Увожаемые специалисты подскажите. Хочу в доме сделать низкотемпературное отопление высота потолков 3.30. Я знаю что при выборе радиаторов отопления ( я выбоал стальные Kermi с нижним подключением ) берут расчет 100вт на 1метр кв. ,а для низкотемпературного отопления я взял расчет 150вт на 1 метр кв. достаточно ли этого ?? или мой расчеты не верны??

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114725

Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 09:54:29

Andreika написал : а для низкотемпературного отопления я взял расчет 150вт на 1 метр кв. достаточно ли этого ?? или мой расчеты не верны??

непонятно, а как Вы считали? для радиатора указана теплоотдача при t=70c ? даже если и так, то не факт, что при более низкой темп. теплоносителя теплоотдача изменится линейно. хотя, если Вы поставите 50% запас в кол-ве радиаторов и затем поиграете температурой, то какое-то приемлемое положение найдется и теплоноситель при этом будет ниже 70с. может 50, может 40.... кто его знает.. :)

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 09:58:05

BV написал : Ни условий, ни расчетов не видно

Покажите мне "профессионального сантехника", который делает такие расчеты. Я, как погляжу, во всяких управляющих компаниях даже инженера брезгуют расчетами и делается методом проб и ошибок. А как он посчитает, если только не найдет график зависимости теплоотдачи от температуры носителя? Все другие варианты - либо на глазок, либо вспоминать физику, гидравлику, и писать формулу на пару страниц, учитывающую внутреннее сечение, материал радиатора, кубатуру помещение и т.д. и т.п. Жуть! ;)

0
Аватар пользователя
Andreika

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 12

18.02.2008 в 10:38:20

Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:
в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.(взято с http://www.otoplenie.com.ru/) в среднем 100вт на 1 м.кв. отсюда и отталкивался
если комната 10кв.м то мощность будет 1квт, радиатор надо выбирать с теплоотдачей при 70/90градусах 1квт, но если температура теплоносителя будет 50 градусов то соответственно мощность радиатора будет не 1квт, а меньше примерно ватт700. поэтому я и взял изночально запас по мощности беря в расчет не 100ватт на 1 м. кв, а 150. Может я вообще не правильно подошел к делу???

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114725

18.02.2008 в 11:11:36

2Andreika Менял конвекторы дома. Размер выбирал, чтобы были больше чем окно. В результате получилось с запасом примерно 1.5 раза. Отопление высокотемпературное.

В результате получилось в самый раз - перегрева не замечаю.... Это к тому, что вам 1.5 может оказаться мало..... Слишком уж разные дома, чтобы грести под одну гребенку упрощенным расчетом - теплопроводность стен, вентиляция....

0
Аватар пользователя
Andreika

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 12

18.02.2008 в 12:15:42

хорошо возьму с запасом 200вт на 1 кв.м

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

18.02.2008 в 12:18:39

Sergey_N написал : Жуть!

Люди обстоятельные, но ленивые давно написали специальные программы ;)

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.02.2008 в 12:21:03

Одна секция алюминиевого радиатора имеет нормативный поток при (105/75/20) -200Вт. Если в Вашем доме расчет велся на температурный режим (90/70/20), то секция будет отдавать 200*(60/70)^1,3= 164 Вт. При низкотемпературном режиме (60/40/20), от секции получите 200*(30/70)^1,3 = 66 Вт. Таким образом надо брать не 150Вт , а 250 Вт/м2.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114725

18.02.2008 в 12:41:43

2Andreika Неправильный вывод, хотя если есть лишние деньги или есть возможность поддать жару в системе и это не напряжет А может попробовать прикинуть теплопередачу стен, окон, вентиляцию посмотретьтеплоотдачу радиторов при низкой температуре - и уточнить расчеты?

0
Аватар пользователя
Andreika

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 12

18.02.2008 в 12:50:43

BV написал :

так где же все это взять!!!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114725

18.02.2008 в 13:12:59

2Andreika Потусйтесь на форуме ж-ла Сантехника, отопление, кондиционирование.... Ищите....
Грамотный проект - 2/3 успеха :)

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

18.02.2008 в 15:19:23

2Andreika
Я Вас поддерживаю в выборе низкотемпературного отопления, тем более что сам себе сделал такое.

могу сказать-посоветовать следующие.

  1. пройдитесь поиском (хотябы по моему нику) и увидите что тВаш вопрос уже обсуждался.
  2. для панельных радиаторов (да и для любых других) мощность указывается по умолчанию для разниц Т 90/70/20 (подача/обратка/в_комнате)
  3. для перерасчёта на более низкие Т существуют таблици коефициентов. я ба Вам советовал делать перасчёт для Т 60/50/22.
  4. также Вам просто необходимо знать какие у вас теплопотери, потому как теплопотери в панельной многоетажке и утеплённом особняке при одной и тойже низкотемпературной системе разнятся в разы,
  5. также заметте в какой из комнат у Вас теплее при существующей системе, тоже сделайте соответствующие поправки. можно впринципе и без етого но тогда надо будет обязательно ставить термоголовки на батареи
0
Аватар пользователя
Andreika

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 12

18.02.2008 в 16:04:33

Maks2002 написал :

BV написал :

спосибо за советы

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

18.02.2008 в 19:10:48

Проверил программкой -100% попадания у Пижона.