сравнению с ТТ (т.е. заземлением на местное ЗУ, без соединения с нейтралью) - 1. защиту при пробое фазы на корпус зануленного устр-ва обеспечивают не только УЗО, но и автоматы и предохранители, 2. именно TN(-C)-S предписана ПУЭ в квартирных зданиях. 3. Возможность пользования защитным занулением во всех квартирах.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dzyan 123

Местный

Регистрация: 08.08.2007

Винница

Сообщений: 33

28.02.2008 в 21:49:20

Большое спасибо за советы!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу