BV написал : И еще - когда она работает на первом этапе всухую - звук сильно громче.....
Думаю всё же можно удлиннить, тк вспомнил -что там есть обратный клапан (шарик с пружинкой). Может быть при первом пуске надо будет заполнить трубку водой....

Водой заполнить при пуске обязательно трубку между поплавком и насос иначе не запустится вообще - проверено неоднократно!!!

0
Аватар пользователя
Ramiras

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Домодедово

Сообщений: 10

20.02.2008 в 22:23:14

ломастер написал : Ну ты юморист ,ты хоть помпу то раз сам устанавливал ??? или так расказавали ... я бы порекомендомал маленький инспекционный лючек в гипсокартоне.Потому что помпа всегда требует обслуживания

Устанавливал и нераз, а лючек я бы делать нестал, вопервых это не офис а квартира, а вовторых если она потечёт то потолок промокнети лючек от этого неспасет.

ломастер написал : Cуществуют - пространственные )) Не влезет сам насос туда )) Иногда и с поплавком с трудом кондер прещелкивается к пластине.А тут еще и сам насос помпа ))

А чтобы всё влезало за блоком можно сделать углубление туда помпа вместе с поплавком отлично входят!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114107

21.02.2008 в 00:07:07

ломастер написал : Водой заполнить при пуске обязательно трубку между поплавком и насос иначе не запустится вообще - проверено неоднократно!!!

Так как я об этом не знал :), она у меня запустилась, но достаточно долго жужжала перед тем как добралась до воды. Стояла выше корыта где-то на 25см. Помба была старая - б/у, но без воды.

Да, и еще ... на кассетниках LG встроенная помпа запускалась без замачивания.

ИМХО - зависит от герметичности клапана....

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

21.02.2008 в 07:56:27

Ramiras написал : А чтобы всё влезало за блоком можно сделать углубление туда помпа вместе с поплавком отлично входят!

Спасибо - почемуто такая мысль мне не приходила в голову.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.02.2008 в 10:54:25

ломастер написал : Cейчас ради вас специально разгреб мусор в рабочем столе чтобы найти брошурку "Saurman руководство монтажника " c более полными характеристиками.Может быть вам и подоидет помпа SI 1730. У нее высота всасывания 2 м,но у вас то не два метра а всего лишь 0,75 и нет вертикального нагнетания. Осталось только в этом убедиться опытным путем )) Если не стеснены в финансах она стоит около 5000

SI 1730 стоит 229 евро, это подороже 5000 будет.

Я понаслал писем в компании, предлагающие дренажные помпы различных производителей, ответили только с сайта e-sauermann.ru. Сказали для моего случая подходит модель SI 3100, но можно перестраховаться и взять SI 3200. С удлинением управляющих проводов проблем возникнуть не должно, т.к. сам производитель предлагает удлинители до 5 метров, правда на складах их нет - придется самому удлинять. Также сказали, что заполнять водой трубку между насосом и датчиком необязательно. Правда, оговорились, что знания у них чисто теоретические, т.к. монтажом они не занимаются.

ломастер написал : Водой заполнить при пуске обязательно трубку между поплавком и насос иначе не запустится вообще - проверено неоднократно!!!

Если не секрет, на каких моделях помп Вы экспериментировали, и какова была высота вертикального участка между насосом и датчиком?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

28.02.2008 в 11:24:46

SergWhite написал : Также сказали, что заполнять водой трубку между насосом и датчиком необязательно.

Ухаха ,насмешили.Передайте им чтобы в перерывах между седением в Аське и Инете хоть иногда читали инструкцию на свои же помпы, которые продают )) У них даже аксесуар есть специальный - сприцующяя заправочная банка арт .АСС00401. хотя легко можно и без нее )) Раньше ее пытались продавать, сейчас даже не возят ))

SergWhite написал : Если не секрет, на каких моделях помп Вы экспериментировали, и какова была высота вертикального участка между насосом и датчиком?

