17.02.2008 в 20:30:40

Господа,скажите,пожалуйста,можно ли штробить пол в панельном доме? Длина штробы ~2,5 м , ширина ~ 60 мм, глубина ~ 40 мм. Необходимо для подвода и слива воды от стиральной машины. Мастер говорит,что в этом ничего страшного. А меня терзают смутные сомненья - не ослабит ли это несущую плиту. Толщина плиты (это по-моему;т.к. стена 160 мм) - 160 мм.

0
Аватар пользователя
проблемнет

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

17.02.2008 в 20:48:12

Если речь идёт о плите перекрытия - нельзя.

ANDRU1 написал : Мастер говорит,что в этом ничего страшного.

Конечно ничего - отсидит лет 10 - и на свободе, а вот соседу снизу уже ничего не поможет.

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

17.02.2008 в 20:56:28

  1. Штробить формально запрещено.
  2. Ослабит, т.к.произойдет уменьшение толщины плиты на 25% - это и дураку понятно

Как выход можно подвести и отвести воду чем-то боле тонким - напимер полипропиленом 16 мм.

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

17.02.2008 в 21:53:05

Плиты перекрытия штробить НЕЛЬЗЯ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!

Такого мастера гоните в шею!!!

НЕЛЬЗЯ!!!! :mad:

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

17.02.2008 в 21:54:56

Ваш вопрос вообщем то то же самое, что и: а можно я человеку на голову кирпичь сброшу, ведь вроде убить не должно...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

17.02.2008 в 21:55:40

А что, кроме как в полу нельзя подвести? Неужели машина стоит в центре помещения? Я у себя провел воду и слив ЗА ванной, по стене. Ничего не надо штрабить и весьма изящно получилось. Фасад ванны закрыт плиткой, возле самой машины компактно расположены блестящий краник и слив.

0
Аватар пользователя
Oleg_Ru

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 7

18.02.2008 в 00:30:56

А что в панельных домах нет стяжки ? Если есть попытайтесь определить глубину, думаю будет поболее 40мм и все должно поместиться

0
Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

18.02.2008 в 08:05:02

Oleg_Ru написал : А что в панельных домах нет стяжки ?

В старых - изначально нет вообще. Если укладывать самостоятельно, то, судя по информации, проскакивавшей на форуме, можно делать только тонкий слой саморастекайки. Нормальная ЦБС - слишком много весит, якобы нагрузите пол свех нормы.

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

18.02.2008 в 10:14:07

Делать на пол тяжку только ради шлангов - явный перебор. Я вообще шланги кинул за ванной по полу - мне и вголову не приходила мысль их куда-то прятать. И так не видно

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.02.2008 в 12:26:36

Как карты лягут. Если перерытие пустотное -лучше не штробить, а пробить дырку в пустоту и пропихать, были умельцы -умудрялись. А штробить пустотку -верный путь завалить дом.

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.02.2008 в 13:13:05

Безопасно делать только вертикальные штробы в стенах, все остальное подрывает прочность здания. Провести по пустоте - отличный вариант, если сможете ее найти и пропустить. Штробить приту перекрытия да еще !2,5! метра - очень скверный вариант. Лучше сделайте короб - соседи скажут вам спасибо.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2008 в 16:40:42

Все.Спасибо всем!Получил массу консультаций.Машина будет подключаться по внешней подводке.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

18.02.2008 в 18:41:40

LeXa2 написал : В старых - изначально нет вообще.

В новых, например, массовых П-44Т - тоже.

Conix написал : Штробить приту перекрытия да еще !2,5! метра

Можно использовать внутренние пустоты ПП, если их направление совпадает с предпролагаемой трассировкой. В этом случае будет достаточно двух небольших отвестий. Но я бы водопровод туда не заводил.

ANDRU1 написал : Машина будет подключаться по внешней подводке.

Тем лучше.

0