да вы 100% правы было пару раз проводку менял оставят по 5 мм запаса и что делать не приматаешь...короче паяли..
09.05.2008 в 21:17:55
да вы 100% правы было пару раз проводку менял оставят по 5 мм запаса и что делать не приматаешь...короче паяли..
15.05.2008 в 16:42:56
Smily написал : Что за цитаты из ГОСТа?
ГОСТ Р 51628-2000 (Щитки для жилых помещений): > 6.7.4 ...Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ): > 7.8.3.2 Проводники между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения (по возможности) должны производиться на неподвижных зажимах.
Требования к щиткам для жилых помещений как всегда суровее, чем общие требования к щиткам. Но и общие мягкие требования против болтающихся в воздухе Ваго.
15.05.2008 в 20:47:02
2Юрка
А про запас провода что-то есть? Вроде "для обеспечения ремонтопригодности" или что-то в этом плане?
09.04.2012 в 12:02:04
Некоторые говорят, что нельзя провода в щитке укладывать за DIN-рейками. Действительно нельзя?
09.04.2012 в 12:16:50
про запас нада спрашивать того кто будет обслуживать... только каску нада надеть.
09.04.2012 в 14:39:52
Smily написал : или что-то
Есть один момент. Если будете устанавливать в щиток УЗИП классов C и D, этот лишний провод свить кольцами, получатся разделительные дроссели. Индуктивности вполне хватит.
09.04.2012 в 16:40:49
Юрка написал : ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ):
ГОСТ Р 51321.1-2000 отменен на территории РФ с 01.01.2009. Взамен действует ГОСТ Р 51321.1-2007 (ИУС N 11, 2008 год), но сути это не меняет.
09.04.2012 в 16:43:04
andron01 написал : Некоторые говорят, что нельзя провода в щитке укладывать за DIN-рейками. Действительно нельзя?
можно, но не нужно. Очень тяжело бывает понять откуда и куда провод идёт
09.04.2012 в 17:51:08
То ТС Отличный щит. Кабель введен целиком и подписан это +++. Запас провода есть - еще +++. Резерв по развитию есть. ++. Надеюсь (для полного финиша) последовательность "нолей" на шинах соответствует последовательности автоматов. По теме Голосую - ЗАПАС НУЖЕН. Делаю минимум в пределах ряда. Если есть куда уложить - то больше.
09.04.2012 в 18:00:17
Был случай. Говорю, что лишний метр нельзя было купить? В эт. щите подключили дополнительную линию наискось, как раз перекрыли с натягом рычажки АВ у клиента. Мы что из-за 30 см. должны лишний метр оплачивать? Вот сосед стоит рядом (Валуев отдыхает), вы ему объясните. А я дам ему кусачки.
Насяльника написал : Голосую - ЗАПАС НУЖЕН.
Поддерживаю!