я ставил только 2750 помпа сама ставилась сразу за потолком то есть высота всасывания около 30-40 см. А горизонтальное нагнетание было макс 15 метров

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

28.02.2008 в 11:33:53

ломастер написал : SI 1730 стоит 229 евро, это подороже 5000 будет

Ну это компания Элита
и для вас розничный прайс )) они торгуют только по безналe и c частными лицами не работают.
Для "своих" у них прайс намного интерестнее.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.04.2008 в 16:47:50

лучше всего дренаж проведи в штробе, только сифон поставь

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.04.2008 в 13:35:22

Большое спасибо всем откликнувшимся.

Вобщем, приобрел я помпу Sauermann SI-3200 и нанял контору для проведения монтажа. Монтажников выбирал по двум критериям:

  1. Чтобы были авторизованными установщиками Panasonic (http://service.panasonic.ru/cgi-bin/inst_list.pl);;)

  2. Чтобы взялись за подключение помпы. В результате выбрал тех, что удовлетворяют этим двум условиям и находятся поближе к дому. Сказали, г@#но вопрос, всё смонтируем и подключим. Выполнили первый этап монтажа (внешний блок и трасса), добрались до установки помпы – тут и возникла проблема. По их утверждению:

  3. Во внутренний блок Panasonic CS-E7HKDW датчик помпы установить не возможно, т.к. там нет места (т.е. датчик можно подключить только снаружи внутреннего блока и никак иначе);

  4. NC-контакт помпы для аварийного отключения кондиционера задействовать невозможно, т.к. для разрыва питающего кабеля он слаб, а другой возможности аварийно выключить кондиционер – нету.

Вопрос: насколько их утверждения соответствуют истине?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.04.2008 в 13:57:04

Makger написал : лучше всего дренаж проведи в штробе, только сифон поставь

Если бы была такая возможность, то париться с помпой я бы не стал. У меня стена несущая уже и так вся покоцана: вырезан проем от пола до потолка + вертикальная штроба под трассу от потолка до внутреннего блока + вертикальные штробы под электророзетки. Резать еще и горизонтальную штробу под дренаж - откровенно страшно.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.04.2008 в 16:27:41

SergWhite написал :

  1. Во внутренний блок Panasonic CS-E7HKDW датчик помпы установить не возможно, т.к. там нет места (т.е. датчик можно подключить только снаружи внутреннего блока и никак иначе);

если блок тонкий то вполне возможно.

SergWhite написал :

  1. NC-контакт помпы для аварийного отключения кондиционера задействовать невозможно, т.к. для разрыва питающего кабеля он слаб, а другой возможности аварийно выключить кондиционер – нету.

их подключают к обмотке управления более мощного реле,никогда не пользовался аварийными контактами , если чтонибудь случится вы это сразу увидите - водичка покапает ))

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.04.2008 в 16:30:39

Ramiras написал : А чтобы всё влезало за блоком можно сделать углубление туда помпа вместе с поплавком отлично входят!

 вот совет от рамираса хороший))
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.04.2008 в 18:38:45

ломастер написал : если блок тонкий то вполне возможно.

Да, нет. Обычный блок, не слим. (В х Ш х Г) 280x799x183 мм

ломастер написал : их подключают к обмотке управления более мощного реле

А насколько вообще вредно такое отключение для кондиционера? И если датчик помпы переглючит и он начнет с достаточно большой частотой переключать реле, кондиционер не выйдет из строя? Реле, кстати, должно рвать фазу или 0, или оба провода?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.04.2008 в 21:43:38

SergWhite написал : Да, нет. Обычный блок, не слим. (В х Ш х Г) 280x799x183 мм

ну а вы сами посмотреть не можете может туда поплавок датчик встать??? он одевается сразу на дренажную трубку.

SergWhite написал : А насколько вообще вредно такое отключение для кондиционера? И если датчик помпы переглючит и он начнет с достаточно большой частотой переключать реле, кондиционер не выйдет из строя? Реле, кстати, должно рвать фазу или 0, или оба провода?

датчике нечему глучить там в поплавке три уровня мин мах и авариийный если что вода поднимается до аварийного уровня значит что то уже не так!! от пары отключений ничего ему не будет лутше фазу,вообще без разницы ток то переменный

0