17.02.2008 в 20:30:40
Господа,скажите,пожалуйста,можно ли штробить пол в панельном доме? Длина штробы ~2,5 м , ширина ~ 60 мм, глубина ~ 40 мм. Необходимо для подвода и слива воды от стиральной машины. Мастер говорит,что в этом ничего страшного. А меня терзают смутные сомненья - не ослабит ли это несущую плиту. Толщина плиты (это по-моему;т.к. стена 160 мм) - 160 мм.
17.02.2008 в 20:48:12
Если речь идёт о плите перекрытия - нельзя.
ANDRU1 написал : Мастер говорит,что в этом ничего страшного.
Конечно ничего - отсидит лет 10 - и на свободе, а вот соседу снизу уже ничего не поможет.
17.02.2008 в 20:56:28
Как выход можно подвести и отвести воду чем-то боле тонким - напимер полипропиленом 16 мм.
17.02.2008 в 21:53:05
Плиты перекрытия штробить НЕЛЬЗЯ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!
Такого мастера гоните в шею!!!
НЕЛЬЗЯ!!!! :mad:
17.02.2008 в 21:54:56
Ваш вопрос вообщем то то же самое, что и: а можно я человеку на голову кирпичь сброшу, ведь вроде убить не должно...
17.02.2008 в 21:55:40
А что, кроме как в полу нельзя подвести? Неужели машина стоит в центре помещения? Я у себя провел воду и слив ЗА ванной, по стене. Ничего не надо штрабить и весьма изящно получилось. Фасад ванны закрыт плиткой, возле самой машины компактно расположены блестящий краник и слив.
18.02.2008 в 00:30:56
А что в панельных домах нет стяжки ? Если есть попытайтесь определить глубину, думаю будет поболее 40мм и все должно поместиться
18.02.2008 в 08:05:02
Oleg_Ru написал : А что в панельных домах нет стяжки ?
В старых - изначально нет вообще. Если укладывать самостоятельно, то, судя по информации, проскакивавшей на форуме, можно делать только тонкий слой саморастекайки. Нормальная ЦБС - слишком много весит, якобы нагрузите пол свех нормы.
18.02.2008 в 10:14:07
Делать на пол тяжку только ради шлангов - явный перебор. Я вообще шланги кинул за ванной по полу - мне и вголову не приходила мысль их куда-то прятать. И так не видно
18.02.2008 в 12:26:36
Как карты лягут. Если перерытие пустотное -лучше не штробить, а пробить дырку в пустоту и пропихать, были умельцы -умудрялись. А штробить пустотку -верный путь завалить дом.
18.02.2008 в 13:13:05
Безопасно делать только вертикальные штробы в стенах, все остальное подрывает прочность здания. Провести по пустоте - отличный вариант, если сможете ее найти и пропустить. Штробить приту перекрытия да еще !2,5! метра - очень скверный вариант. Лучше сделайте короб - соседи скажут вам спасибо.
18.02.2008 в 16:40:42
Все.Спасибо всем!Получил массу консультаций.Машина будет подключаться по внешней подводке.
18.02.2008 в 18:41:40
LeXa2 написал : В старых - изначально нет вообще.
В новых, например, массовых П-44Т - тоже.
Conix написал : Штробить приту перекрытия да еще !2,5! метра
Можно использовать внутренние пустоты ПП, если их направление совпадает с предпролагаемой трассировкой. В этом случае будет достаточно двух небольших отвестий. Но я бы водопровод туда не заводил.
ANDRU1 написал : Машина будет подключаться по внешней подводке.
Тем лучше.
in my humble opinion
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу