(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

18.02.2008 в 12:39:21

Толщина стяжки 50мм, по 30мм экструдированного пенополистирола. Труба уложена с шагом 200мм. Не лопнет? И еще: змея и есть обратка от радиатора, на подаче будет термоклапан с головой, не будет ли перегрева? Можно ли положить сетку еще сверху?

0
Вложение
(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

18.02.2008 в 15:41:31

Отверстия в пенопласте сделал для того что бы стиралка на нем не скакала;)

0
Doca
Doca
Резидент

Регистрация: 29.10.2006

Москва

Сообщений: 1819

18.02.2008 в 16:55:38

(777) написал : Отверстия в пенопласте сделал для того что бы стиралка на нем не скакала

совершенно не нужная вещь,устанавливайте обратно

(777) написал : Можно ли положить сетку еще сверху?

Можно,но нужно ли? Стандартный вариант,в магазинах продаются специальные пластиковые шашечки подставки под армирующую сетку,они нужны для того,что-бы сетка не лежала на пенопласте,а была в воздухе и при заливке бетонной стяжки находилась полностью в бетоне .

(777) написал : Не лопнет?

скорее лопнет если вы не выставите сетку на шашечки или заменяющие подставки.Повторяю,сетка должа висеть в воздухе

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120237

18.02.2008 в 17:35:54

(777) написал : не будет ли перегрева?

Если радиатор будет греть нормально, то пол будет жарковат, или наоборот.... 70 градусов пол - плясать будете :)

0
Doca
Doca
Резидент

Регистрация: 29.10.2006

Москва

Сообщений: 1819

18.02.2008 в 17:56:35

BV написал : Если радиатор будет греть нормально, то пол будет жарковат, или наоборот.... 70 градусов пол - плясать будете

не то слово,всех шайтанов вспомнит:p

0
(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

18.02.2008 в 20:17:48

DoCa написал : совершенно не нужная вещь,устанавливайте обратно

Понял...не вопрос...

DoCa написал : скорее лопнет если вы не выставите сетку на шашечки или заменяющие подставки.

Высота или скорее толщина этих прокладок? 15мм хватит?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

18.02.2008 в 20:22:26

Термоклапан я бы поставил не на подаче, а на выходе. По крайне мере так Овентроповский Юнибокс рекомендует.

0
(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

18.02.2008 в 20:24:23

BV написал : Если радиатор будет греть нормально, то пол будет жарковат,

Больше 50 температура воды в системе не поднимаю, хватает, моим хоть 100 градусов дай, все равно в обнимку с радиатором спать будут;)

0
(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

18.02.2008 в 20:28:33

Байпасс написал : Термоклапан я бы поставил не на подаче, а на выходе.

К сожалению уже куплен "джакомини", но стрелка не даст, то есть он работать толком не будет...

Да забыл спросить: демпферной готовой ленты небыло пришлось взять вспененный полиэтилен толщиной 1см хватит для расширения?

0
VinniePooh
VinniePooh
Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 196

25.02.2008 в 02:12:27

(777) написал : демпферной готовой ленты небыло пришлось взять вспененный полиэтилен толщиной 1см хватит для расширения?

Хватит, себе так делал. На будущее старайтесь не применять металлопласт для ТП. Лучше всего полиэтилен, например Pink от Rehau.

50 мм стяжки маловато, надо где-то от 50мм над трубой, поэтому сетка сверху не повредит.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

25.02.2008 в 09:58:27

А как Вы себе представляете регулировку температуры длинной трубы одним клапаном? Вода на входе трубы одной и той же температуры, и Ваш клапан, фактически будет управлять удалённостью места, после котрого вода в трубе будет холодной. Если уж Вы замутили такой ремонт, ну так сделайте по человечески, делов-то: циркуляционный насос, 2 или 3 ходовой клапан и автоматики на несколько тыс.р. При этом у Вас будет равномерно прогретый пол, которому Вы будете задавать температуру с точностью до градуса...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу