arboyko
arboyko
Местный

Регистрация: 25.09.2007

Краснодар

Сообщений: 116

11.03.2008 в 14:58:36

для того. чтобы равомерно прогревался весь пол нужна другая схема укладки трубы, так чтобы линии подачи и обратки чередовались. Хотя на небольшой площади это может и не актуально

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.03.2008 в 15:12:33

Схема регулирования температуры никуда не годится, её вообще нет, а есть регулятор расхода-термоклапан, при этом где он стоит: на входе или на выходе, значения не имеет. Чтобы понять в чем разница, попробуйте пользоваться смесителем ванной (умыться\побриться) отключив холодную воду, регулируя только напор горячей воды.

0
bobkren
bobkren
Местный

Регистрация: 11.02.2006

Москва

Сообщений: 243

11.03.2008 в 17:31:25

по опыту тёплых полов Рехау - труба металлопластиковая - не годится, стяжка - тонкая, шаг - большой, циркуляции - нет... пол будет "полосатый - тепло-холодно... со стороны подачи - горячевато, у сброса - холодновато... ИМХО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120339

11.03.2008 в 18:39:55

bobkren написал : стяжка - тонкая, шаг - большой, циркуляции - нет... пол будет "полосатый - тепло-холодно...

А для тонкой стяжки какой нужен шаг?

VinniePooh написал : На будущее старайтесь не применять металлопласт для ТП. Лучше всего полиэтилен, например Pink от Rehau.

Чем лучше ПЭ?

0
bobkren
bobkren
Местный

Регистрация: 11.02.2006

Москва

Сообщений: 243

11.03.2008 в 21:10:41

2BV

BV написал : для тонкой стяжки какой нужен шаг?

на сайте Рехау есть методички по рассчёту. У меня, в разных помещениях, получилось от 5 до 15 см. Стяжка от 6 до 8 см. Пол - основное отопление.(и единственное). Рассчёт по потребной теплопроизводительности (по потерям тепла помещением). А к вопросу материала труб... Основные фирмы, Рехау, Овертоп, занимающиеся тёплыми полами используют полиэтилен. Сегодня, возможно, использовал бы гофрированную нержавейку... год назад про неё не знал...

0
VinniePooh
VinniePooh
Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 196

19.03.2008 в 17:27:15

bobkren написал : Сегодня, возможно, использовал бы гофрированную нержавейку

Всем хороша эта гофра, токмо цена большая, да и насос циркуляционный надо ставить нехилый т.к. сопротивление гофры потоку гораздо выше гладкой трубы... ИМХО сшитый ПЭ лучше!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2008 в 20:23:22

bobkren написал :

bobkren написал :

bobkren написал : на сайте Рехау есть методички по рассчёту. У меня, в разных помещениях, получилось от 5 до 15 см. Стяжка от 6 до 8 см. Пол - основное отопление.(и единственное). Рассчёт по потребной теплопроизводительности (по потерям тепла помещением).

2bobkren уточните пожайлуста адресок сайта

0
bobkren
bobkren
Местный

Регистрация: 11.02.2006

Москва

Сообщений: 243

21.03.2008 в 21:32:36

2sads http://www.rehau.ru/ http://www.uponor.ru/

0
(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

13.04.2008 в 02:46:43

Решил продлить и оживить тему, сейчас тепло, испытать полы не придется наверное, позже к осени...

0
Вложение
(777)
(777)
Новичок

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

13.04.2008 в 02:50:29

Еще...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу