18.02.2008 в 08:51:40
Увожаемые специалисты подскажите. Хочу в доме сделать низкотемпературное отопление высота потолков 3.30. Я знаю что при выборе радиаторов отопления ( я выбоал стальные Kermi с нижним подключением ) берут расчет 100вт на 1метр кв. ,а для низкотемпературного отопления я взял расчет 150вт на 1 метр кв. достаточно ли этого ?? или мой расчеты не верны??
18.02.2008 в 09:41:36
Ни условий, ни расчетов не видно :(
18.02.2008 в 09:54:29
Andreika написал : а для низкотемпературного отопления я взял расчет 150вт на 1 метр кв. достаточно ли этого ?? или мой расчеты не верны??
непонятно, а как Вы считали? для радиатора указана теплоотдача при t=70c ? даже если и так, то не факт, что при более низкой темп. теплоносителя теплоотдача изменится линейно. хотя, если Вы поставите 50% запас в кол-ве радиаторов и затем поиграете температурой, то какое-то приемлемое положение найдется и теплоноситель при этом будет ниже 70с. может 50, может 40.... кто его знает.. :)
18.02.2008 в 09:58:05
BV написал : Ни условий, ни расчетов не видно
Покажите мне "профессионального сантехника", который делает такие расчеты. Я, как погляжу, во всяких управляющих компаниях даже инженера брезгуют расчетами и делается методом проб и ошибок. А как он посчитает, если только не найдет график зависимости теплоотдачи от температуры носителя? Все другие варианты - либо на глазок, либо вспоминать физику, гидравлику, и писать формулу на пару страниц, учитывающую внутреннее сечение, материал радиатора, кубатуру помещение и т.д. и т.п. Жуть! ;)
18.02.2008 в 10:38:20
Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:
в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.(взято с
если комната 10кв.м то мощность будет 1квт, радиатор надо выбирать с теплоотдачей при 70/90градусах 1квт, но если температура теплоносителя будет 50 градусов то соответственно мощность радиатора будет не 1квт, а меньше примерно ватт700. поэтому я и взял изночально запас по мощности беря в расчет не 100ватт на 1 м. кв, а 150. Может я вообще не правильно подошел к делу???
18.02.2008 в 11:11:36
2Andreika Менял конвекторы дома. Размер выбирал, чтобы были больше чем окно. В результате получилось с запасом примерно 1.5 раза. Отопление высокотемпературное.
В результате получилось в самый раз - перегрева не замечаю.... Это к тому, что вам 1.5 может оказаться мало..... Слишком уж разные дома, чтобы грести под одну гребенку упрощенным расчетом - теплопроводность стен, вентиляция....
18.02.2008 в 12:15:42
хорошо возьму с запасом 200вт на 1 кв.м
18.02.2008 в 12:18:39
Sergey_N написал : Жуть!
Люди обстоятельные, но ленивые давно написали специальные программы ;)
18.02.2008 в 12:21:03
Одна секция алюминиевого радиатора имеет нормативный поток при (105/75/20) -200Вт. Если в Вашем доме расчет велся на температурный режим (90/70/20), то секция будет отдавать 200*(60/70)^1,3= 164 Вт. При низкотемпературном режиме (60/40/20), от секции получите 200*(30/70)^1,3 = 66 Вт. Таким образом надо брать не 150Вт , а 250 Вт/м2.
18.02.2008 в 12:41:43
2Andreika Неправильный вывод, хотя если есть лишние деньги или есть возможность поддать жару в системе и это не напряжет А может попробовать прикинуть теплопередачу стен, окон, вентиляцию посмотретьтеплоотдачу радиторов при низкой температуре - и уточнить расчеты?
18.02.2008 в 12:50:43
BV написал :
так где же все это взять!!!
18.02.2008 в 13:12:59
2Andreika Потусйтесь на форуме ж-ла Сантехника, отопление, кондиционирование....
Ищите....
Грамотный проект - 2/3 успеха :)
18.02.2008 в 15:19:23
2Andreika
Я Вас поддерживаю в выборе низкотемпературного отопления, тем более что сам себе сделал такое.
могу сказать-посоветовать следующие.
18.02.2008 в 16:04:33
Maks2002 написал :
BV написал :
спосибо за советы
18.02.2008 в 19:10:48
Проверил программкой -100% попадания у Пижона.