Красиво :) аж руки зачесались .... а в самомо верху это шины рабочего нуля и защитного проводника? а на дин-рейках - дополнительные шины нуля для отдельных групп? если можно во сколько обошолся щиток с оборудованием? И если можно - схемку этого щитка для более детального рассмотрения, буду очень благодарен.
Кстати, вопрос родился. На сайте АВВ (если не ошибаюсь) предлагаются готовые оконцованные перемычки для сборки щитов. Так вот, там же указано (не дословно, но смысл, думаю, будет понятен) : одна перемычка 10кв.мм - 80А, две штуки - 100А. То есть, по логике, если в один провод 2,5 кв.мм мы имеем право пустить ток (грубо говоря) 25 А, то в два таких, включеных параллельно, получается, 50 А не положено??? Чем можно объяснить?
Alex_Penza написал :
то в два таких, включеных параллельно
Токи в коротких запараллеленных проводниках распределяются НЕ поровну из-за различий в сопротивлениях контактов, поэтому параллелить короткие проводники или автоматы нецелесообразно.
Arr написал :
параллелить короткие проводники или автоматы нецелесообразно.
это понятно... но вот у того самого товаришша (фото щитка) в посте 13 именно так сделан ввод. Одна фаза разделена на три кабеля в подъезде и в таком виде идёт в квартиру.
Так фаза потом не объединяется, и поступает на разные автоматы. А вот как там поживает нулевой проводник? При таком подходе нулевые шины тоже должны быть разделены.
А шины-то зачем делить? Провода разные, три кабеля заходят в щиток. Все три нулевых провода идут на одну шину. Все три "земляных" провода идут на одну шину.
serge_m написал :
а в самомо верху это шины рабочего нуля и защитного проводника?
Да
serge_m написал :
а на дин-рейках - дополнительные шины нуля для отдельных групп?
Да, для груп после УЗО.
serge_m написал :
если можно во сколько обошолся щиток с оборудованием?
Незнаю :o
Я закупал сразу несколько штук.
Щиток серии Volta . На саите есть все описания и розничные цены.
serge_m написал :
И если можно - схемку этого щитка для более детального рассмотрения, буду очень благодарен.
Схемы, в приемлимом виде, пока нет. Каракули на бумажке :) Затасканной :) Думаю, через недельку сделаю - в личку выкину.
Кратко - ввод 3ф 32А, далее 3 однофазных УЗО 0,03 тип А (по каждому на фазу) и 3ф УЗО 0,03 тип А.
После однофазных УЗО идут 3-4 автомата - бытовые розетки, свет.
После трёхфазного УЗО подключены кондиционеры.
ВТБ! написал :
Отвести дополнительную рейку под клеммники - и проблема снимается.
Весьма небюджетно, зато монтаж на столе.
Места много занимает.
А есть ли проблема? До сих пор немогу понять зачем нужен большой запас провода? Ну ладно 3-4 см на замену автомата и переподключение, но зачем переставлять автомат?
От запаса РЕ я уже отказался. РЕ - точно перемещать никто небудет. Вот теперь думаю, зачем перемещать автомат в уже работающем щитке?